第1题: 36赞              

某财贸金融楼,建筑高度30m,采用临时高压消防给水系统,消防水池采用两路消防供水,火灾时连续补水,仅供室内消防给水系统使用,进水管径DN100与DN150各一根,下列关于该系统的设计的说法中,错误的有(  )
A 该系统进水管径应以DN100的供水量确定
B 该系统进水管径应以DN150的供水量确定
C 该系统补水流量计算条件不足时,可按平均流速不大于1.5m/s确定
D 该系统火灾延续时间不得小于3h
E 当补水流速为1.5m/s时,该系统的补水量不小于84.78m³

   

鸣乐消防


  

第2题: 36赞              

某一类高层的医院,建筑高度28m,建筑体积78000m³,设置了自动喷水灭火系统全保护,则该医院的室内消火栓设计流量与室外消火栓设计流量分别不小于(  )
A 20L/s ;40L/s
B 25L/s ;40L/s
C 30L/s ;40L/s
D 25L/s ;30L/s 

   

鸣乐消防


  

第3题: 42赞              

某高层会展中心,采用两路供水,系统设置有室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统,局部场所设置有固定消防炮,室外消火栓设计流量为40L/s,市政消防给水设计流量为30L/s,室内消火栓设计流量为30L/s,自动喷水系统设计流量为20L/s,固定消防炮用水量为45m³,则该消防水池其有效容积不应小于多少(  )
A 504m³
B 549m³
C 828m³
D 396m³

   

鸣乐消防


  

第4题: 25赞              

某高层综合楼建筑,室外消火栓用水量由市政供水保证,市政为两路供水,平时市政补给消防水池的补水量为15L/s,室内消火栓设计流量为25L/S,湿式自动喷水灭火系统为20L/s,火灾时市政供水除保证室外消防用水外,仍有10L/s的补水量,问该综合楼消防水池的有效容积至少为多少(   )m³
A 342
B 288
C 306
D 432

   

鸣乐消防


  

第5题: 19赞              

下列关于消防水池的设置的说法中,错误的有(  )
A 当市政给水不能保证建筑的室内外消防给水设计流量时,应当设置消防水池
B 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C 消防水池不得储存非消防用水
D 总蓄水容积大于500m³时,宜设置两格能独立使用的消防水池
E 当高位消防水池大于200m³时,宜设置两格能独立使用的消防水池

   

鸣乐消防


  

第6题: 20赞              

下列建筑中,室内采用临时高压给水系统,可以不采用高位消防水箱的是(  )
A 建筑高度为27m的公寓楼
B 建筑面积为15000㎡的三层商业中心
C 建筑面积为30000㎡的四层丙类生产车间
D 建筑高度为54m的住宅

   

鸣乐消防


  

第7题: 35赞              

下列关于消防水箱的设置,说法正确的是(  )
A 某二类高层住宅,设置高位水箱确有困难,且采取安全可靠的消防给水形式时,可不设高位水箱,但应设置稳压泵
B 某高层公共建筑,系统始终能保持水灭火设施所需的工作压力和流量的需求,可不设高位水箱
C 某高级宾馆,六层,每层建筑面积为2000㎡,市政在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防压力和流量,市政可直接替代高位水箱
D 高位水箱最低有效水位应满足试验消火栓处的静水压力,否则应设置稳压设施

   

鸣乐消防


  

第8题: 19赞              

下列高位水箱有效容积的设计方案不正确的是(   )
A 某住宅,建筑高度74m,高位水箱有效容积为20m³
B 某高层丙类厂房,高位水箱有效容积为15m³
C 某超高层酒店,建筑高度120m,高位水箱有效容积为50m³
D 某图书馆,建筑高度24m,高位水箱有效容积为18m³

   

鸣乐消防


  

第9题: 13赞              

某超高层住宅,采用临时高压消防给水系统,其高位水箱最低有效水位应保证最不利点水灭火设施处的静水压力需求,该住宅系统最不利点静水压力为(      )
A 不应低于0.10MPa
B 不宜低于0.10MPa
C 不应低于0.07MPa
D 不宜低于0.07MPa

   

鸣乐消防


  

第10题: 42赞              

某工业厂房,建筑体积17000m³,设有高位水箱及稳压设施,问该厂房自动喷水系统中高位水箱最低水位应满足准工作状态下最不利喷头的静压为(    )
A 0.15MPa
B 0.10MPa
C 0.07MPa
D 无要求

   

鸣乐消防


  

