技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第121名:42赞 (技术实务强化-20年11月05日)
关于地铁建筑防火设计的说法,不正确的是( )。A 站厅付费区可以设置设置商铺和非地铁运营用房B商铺应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘与其他部位分隔C在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,不得经营和储存甲、乙类火灾危险性的商品,不得储存可燃性液体类商品D车站控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
老妖精消防
第122名:42赞 (技术实务强化-20年10月28日)
某座19层建筑,建筑高度为57m,每层3m,1至3层为多个建筑面积不大于300m²的理发店、小卖部、储蓄所等服务性厅、室,4至19层为住宅。该建筑按照最低要求配置了消防设施。下列说法正确的是()。A 住宅部分与办公部分之间采用耐火极限不低于2h的无任何开口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔。B 1至3层属于商业服务网点,住宅部分与商业服务网点之间可采用耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔C 1至3层非住宅部分与住宅部分之间可采用耐火极限不低于2h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔D 住宅部分防火分区最大允许建筑面积为1500m²E 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置
第123名:42赞 (技术实务强化-20年10月19日)
某一级耐火等级的综合楼,共17层。地上一层和地上二层为商场,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四层为酒店就餐部,设有3个疏散门。五至十七层为酒店客房部。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑安全疏散的说法,正确的是( )。A 歌舞厅内任一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9mB 四层就餐部室内任一点到最近的疏散门的距离不应大于30mC 酒店客房部位于袋形走道两侧的客房,其疏散门至最近的安全出口的距离不应大于15mD 酒店就餐部的疏散门距防烟楼梯间的距离不应大于12.5m
第124名:42赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
某工业厂房,建筑体积17000m³,设有高位水箱及稳压设施,问该厂房自动喷水系统中高位水箱最低水位应满足准工作状态下最不利喷头的静压为( )A 0.15MPaB 0.10MPaC 0.07MPaD 无要求
鸣乐消防
第125名:42赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
某高层会展中心,采用两路供水,系统设置有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统,局部场所设置有固定消防炮,室外消火栓设计流量为40L/s,市政消防给水设计流量为30L/s,室内消火栓设计流量为30L/s,自动喷水系统设计流量为20L/s,固定消防炮用水量为45m³,则该消防水池其有效容积不应小于多少( )A 504m³B 549m³C 828m³D 396m³
第126名:42赞 (技术实务强化-20年3月30日)
下列做法中不正确的有()。A 某写字楼剪刀楼梯间的前室共用,使用面积为10㎡B 某住宅单元的疏散楼梯分散设置有困难,最远户门至最近楼梯的距离为11m,该住宅建筑采用剪刀楼梯间C 某办公楼的剪刀楼梯间的梯段之间设置耐火极限为1.00h的防火隔墙D 某住宅的剪刀楼梯间采用封闭楼梯间,最远户门至最近楼梯的距离为9m,E 某综合楼剪刀楼梯间的前室共用,和消防电梯的前室合用,合用前室的使用面积为15㎡,短边为2.5m
第127名:42赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某厂房中设置了自然排烟设施,室内净空高度为5m,下列说法中,错误的是( )。A 该厂房防烟分区最大允许建筑面积为1000m2,防烟分区长边最大允许长度为36mB 该厂房防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于 30mC 该厂房的自燃排烟窗若设置在外墙上,应沿建筑物的两条对边均匀设置D 该厂房储烟仓的厚度不应小于 1m
第128名:42赞 (技术实务强化-20年3月30日)
下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是()。A 某设置敞开式外廊的3层老年人照料设施,每层核定人数400人,设置2部梯段净宽度均为1.20m的敞开式疏散楼梯间B 某建筑高度为10m的单层展览厅,总建筑面积为6000㎡,二级耐火等级,根据国家标准设置消防设施,采用B1级以上材料装修,设置20个净宽度为1.40m向外开启的平开门C 某销售家具的商场,地上3层,地下2层,地下每层建筑面积1000㎡,每层高度为4m,设置两座封闭楼梯间通向室外地面,每座楼梯的净宽度为1.1mD 某建筑高度为33m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为600㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为8m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座梯段净宽度为1.1m的敞开楼梯间,疏散楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯可以通过屋面连通E 某建筑高度为25m的医院病房楼梯,走道两侧都布置有病房,走道的净宽度为1.4m
第129名:41赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
下列哪些因素会导致机械应急不能启动水泵( )A 控制回路接线错误 B 继电器故障 C 一次回路断开D 接触器故障E 断路器分闸
第130名:41赞 (技术实务强化-20年5月18日)
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。A 40B 80C 120D 160
第131名:41赞 (技术实务强化-20年09月16日)
