技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第81名:48赞 (技术实务强化-20年11月05日)
根据水喷雾灭火系统的灭火原理,下列场所中适用于水喷雾灭火系统的是( )。A 饮料酒火灾 B碳化钙库房 C油浸变压器室D过氧化钠库房 E白兰地灌装车间
老妖精消防
第82名:47赞 (技术实务强化-20年09月21日)
某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。A 第一级减压阀前后压力比符合要求B 当流量达到45L/s的时候,减压阀的出口动压为1.4MPaC 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀D 第二级减压阀前后压力差符合要求
第83名:47赞 (技术实务强化-20年08月25日)
某超高层建筑内避难层的防烟系统采用自然通风方式,该避难层地面面积为500㎡,在东南西北四个方向的外墙上分别设有可开启外窗,东、南、西三个方向的每侧外墙上设置的外窗面积均为3㎡,则北侧外窗的面积不得小于( )㎡。A 1B 2C 3D 4
作强消防
第84名:47赞 (技术实务强化-20年09月05日)
某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。A 10B 9C 6D 4
第85名:47赞 (技术实务强化-20年3月28日)
下列场所不需要单独划分探测区域的是( )。A 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间B 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道C 电气管道井、通信管道井、消防电梯井道、电缆隧道D 建筑物闷顶、夹层
第86名:47赞 (技术实务强化-20年5月16日)
某县城市政给水管网为枝状,现有一栋18层办公楼,每层建筑面积1000㎡,层高3m,在距离建筑外缘120m、40m处分别有1个市政消火栓,则该办公楼最少应设置()室外消火栓。A 1个B 2个C 3个D 4个
第87名:46赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列关于各种井道防火分隔的具体方案中,符合规范要求的是()。A 建筑内的电缆井,井壁的耐火极限为0.50h,检修门采用丙级防火门B 建筑内的垃圾道,井壁的耐火极限为1.00h,检修门采用乙级防火门C 建筑内的防排烟管道井,井壁的耐火极限为1.00h,检修门采用丙级防火门D 建筑内的排气道,井壁的耐火极限为0.50h,检修门采用乙级防火门
第88名:46赞 (技术实务强化-20年3月27日)
某新开业商场,地上5层(层高4m),地下1层(层高4.2m)。地下一层为超市营业厅,地上一至三层为化妆品、服装专柜,地上四至五层为卡拉OK、影院、餐饮场所。地下一层至地上五层局部设置中庭。下列关于中庭的防火设计,说法错误的是( )。A 与周围连通空间可采用耐火极限1.00h的防火隔墙分隔B 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗C 中庭回廊应设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统D 中庭应设置排烟设施
第89名:46赞 (技术实务强化-20年4月03日)
某独立建造的建材商城,三层,耐火等级为二级,每层营业厅的建筑面积为5000m2,则该商场首层外门的最小总净宽度为()m。A 4.84B 6.45 C 16.2D 21.5
鸣乐消防
第90名:46赞 (技术实务强化-20年4月24日)
一台功率为40KW的柴油消防水泵根据火灾延续时间计算出来所需油箱的体积为50L,那么柴油机消防水泵内储存燃料不应小于()A 25LB 30LC 50LD 60L
第91名:46赞 (技术实务强化-20年4月24日)
某工程室内消火栓水泵(一用一备)流量为35L/s,扬程为150m,以下关于消火栓泵组的叙述正确的是()。A 每台消防水泵出水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施B 该泵组应预留测量用流量计和压力计接口C 压力检测装置的最大量程为320mD 流量检测装置最大量程为85L/s
第92名:46赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。A 建筑面积1000m2的地下商场B 建筑高度为25m的5层老年人照料设施C 占地面积为800m2的单层的液氯储存间D 占地面积为600m2的单层的漂白粉仓库
第93名:46赞 (技术实务强化-20年06月23日)
某容量为9000人的一级耐火等级的平坡式体育馆,按最少数量设置疏散门个数。假设每个出口的宽度为2.2m,疏散时单股人流所需宽度为0.55m,每股人流通行能力为40人/min,则通过每个疏散门需要的疏散时间为( )min。 A 3.52B 6.35C 4.47D 3.13
第94名:46赞 (技术实务强化-20年06月12日-2)
某工业园区中食用油公司与食品公司毗邻,食用油公司的植物油浸出车间与食品公司的面粉碾磨车间通过围墙隔开。两车间均为二级耐火等级多层建筑。则这两个车间距离围墙的距离符合要求的是( )。A 4m,8mB 5m,6mC 4m,7mD 5m,7mE 6m,6m
第95名:46赞 (技术实务强化-20年09月07日)
某6层办公楼,建筑高度为24m,其中五层设置设计绘图室一个(300m2)、有会议桌的小型会议室一个(18m2)、无会议桌的中型会议室一个(36m2),及接待室、公用厕所、开水间等(300m2)。在建筑两端设两个相同的封闭疏散楼梯间,通过开敞式外廊连接,则各厅、室疏散门距离最近安全出口的距离不应大于( )m。A 45B 40C 35D 55
第96名:46赞 (技术实务强化-20年10月12日)
根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,人防工程的商业营业厅设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并采用不燃和难燃装修材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。A 500 B 2000 C 1000 D 1500
第97名:45赞 (技术实务强化-20年08月15日)
