第1题: 11赞              

某工厂有一座建筑高度为21m的服装加工厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m、屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的保温瓶胆生产厂房。如该保温瓶胆生产厂房与服装加工厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。
A3.5
B4
C6
D10


   

老妖精消防


  

第2题: 19赞              

下列哪个自动喷水灭火系统的设置场所,理论上可以不设置火灾探测器()。
A设置湿式系统的场所
B设置预作用系统的场所
C设置自动控制雨淋系统的场所
D设置自动控制水幕系统的场所


   

老妖精消防


  

第3题: 25赞              

下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

下列场所中,自动喷水灭火系统不适用的场所是()。
A建筑高度为55m的地上旅馆建筑
B建筑面积800㎡的地下木器厂房
C建筑高度为110m的住宅建筑
D总建筑面积为600㎡存放钠金属的仓库


   

老妖精消防


  

第5题: 12赞              

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于中危险Ⅱ级的是()。
A家用电器厂房
B舞台葡萄架下部
C地下大型汽车库
D建筑高度为55m住宅建筑


   

老妖精消防


  

第6题: 41赞              

某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A系统的喷水强度为20L/min·㎡
B设计持续喷水时间取1.0h
C应设置货架内置洒水喷头
D系统的作用面积为160㎡
E货架内喷头工作压力为0.35MPa


   

老妖精消防


  

第7题: 15赞              

某地区建设一座总建筑面积6000㎡的商场,采用预作用自动喷水灭火系统保护,且系统采用有火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于()㎡。
A 160
B 208
C 192
D 206


   

老妖精消防


  

第8题: 21赞              

某施工单位采购了一批闭式洒水喷头,喷头的响应时间指数为50<RTI≤80(m·s)0.5,则该喷头属于()。
A标准响应洒水喷头
B特殊响应洒水喷头
C快速响应洒水喷头
D早期抑制快速响应喷头


   

老妖精消防


  

第9题: 15赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。
A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8m
B 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5m
C 设备面盘后的维修距离1.5m
D 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m


   

老妖精消防


  

第10题: 9赞              

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并应采用耐火极限不低于()的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
A 一,3h
B 二,3h
C 三,2.5h
D 四,2h


   

老妖精消防


  

第11题: 15赞              

下列关于报警阀组件说法中,不正确的是()。
A延迟器可防止湿式报警阀组因压力波动而产生误报警
B雨淋报警阀可用于雨淋系统、水幕系统、水雾系统、泡沫系统等
C准工作状态下,预作用系统的配水管道为不充水的状态
D准工作状态下,干式系统管道内充有有压气体,不可用于监测管道严密性


   

老妖精消防


  

第12题: 13赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有(   )。
A 某单层木器厂房,建筑面积为2000m2,其中喷漆间面积为100m2,火灾危险性为丙类
B 某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m2,其中浸出车间面积为200m2,火灾危险性为丙类
C 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m2,其中油漆工段面积为200m2,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m2,其中油漆工段面积为400m2,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类


   

老妖精消防


  

第13题: 24赞              

采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的(   )。
A 总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头
B 歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头
C 设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头
D 自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头


   

老妖精消防


  

第14题: 6赞              

下列厂房可设1个安全出口的是(   )。
A 甲类厂房,每层面积小于80m2,且同时作业人数≤8人
B 乙类厂房,每层面积小于120m2,且同时作业人数≤15人
C 丙类厂房,每层面积小于200m2,且同时作业人数≤25人
D 地下丙类厂房,每层面积小于50m2,且同时作业人数≤10人


   

老妖精消防


  

第15题: 10赞              

一座4层一级耐火等级商业中心(建筑高度H=22m)与一座7层二级耐火等级玻璃制品仓库(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于(   )m。
A 10  
B 12       
C 13    
D 15B12


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

某市商务中心区两座相邻的高层写字楼,建筑高度分别为78m和54m,耐火等级均为一级。较低一座建筑屋顶的耐火极限为1.50h,屋顶无天窗且相邻一面外墙为防火墙。两座建筑之间的防火间距不应小于(   )m。
A 不限
B 3.5
C 4
D 10


   

老妖精消防


  

第17题: 46赞              

根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于(   )m2。
A 500    
B 2000    
C 1000    
D 1500


   

老妖精消防


  

第18题: 28赞              

下列关于线型火灾探测器的选择中,不合适的是(   )。
A 原油储罐宜采用线型光纤感温火灾探测器
B 大型博物馆选用了采用线型光束感烟火灾探测器
C 地铁隧道选用了缆式线型感温火灾探测器
D 食品加工厂的皮带输送机宜采用缆式线型感温火灾探测器


   

老妖精消防


  

第19题: 34赞              

某15层一类高层办公楼,建筑高度为55米。每层设置吊顶型喷头,每层喷头数均为50个。则该建筑湿式自动喷水灭火系统的湿式报警阀组的设置数量不应少于()个。
A1
B2
C3
D4


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

下列关于自动喷水灭火系统配水管道充水时间的描述中,下列不符合规范要求的是()。
A干式系统的配水管道充水时间不宜大于1min
B雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于2min
C预作用系统的配水管道充水时间不宜大于5min
D湿式系统开启末端试水装置5min内,消防水泵应能自动启动

   

老妖精消防


  

  