第1题: 14赞              

某商业综合体建筑,东西长为120m,南北宽为90m,建筑高度45m,室外消火栓设计流量为55L/s,南侧为消防扑救面。该建筑应至少设置()个室外消火栓。
A  2    
B  3    
C  4    
D  5


   

老妖精消防


  

第2题: 51赞              

某建筑公司新建一座四层布料仓库,每层建筑面积600㎡,建筑高度18m。二层与三层之间设置了高度为2m的设备夹层,用于安装中央空调系统及配套控制系统。该建筑设置的室内消火栓总数量不少于()个。
A  4
B  6
C  8
D  10


   

老妖精消防


  

第3题: 18赞              

建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。关于建筑内烟气流动的路线,下列错误的是()。
A 着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
B 着火房间→室外
C 着火房间→相邻上层房间
D 着火房间→楼梯间→上部各楼层→室外


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

下列场所或设备用房,可以布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A 疗养院的住院部分
B 消防控制室
C 柴油发电机房
D 变压器室

   

老妖精消防


  

第5题: 24赞              

某外贸厂房内采用预作用自动喷水灭火系统保护,系统采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,下列关于该系统的说法中,正确的是(   )。
A 系统配水管道冲水时间不宜大于2min
B 系统配水管道上应设置自动排气阀
C 系统的喷水强度和作用面积应按相应规定值的1.3倍确定
D 系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头


   

老妖精消防


  

第6题: 38赞              

下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是(   )。
A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍
B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m
C 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍
D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

电缆井、管道井等井壁上的检查门应采用()的防火门。
A 甲级
B 乙级
C 丙级
D 不限


   

老妖精消防


  

第8题: 31赞              

某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是(   )。
A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统
B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口
C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/s
D 该汽车库需要供暖时应设集中供暖


   

老妖精消防


  

第9题: 29赞              

某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口


   

老妖精消防


  

第10题: 50赞              

某综合楼建筑,建筑高度为68m,长度和宽度分别为120m和50m,每层平均划分2个防火分区,设有环形消防车道,下列关于该综合楼灭火救援设施的设计方案中,符合标准的是(   )。
A在每层外墙的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
B每个防火分区设置2个灭火救援窗
C沿建筑的一条长边和短边间隔设置尺寸为20×10m的消防车登高操作场地,总长度为120m
D窗口的玻璃为易于破碎,并设置了可在室外易于识别的明显标志
E消防救援窗口的净高度和净宽度分别为1.2m和1.0m


   

老妖精消防


  

第11题: 16赞              

消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是(   )。
A 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36h
B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
C 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%
D 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台


   

老妖精消防


  

第12题: 22赞              

下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有(   )。
A建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m2
B建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m2,六层为老年人照料设施
C建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯
D建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m2


   

老妖精消防


  

第13题: 11赞              

易燃液体指易燃的液体或液体混合物,或是在溶液或悬浮液中有固体的液体,其闭杯试验闪点不高于60℃,或开杯试验闪点不高于65.6℃。下列关于易燃液体的分级说法中,正确的是(   )。
A 初沸点不大于35℃的易燃液体为Ⅰ级易燃液体
B 初沸点不小于35℃的易燃液体为Ⅲ级易燃液体
C 易燃液体的流动性减小了火灾危险性
D 易燃液体的挥发性越强,爆炸危险就越小


   

老妖精消防


  

第14题: 11赞              

某商场建筑,地上6层,地下1层,耐火等级一级,建筑高度24m。地上各层为餐饮、服装、饰品及化妆品专柜,地下一层为超市。地下一层设计疏散人数为1200人,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人,四层至六层每层设计疏散人数为1500人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是(   )m。
A 10
B 12
C 15
D 18


   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

某新建的二级耐火等级的单层针织品厂房,与相邻耐火等级为一级的高层保温瓶胆厂房之间的防火间距不应小于(   )。
A 10m
B 12m
C 13m
D 14m


   

老妖精消防


  

第16题: 12赞              

某石油库储罐区共有12个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为1200m3,根据国家现行规范《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010),该储罐区应选用的泡沫灭火系统是(   )。
A 液上喷射中倍数泡沬灭火系统
B 液下喷射低倍数泡沬灭火系统
C 液上喷射低倍数泡沫灭火系统
D 液下喷射中倍数泡沬灭火系统


   

老妖精消防


  

第17题: 12赞              

某建筑的一层至三层主楼与裙房为商场,层高为4.5m,四层至十七层主楼为办公,层高3.8m,地下一层为商场,地下二层部分为汽车库,其余部分为设备区。下列防火设置中,不正确的是(   )。
A该建筑与周围一相同高度的办公楼通过连廊连接,防火间距为11m
B该建筑东面设置一座10kV及以下的预装式变电站,防火间距为5m
C若裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,则裙房的防火分区与疏散楼梯可按多层建筑的要求确定
D某会议室设置在六层,一个厅、室的疏散门不少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡


   

老妖精消防


  

第18题: 27赞              

在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰
B 建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰
C 建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰
D 建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰
E 建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰


   

老妖精消防


  

第19题: 18赞              

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E 多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响


   

老妖精消防


  

第20题: 31赞              

火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要组成部分,下列关于布线设计要求的说法中,正确的是(   )。
A 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线应采用阻燃耐火电线电缆
B 不同防火分区的线路不应穿入同一根管内
C 消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
D 消防应急广播和消防专用电话传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
E 线路明敷设时,应采用金属管或B1级以上的刚性塑料管保护

   

老妖精消防


  

  