第1题: 8赞              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,下列关于消防控制室内设计相关要求说法中,不正确的是(   )。
A 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
B 消防设备可与其他弱电系统合用消防控制室,但是应有明显间隔
C 设备面盘的排列长度大于4m时,设备面盘后的维修距离不宜小于1.5m
D 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m

   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是(   )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

 关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成
B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90m
D 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

下列场所或设备用房,可以布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A 疗养院的住院部分
B 消防控制室
C 柴油发电机房
D 变压器室


   

老妖精消防


  

第6题: 8赞              

下列建筑材料中,燃烧性能不属于B1级的是(   )。
A 水泥木丝板
B 硬PVC塑料地板
C 玻璃棉板
D PVC卷材地板


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是(   )。
A 建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B 建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D 建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料


   

老妖精消防


  

第8题: 21赞              

某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有(   )。
A 地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修
B 设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修
C 商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修
D 地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施


   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m


   

老妖精消防


  

第11题: 41赞              

上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为(   )L/s。
A 40
B 80
C 120
D 160


   

老妖精消防


  

第12题: 16赞              

某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6


   

老妖精消防


  

第13题: 11赞              

某酒店16层,建筑高度48m,酒店内全部按照国家标准设置了各种消防设施。当酒店内某一房间直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过(   )m。
A 18.75
B 30
C 37.5
D 56.25


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

下列关于自动喷水灭火系统的说法中,不正确的是(   )。
A 预作用系统和干式系统均采用闭式洒水喷头
B 雨淋系统和防火分隔水幕系统均可采用开式洒水喷头
C 防护冷却系统和防护冷却水幕系统均采用开式洒水喷头
D 湿式系统和重复启闭预作用系统均采用闭式洒水喷头


   

老妖精消防


  

第15题: 11赞              

某外贸厂房内采用预作用自动喷水灭火系统保护,系统采用火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,下列关于该系统的说法中,正确的是(   )。
A 系统配水管道冲水时间不宜大于2min
B 系统配水管道上应设置自动排气阀
C 系统的喷水强度和作用面积应按相应规定值的1.3倍确定
D 系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

某综合性商业建筑,建筑高度52m,2座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m²,用途为餐厅、设备房;地上13层,总建筑面积26000m²,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公及老年人公共活动用房。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是(   )。
A 九至十三层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离为6m
B 位于地下一层的一个建筑面积为50m²、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门
C 位于三层的一个建筑面积为80m²、使用人数为50人的老年人公共活动用房,设置2个向内开启的疏散门
D 位于一层的一个建筑面积为60m²、使用人数为16人的KTV,设置1个向外开启的疏散门


   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是(   )。
A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间
B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

根据《自动喷火灭火系统设计规范》(GB 5084-2017),下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的是(   )。
A 并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设过滤器
B 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之后开启
C 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀
D 末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于100mm


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启

   

老妖精消防


  

  