下列关于室内消防给水管网布置正确的是()。A室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过15个时,可布置成枝状B室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100C汽车库、修车库的室内消火栓数量超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有2条进水管与室外管道相连接D室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个E消防给水管道的设计流速不宜大于5m/s
第132名:41赞 (技术实务强化-20年10月12日)
某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。A系统的喷水强度为20L/min·㎡B设计持续喷水时间取1.0hC应设置货架内置洒水喷头D系统的作用面积为160㎡E货架内喷头工作压力为0.35MPa
第133名:41赞 (技术实务强化-20年08月20日)
下列关于人民防空地下室内戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积描述中,正确的是( )。A 当同时设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其防火分区最大允许建筑面积为2000m2B 当设置有自动灭火系统时,其防火分区最大允许建筑面积为2000m2C 当同时设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其防火分区最大允许建筑面积为1000m2D 当设置有自动灭火系统时,其防火分区最大允许建筑面积为1000m2E 当设置有火灾自动报警系统时,其防火分区最大允许建筑面积为1000m2
第134名:40赞 (技术实务强化-20年09月02日)
埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。A 系统设计压力B 覆土深度C 土壤的性质D 管道耐腐蚀能力E 管道的长度
第135名:40赞 (技术实务强化-20年09月29日)
事件树分析法中最关键的就是事件树的编制程序,下列()属于事件树编制程序。A 编制初始事件B 判定安全功能C 事件分析D 绘制事件树E 简化事件树
第136名:40赞 (技术实务强化-20年10月23日)
某多单元式高层住宅,建筑高度为50m,一共18层,每个单元每层面积为660㎡,每层四户,户门采用甲级防火门,任一户门到疏散楼梯的距离均不大于10m,屋面可以通过相邻单元连通,设置消防电梯和防烟楼梯间,每个单元至少需设置消火栓的数量为()。A 9B 18C 36D 54
第137名:40赞 (技术实务强化-20年08月02日)
某八层商业综合体建筑,层高为4m,耐火等级一级,其中1-3层为商场,每层建筑面积3000㎡,其中在商场的中部设置了中庭,贯穿1-3层,建筑面积200㎡,4-8层为办公用房,每层建筑2000㎡,该建筑按照现行的国家规范设置了,室内外消火栓系统,火灾自动报警系统,湿式自动喷水灭火系统,下列说法不符合规范要求的是( )A、商场室内自动喷水灭火系统设置场所危险等级为中危险级I级B、中庭的喷水强度为12L/(min·㎡)C、该系统的作用面积160㎡D、该系统至少应设置了2套湿式报警阀组E、该系统配水管道的工作压力不应大于1.60MPa
顺利消防
第138名:40赞 (技术实务强化-20年07月31日)
某净空高度为8m的单层展览馆,建筑面积9600㎡,其中预作用自动喷水灭火系统保护面积为6400㎡,布置闭式洒水喷头500个;雨淋系统保护面积为3200㎡,布置开式洒水喷头300个,则按规定应至少设置()雨淋阀组。A1组B 2组C 20组D 40组
第139名:40赞 (技术实务强化-20年5月13日)
某一类高层公共建筑,建筑高度40m,室内消火栓系统与自动喷水灭火系统分开设置,稳压泵和消防泵均设置在地下一层水泵房,消防水箱设置在屋顶,消防水箱最低水位距离最不利消火栓的距离为7m,稳压泵压力开关距离最不利消火栓距离为41m,则消火栓系统稳压泵的启泵压力值应大于( ) A 0.56MPaB 0.15MPaC 0.08MPaD 0.33MPa
第140名:40赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
某室内临时高压消防给水系统,水泵的扬程为90m,系统工作压力为1.2MPa,则该系统吸水管上的真空表,出水管上的压力表以及系统总出水管上的压力表的量程可以分别为( )A -0.10MPa 、1.6MPa 、2.4MPa ~ 3.0MPaB -0.10MPa 、1.8MPa 、2.4MPa ~ 3.0MPaC 0.7MPa 、1.6MPa 、1.2MPa ~ 2.4MPaD 0.7MPa 、1.8MPa 、1.2MPa ~ 2.4MPa
第141名:40赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某5层电玩城,每层建筑面积为800m2, 电玩城内严格按照现行国家工程建设消防技术标准设置了各种消防设施,该电玩城每层划分为一个计算单元,每层设置3个灭火器设置点,则下列说法中正确的是( )。A 每个计算单元的最小需配灭火级别为10AB 每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为3AC 每个灭火器设置点可以配置2具MF/AB C5D 每个灭火器设置点可以配置3具MF/AB C4
第142名:40赞 (技术实务强化-20年4月03日)
某地上3层的娱乐建筑,二级耐火等级,每层建筑面积为700m2,地上一至二层为录像厅,地上三层为KTV。每层工作人员为10人,每层疏散走道、卫生间的面积为50㎡,该建筑三层至二层疏散楼梯的净宽度不应小于()m。A 5.25B 2.44C 6.6D 2.51
第143名:40赞 (技术实务强化-20年3月29日)
关于火灾探测器分类的说法,不正确的是( )。A 线型感温探测器可以按定位方式可分为分布定位和分区定位B 吸气式感烟火灾探测器按采样方式可分为:管路采样式和点型采样式C 一氧化碳火灾探测器按使用方式可分为独立式和系统式D 吸气式感烟火灾探测器按可恢复性能分为可恢复式和不可恢复式
第144名:39赞 (技术实务强化-20年4月03日)
某建筑层数为3层的酒店,三级耐火等级,每层疏散人数为100人,采用双面布房的疏散走道。该疏散走道的最小净宽度为()m。A 1.1B 1.2C 1.0D 1.4
第145名:39赞 (技术实务强化-20年3月25日)
当其他屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房屋面板的耐火极限低于()h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。A 1.20B 1.50C 0.50D 1.00
第146名:39赞 (技术实务强化-20年3月25日)