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。A 储存装置操作面距墙面的距离为1.5m B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器C 管道的公称直径为70,采用螺纹连接D 喷头的安装高度为4.0m
第98名:45赞 (技术实务强化-20年09月02日)
某净空高度为8m的单层展览馆,建筑面积9600㎡,其中预作用自动喷水灭火系统保护面积为6400㎡,布置闭式洒水喷头500个;雨淋系统保护面积为3200㎡,布置开式洒水喷头300个,则按规定应至少设置()雨淋阀组。A 1组B 2组C 20组D 40组
第99名:45赞 (技术实务强化-20年11月02日)
关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。A消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量B稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/sC稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求D稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPaE采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L
第100名:45赞 (技术实务强化-20年11月05日)
下列关于地铁建筑防烟分区的说法中,正确的有( )。A 站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区B站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²C设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²D站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m²E挡烟垂壁或划分防烟分区的建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h
第101名:45赞 (技术实务强化-20年10月27日)
第102名:45赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散门的做法中,不正确的是( )。A 位于地下一层袋行走道两侧的某夜总会包间,建筑面积50㎡,人数15人,设置1个向内开启的1.4m的平开门B 某服装加工厂房,厂房首层靠墙的外侧设置2个竖向卷帘门C 某硝化纤维胶片仓库,二层某库房建筑面积50㎡,人数8人,设置2个开向疏散走道的平开门D 某胶片厂片基厂房,其中某作业车间建筑面积120㎡,人数58人,设置2个向内开启的0.9m宽的平开门E 病房楼某个位于走道尽端的房间,房间建筑面积30㎡,设置1个开向疏散走道的1.4m宽的平开门
顺利消防
第103名:45赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
广东省某歌舞娱乐场所,该场所建筑高度28m,耐火等级一级,每层建筑面积4000㎡,地上建筑层数7层,地下建筑层数2层,每层层高4m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该场所的说法中,正确的是()。A 地上一层厅室之间采用2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔B 地下二层靠近安全出口处设置一间消防水泵房,歌舞娱乐场所与消防水泵房之间采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板分隔,消防水泵房能直通安全出口C 该歌舞娱乐场所地上二层东西两端各设置两座封闭楼梯间,每座楼梯间的疏散净宽度均为1.4m,楼梯间的门均为向疏散方向开启的乙级防火门D 某个位于走道尽端的房间,该房间建筑面积50㎡,人数10人,疏散门净宽度1.4m,该房间设置1个向内开启的平开乙级防火门
第104名:45赞 (技术实务强化-20年10月29日)
某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。A 2 B 3 C 4 D 5
第105名:45赞 (技术实务强化-20年3月25日)
下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4mB 内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时其距离可减少一半C 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2mD 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限
第106名:44赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。A 贮藏室B 燃气供暖设备的机房C 地下停车库D 商场、超市E 会议室
第107名:44赞 (技术实务强化-20年3月25日)
根据《建筑设计防火规范》可知,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于()m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。A 1B 1.5C 2D 2.5
第108名:44赞 (技术实务强化-20年4月01日)
上海某五星级度假酒店,耐火等级为一级,建筑高度为490m,共101层,每层建筑面积约为5000m2,该酒店设置室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统防护。该建筑室内外消火栓设计流量之和至少应该为( )L/s。A 40B 80C 120D 160
第109名:44赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)
某有人工作的银行票据室设置七氟丙烷气体灭火系统保护,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,已知七氟丙烷气体灭火系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,则该系统灭火设计浓度应为( )%,防护区内实际应用浓度不应大于( )%A 7.6 ;8.4B 10;11C 8;8.8D 10;10.5
