第1题: 46赞              

某工程室内消火栓水泵(一用一备)流量为35L/s,扬程为150m,以下关于消火栓泵组的叙述正确的是()。
A 每台消防水泵出水管上应设置DN75的试水管,并应采取排水措施
B 该泵组应预留测量用流量计和压力计接口
C 压力检测装置的最大量程为320m
D 流量检测装置最大量程为85L/s

   

老妖精消防


  

第2题: 15赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,对某建筑内设置的消防水泵的检查结果,不符合规定的是()。
A 当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的70%
B 设置的单台消防水泵的最小额定流量为10L/s,最大额定流量为350L/s
C 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量时运转的要求
D 多台消防水泵串联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
E 消防水泵其流量扬程性能曲线是一条无驼峰,无拐点的光滑曲线,零流量时的压力为设计工作压力的160%


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

下列关于消防水泵设置要求的叙述中,()是错误的。
A 临时高压消防给水系统需设置消防泵
B 当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动
C 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵
D 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于300L/s


   

老妖精消防


  

第4题: 46赞              

一台功率为40KW的柴油消防水泵根据火灾延续时间计算出来所需油箱的体积为50L,那么柴油机消防水泵内储存燃料不应小于()
A 25L
B 30L
C 50L
D 60L


   

老妖精消防


  

第5题: 10赞              

根据消防给水及消火栓规范的规定要求,下列关于离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门及其水泵的设置,不符合规范要求的是()。
A 水泵吸水口位于消防水池最低有效水位以下,采用了旋流防止器,淹没深度为300mm
B 吸水管布置应避免形成气囊
C 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有止回阀
D 消防水泵采用刚性防水套管,在水泵吸水管上设置柔性接头,管径不应大于DN150


   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

某建筑地下式消防泵房内设有消防水池,消防水池最低有效水位是-6.5m,水泵吸水管直径为DN350(未设置旋流防止器),下列关于消防水泵吸水管路的设置中,不正确的是()。
A 消防水泵吸水喇叭口标高为-7.0m
B 消防水泵吸水管路上设置电动阀门
C 消防水泵的吸水管穿越消防水池时采用柔性套管
D 消防水泵吸水管流速为1.5m/s


   

老妖精消防


  

第7题: 24赞              

上海开发区新建一座商业大楼,建筑高度为45m,建筑层数为11层,消防水泵设计扬程为70m,针对该建筑消防水泵的进出管及总出水管上应设置压力表的选择,下列不符合规范要求的()。
A 消防水泵总出水管选择量程为2.0Mpa的压力表
B 消防水泵吸水管选用量程为1.0Mpa的压力表
C 消防水泵出水管选择量程为1.4Mpa的压力表
D 消防水泵进出水管压力表的直径不应小于100mm


   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

某矿井发掘工地,工地水泵房采用了柴油泵和轴流深井泵,其中柴油泵的功率为40KW,轴流深井泵的设计流量为40L/s,下列关于柴油机泵和轴流深井泵有关做法,不符合规范要求的是()
A 柴油机消防水泵采用压缩式点火型柴油机
B 柴油机消防水泵试验运行时间为12h
C 轴流深井泵安装于水井时,在水泵出流量为60L/s时,其最低淹没深度为第一个水泵叶轮底部水位线以上4m
D 柴油消防水泵油箱内的燃料为30L


   

老妖精消防


  

第9题: 16赞              

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E 多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响


   

老妖精消防


  

第10题: 10赞              

下列关于线型火灾探测器的选择中,不合适的是(   )。
A 原油储罐宜采用线型光纤感温火灾探测器
B 大型博物馆选用了采用线型光束感烟火灾探测器
C 地铁隧道选用了缆式线型感温火灾探测器
D 食品加工厂的皮带输送机宜采用缆式线型感温火灾探测器


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

易燃液体指易燃的液体或液体混合物,或是在溶液或悬浮液中有固体的液体,其闭杯试验闪点不高于60℃,或开杯试验闪点不高于65.6℃。下列关于易燃液体的分级说法中,正确的是(   )。
A 初沸点不大于35℃的易燃液体为Ⅰ级易燃液体
B 初沸点不小于35℃的易燃液体为Ⅲ级易燃液体
C 易燃液体的流动性减小了火灾危险性
D 易燃液体的挥发性越强,爆炸危险就越小


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

关于火灾自动报警系统的说法正确的是(   )。
A 在特殊情况下,集中报警系统有火灾报警控制器时,无需安装消防联动控制器
B 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C 消防应急广播控制装置、消防专用电话总机可不设置在消防控制室内
D 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且仅设有一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用控制中心报警系统


   

老妖精消防


  

第13题: 6赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有(   )。
A 某单层木器厂房,建筑面积为2000m²,其中喷漆间面积为100m²,火灾危险性为丙类
B 某单层大豆油加工厂房,建筑面积为2000m²,其中浸出车间面积为200m²,火灾危险性为丙类
C 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为200m²,且采取了有效的防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m²,其中油漆工段面积为400m²,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类


   

老妖精消防


  

第14题: 19赞              

某建筑高度为98m的大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统。需要设置火灾探测器2800只,手动报警按钮200只,联动控制模块1600只,该办公楼至少需要设置(   )台火灾报警控制器(联动型)。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

老妖精消防


  

第15题: 46赞              

下列建筑中,可以采用三级耐火等级的是(   )。
A 建筑面积1000m2的地下商场
B 建筑高度为25m的5层老年人照料设施
C 占地面积为800m2的单层的液氯储存间
D 占地面积为600m2的单层的漂白粉仓库


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

某高校图书馆,设置火灾自动报警系统,其中有一档案资料室,档案资料室净高为3.5m,采用感烟火灾探测器探测火灾,现在在资料室内一个高3.3m的资料架,将资料室分隔成两个部分,则分隔后房间内至少应增设(   )只感烟火灾探测器。
A 0
B 1
C 2
D 无法确定


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 可燃气体报警控制器的设置应符合消防联动控制器的安装设置要求
B 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示时与火灾报警信息的显示应有区别
C 可燃气体探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
D 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于120m


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

某二级多层木工加工厂房,每层建筑面积为6000m²,由于施工工艺的影响,在二层某防火分区内部分设置了自动喷水灭火系统,该防火分区内设置自动喷水灭火系统的建筑面积为3000m²,其未设置自动灭火系统的建筑面积不应超过(   )m²。
A 1000
B 1500
C 2000
D 2500


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是(   )。
A 保护对象为1000V配电线路时,测温式电气火灾监控探测器采用接触式布置
B 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,不应接入电气火灾监控器
C 设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近
D 在消防配电线路中,不宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器


   

老妖精消防


  

第20题: 10赞              

下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是(   )。
A 建筑高度为50m的住宅建筑
B 建筑面积为20000m2的3层办公建筑
C 建筑面积为15000m2的5层综合楼
D 建筑高度为27m的多层仓库

   

老妖精消防


  

  