防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关描述中,符合规定的是()。A 外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面1m以上B 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上C 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于5.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0mE建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m
第147名:39赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
某室内消防给水系统,消防水泵设置在地下一层,用一备一,工作泵设计流量为35L/s,备用泵设计流量为40L/s,在泵组的试水管道上设置有流量测试装置,则下列流量测试装置的量程符合要求的有( ) A 70L/sB 80L/sC 90L/sD 100L/sE 120L/s
第148名:39赞 (技术实务强化-20年06月20日)
建筑内的下列( )应采用耐火等级不低于2. 0h的防火隔墙与其他部位分隔。A 汽车轮毂抛光车间和柴油储存间之间B 燃煤锅炉房和生产车间之间C 散装白酒仓库和为仓库内布置的包装间之间D 植物油浸出车间和精炼车间之间E 住宅和设置在首层的自行车库之间
张工教育
第149名:39赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)
某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,其镂空面积与剩余吊顶的面积之比为17%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置为( )。A 吊顶上方B 吊顶上方和下方C 吊顶下方D 根据实际实验结果确定
作强消防
第150名:39赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地新建一座办公楼,地上4层,建筑高度20米,二级耐火等级,每层沿走道双面布房,楼梯间采用敞开楼梯间,楼内设有室内消火栓,仅走道设有自动喷水灭火系统,该办公楼内位于袋形走道两侧的房间的疏散门到最近敞开楼梯间的直线距离不应大于( )米。A 22B 20C 25.5D 27.5
粉笔消防
第151名:39赞 (技术实务强化-20年07月27日)
某商场,地上5层,首层层高6m,建筑面积5000㎡;2~5层层高5m,建筑面积4000㎡。则此商场的耐火等级不得低于( )级。A 二B 三C 四D 一
第152名:39赞 (技术实务强化-20年09月28日)
某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是( )。A 馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h B 馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体C 馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体D 馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h
第153名:39赞 (技术实务强化-20年09月07日)
某四层商场建筑,该建筑总建筑面积为10000m2,其中首层面积4000m2,其余楼层每层建筑面积均为2000m2,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定,该建筑首层外门的最小总净宽度应为()。A 6mB 7.8mC 8.6mD 17.2m
第154名:39赞 (技术实务强化-20年08月29日)
下列场所不需要单独划分探测区域的是( )。A 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间B 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道C 电气管道井、通信管道井、消防电梯井道、电缆隧道D 建筑物闷顶、夹层
第155名:39赞 (技术实务强化-20年08月15日)
某15层一类高层办公楼,建筑高度为55米。每层设置吊顶型喷头,每层喷头数均为50个。则该建筑湿式自动喷水灭火系统的湿式报警阀组的设置数量不应少于()个。A 1B 2C 3D 4
第156名:39赞 (技术实务强化-20年08月15日)
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是( )。A 建筑高度为50m的住宅建筑B 建筑面积为20000m2的3层办公建筑C 建筑面积为15000m2的5层综合楼D 建筑高度为27m的多层仓库
第157名:38赞 (技术实务强化-20年10月16日)
下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是( )。A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8mC 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程
第158名:38赞 (技术实务强化-20年11月05日)
防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。A乙级防火窗的耐火极限是1.00hB防火窗可用于防止火灾竖向蔓延C防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭D防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭
第159名:38赞 (技术实务强化-20年07月28日)
某超高层写字楼,建筑层数30层,每层层高4m,平时工作压力为1.4MPa,采用减压阀分区供水,减压阀设计流量为40L/S,设计压力为1.4MPa,下列关于减压阀的说法中,符合规范要求的是( )A、每一供水分区应设置两个减压阀,互为备用B、宜采用比例式减压阀C、减压阀的前后压力比值为4:1D、减压阀流量为60L/s时,减压阀的出口动压1.0MPa
第160名:38赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某独立建造的5层老年人照料设施,室内地坪标高为±0.0m,室外地坪标高为-0.4m,建筑高度为23.8m。该建筑的类别应确定为( )。A 二类高层公共建筑B 一类高层公共建筑C 多层公共建筑D 单层公共建筑
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119