薇薇消防
第110名:44赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,下列操作中,可以启动消防水泵的是( )A 将火灾报警控制器设置在手动状态,打开试水阀放水,触发压力开关B 将火灾报警控制器设置在自动状态,在控制室按下手动控制盘的启泵按钮C 在控制室按下手动控制盘的启泵按钮,拆下相应的继电器D 将消防模块拆下,打开试水阀放水,触发流量开关E 将水泵控制柜设置在自动状态,现场按下水泵启动按钮
第111名:44赞 (技术实务强化-20年5月19日)
某单层保温瓶胆厂房,建筑面积300㎡,其中存有用量不超过一昼夜的汽油、溶剂油、沥青,分别占该厂房的面积的1%,2%,10%,则该厂房的火灾危险性为( )A、甲类B、乙类C、丙类D、丁类
第112名:44赞 (技术实务强化-20年07月17日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。A 层数为2层、总建筑面积为5000㎡的植物油仓库B 层数为2层、总建筑面积为1300㎡的热处理厂房C 占地面积为800㎡的单层的氧气储存间D 占地面积为600㎡的单层的漂白粉仓库
第113名:44赞 (技术实务强化-20年08月01日)
某独立建造的老年人照料设施,建筑高度28m,共9层,每层建筑面积2000 ㎡,设置了2部防烟楼梯。下列关于该建筑设置避难间的做法中,错误的是( )。A 在二层及以上每层均设置了一间可供避难的净面积为15 ㎡的避难间B 避难间内未设置机械防烟设施,仅在外墙上设置了直接对外的可开启的乙级防火窗C 避难间与其他部分之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔D 在避难间内设置了消防专线电话和消防应急广播,未设置室内消火栓
第114名:44赞 (技术实务强化-20年08月02日)
某7层建筑,层高均为3.8米,1-2层为商场,每层建筑面积5000㎡,3-7层为公寓,每层建筑面积1200㎡。平屋面面层标高为26.6m,室外设计地面标高为0.00m,高位水箱最低有效水位标高为31.0m。关于该建筑内部设置的消防设施,不正确的有( )A、该建筑应全部设置自动喷水灭火系统B、1-2层商场内设置的自动喷水灭火系统至少需要2套湿式报警阀组C、该建筑可不设置稳压泵D、若1层商场单独设置一套湿式报警阀组,则至少需要设置2个水流指示器E、商场内湿式报警阀组的水力警铃报警铃声在3米远处为69dB,水力警铃设置在距离湿式报警阀组18米远处有人值班场所
第115名:44赞 (技术实务强化-20年11月04日)
某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。A系统喷水强度为0.8L/(s·m)B应采用标准响应洒水喷头C喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离为0.2mD喷头间距应为2.0m~3.0m
第116名:44赞 (技术实务强化-20年10月29日)
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。A储存装置操作面距墙面的距离为1.5m B增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器C管道的公称直径为70,采用螺纹连接D喷头的安装高度为4.0m
第117名:44赞 (技术实务强化-20年11月04日)
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型设计的叙述中,正确的是()。A同一防火分区内应采用相同热敏性能的喷头B预作用系统安装下垂型喷头时应采用干式喷头C防护冷却水幕应采用开式喷头D防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头E备用喷头数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只
第118名:43赞 (技术实务强化-20年09月21日)
某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是( )。A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30mB 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30mC 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30mD 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m
第119名:43赞 (技术实务强化-20年09月16日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列两建筑之间的防火间距的设计方案中,不符合标准的是()。A 两座存储糖醛的仓库,相邻两面外墙其中一面为防火墙,则两座仓库之间的防火间距为6mB 两座乙炔站,相邻两面外墙中,较高一面外墙为防火墙,则两座厂房之间的防火间距为4mC 两座不同高度的5层收音机装配厂房,相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,则两座厂房之间的防火间距为4mD 两座二级单层木器厂房,相邻两面外墙均采用不燃性墙体砌成,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的洞口面积之和均为外墙面积的3%,且洞口错位设置,则两座木器厂房之间的防火间距为7.5m
第120名:42赞 (技术实务强化-20年08月15日)
水流报警装置是自动喷水灭火系统中的主要组件,下列有关说法不正确的是()。A 水幕系统启动后管道内水流速较快,宜采用流量开关作为水流报警装置B 稳压泵的启停,要能够可靠地自动控制,可采用压力开关或流量开关C 当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区时,可不设置水流指示器D 湿式系统压力开关安装在延迟器出口后的报警管道上E 压力开关是一种压力传感器,作用是将系统的压力信号转化为电信号
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!