第11题: 3赞              

在临时高压消防给水系统中,高位水箱用来提供准工作状态下的静水压力以及初期火灾的压力和流量,下列有关高位水箱的静水压力,说法正确的是(  )
A 高位水箱的静水压力是指高位水箱最低有效水位对最不利水灭火设施提供的静压
B 高位水箱的静水压力是指高位水箱最高有效水位对最不利水灭火设施提供的静压
C 高位水箱的静水压力是指高位水箱最高有效水位对最有利水灭火设施提供的静压
D 高位水箱的静水压力是指高位水箱最低有效水位对最有利水灭火设施提供的静压

   

鸣乐消防


  

第12题: 19赞              

下列建筑场所中,最不利处水灭火设施静水压力符合要求的有那些(  )
A 某超高层酒店,建筑高度165m,静水压力为0.15MPa
B 某高层综合楼,建筑高度50m,底部裙房为商业中心,每层建筑面积4500㎡,裙房高度以上为公寓楼,每层建筑面积1000㎡,静水压力为0.07MPa
C 某二类高层写字办公楼,自动喷水灭火系统静水压力为0.07MPa
D 某一类高层财贸金融楼,静水压力0.07MPa,设有稳压泵,稳压泵的设计压力满足规范及设计要求
E 某丙类1项仓库,建筑体积22000m³,静水压力为0.07MPa

   

鸣乐消防


  

第13题: 33赞              

某高层综合楼,建筑高度50m,底部裙房为商业中心,裙房四层,每层建筑面积4500㎡,裙房高度以上为公寓楼,每层建筑面积1000㎡。问该综合楼的高位水箱有效容积不得小于(    )
A 50m³
B 36m³
C 18m³
D 24m³

   

鸣乐消防


  

第14题: 18赞              

某商住楼,建筑高度60m,底部 4层为商业裙房,每层建筑面积3600㎡,5层及以上为住宅,共用临时高压消防给水系统,则该系统高位水箱有效容积不小于(  )
A 50m³ 
B 36m³
C 18m³
D 12m³

   

鸣乐消防


  

第15题: 18赞              

关于高位水箱的设置,下列表述中正确的是(  )
A 高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利水灭火设施的工作压力需求
B 高位消防水箱是临时高压系统的必要组成部分
C 高位消防水箱的作用是提供初期火灾时的消防用水量
D 高位消防水箱的有效容积经过计算确定

   

鸣乐消防


  

第16题: 20赞              

某住宅小区,共有8幢单元楼,共用临时高压消防给水系统,其中1#楼、2#楼建筑高度72m,其他单元楼建筑高度51m,对于该小区高位消防水箱的设置,下列说法中正确的是(  ) 
A 该系统设有稳压泵时,高位水箱可以不用设置在1#楼 或者 2#楼屋顶
B 该系统可以不设置高位消防水箱,用稳压泵来维持准工作状态的压力和流量
C 该系统每幢单元楼均应设置高位消防水箱
D 该系统的高位水箱设置高度应保证静水压力不低于0.07MPa,否则应增设稳压设施

   

鸣乐消防


  

第17题: 3赞              

在安装屋顶水箱时,要满足施工和装配需求,方便检修,下列说法中,错误的是(  )
A 无管道安装的侧面,水箱外壁与建筑结构墙面净距不小于0.7m
B 有管道安装的侧面,水箱外壁与建筑结构墙面净距不小于1.0m
C 设有人孔的水箱底面与建筑本题底板的净空不小于0.7m
D 有管道安装的侧面,管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不小于0.6m

   

鸣乐消防


  

第18题: 6赞              

屋顶水箱进水管设计为DN40,下列对于溢流管的直径设计中,符合规范要求的是(  )
A DN60
B DN80
C DN100
D DN125
E DN150

   

鸣乐消防


  

第19题: 9赞              

某临时高压消防给水系统,设置有高位消防水箱,其进水管径为DN60,下列对高高位水箱溢流管的设计方案中,符合要求的有(  )
A 溢流水位与进水管管口最低点在同一平面上
B 当水位处于溢流水位时向消防控制中心报警
C 溢流管直径为DN100
D 溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接
E 溢流水管上未安装控制阀门

   

鸣乐消防


  

第20题: 6赞              

消防水箱的最低有效水位应根据淹没深度确定,下列关于消防水箱淹没深度的说法中,正确的是( )
A 采用旋流防止器时不应小于200mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
B 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于200mm
C 采用旋流防止器时不应小于150mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
D 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于150mm

   