第1题: 13赞              

某多层办公建筑,耐火等级二级,每层划分为东西2个防火分区,其中东侧防火分区因受建筑布局影响,只能设置一座直通室外的疏散楼梯,该防火分区为满足规范要求,需采用通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,根据规范要求该防火分区的面积不应大于()。
A  500㎡
B  1000㎡
C  1500㎡
D  2000㎡

   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

某耐火等级二级的单层商业建筑,建筑面积为2500㎡,划分了东侧和西侧两个防火分区,东侧防火分区的建筑面积为1000㎡,西侧防火分区的建筑面积为1500㎡,两个防火分区之间的防火墙上设有开向东侧防火分区的甲级防火门,该建筑西侧防火分区至少要设()直通室外的安全出口。
A  1
B  2
C  3
D  4


   

老妖精消防


  

第3题: 6赞              

某多层酒店建筑,位于顶层袋形走道尽端的总统套房,该房间面积120㎡,经测量房间内任一点至安全出口的距离均不大于15m,但是由于房间布局影响,该建筑只能设置1个通向疏散走道的房间门,按照规范要求,设置的疏散门净宽不应小于()m。
A  1.2
B  1.3
C  1.4
D  1.5


   

老妖精消防


  

第4题: 29赞              

某地上12层、地下1层的写字楼,每层建筑面积为3000m²,首层为会议厅,二层及以上各层为办公区,地下一层设置汽车库;该建筑设置有自动喷水灭火系统。下列关于该写字楼的消防设计中,正确的有()。
@ A首层容纳人数50人的中型会议厅设置1个向内开启的疏散门
@ B位于二层两个安全出口之间且建筑面积为100m²的集体办公室设置1个疏散门
@ C地下一层划分为1个防烟分区,设置1套机械排烟系统
@ D位于三层两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离为40m
@ E顶层的总裁办公室室内任一点至疏散门的最远距离为27.5m


   

老妖精消防


  

第5题: 29赞              

某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A 防烟楼梯间
B 封闭楼梯间
C 剪刀楼梯间
D 敞开楼梯间


   

老妖精消防


  

第6题: 16赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项中可采用敞开楼梯间的是()。
A  设有敞开式外廊的多层老年人照料设施建筑
B  建筑高度35m,户门采用乙级防火门的住宅建筑
C  建筑高度25m,设有敞开式外廊的5层医疗建筑
D  建筑高度32m的4层木质家具厂房
E  建筑高度21m,户门采用乙级防火门的住宅建筑


   

老妖精消防


  

第7题: 4赞              

某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为(   )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类


   

老妖精消防


  

第8题: 3赞              

下列关于室外楼梯的设置要求,说法错误的是()。
A  楼梯的栏杆扶手的高度不应小于1.10m
B  楼梯的倾斜角度不应大于45°
C  楼梯梯段的耐火极限不应低于1.00h
D  室外楼梯的门应采用乙级防火门


   

老妖精消防


  

第9题: 15赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),高层病房楼应设置避难间,下列关于避难间的做法,正确的是()。
A  楼梯间和电梯的合用前室兼做避难间
B  间最多服务于3个病房护理单元
C  间的墙采用耐火极限为3.00h的防火隔墙
D  间的外窗,外窗的耐火完整性为0.50h


   

老妖精消防


  

第10题: 11赞              

下列建筑或场所中,可以不设室外消火栓系统的建筑是()。
A  建筑高度为18m的多层办公建筑
B  耐火等级为二级且建筑面积为2000㎡硅酸铝纤维仓库
C  耐火等级为二级且体积为3000m³的氟利昂厂房
D  居住人数为300人的3层居住建筑


   

老妖精消防


  

第11题: 10赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于市政消火栓系统设置的说法,正确的是()。
A  市政消火栓平时运行工作压力不应小于0.10MPa
B  市政消火栓宜采用直径DN100的室外消火栓
C  火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa
D  室外地上式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个


   

老妖精消防


  

第12题: 10赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于市政消火栓系统设置的做法,不正确的是()。
A  火灾时水力最不利市政消火栓的出流量为20L/s
B  市政消火栓每隔150m设置1个
C  地下消火栓井的直径为1.5m
D  市政消火栓距建筑外墙为5.0m
E  当市政道路宽度超过50m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓


   

老妖精消防


  

第13题: 47赞              

某县城市政给水管网为枝状,现有一栋18层办公楼,每层建筑面积1000㎡,层高3m,在距离建筑外缘120m、40m处分别有1个市政消火栓,则该办公楼最少应设置()室外消火栓。
A  1个
B  2个
C  3个
D  4个


   

老妖精消防


  

第14题: 9赞              

某一类高层公共建筑,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,该建筑应至少设置4个室外消火栓。下列关于建筑室外消火栓系统设置不正确的是()。
A  室外消火栓距路边为0.5~5.0m
B  室外消火栓的出流量为15L/s
C  建筑室外消火栓保护半径为120m
D  室外消火栓距建筑外墙边缘为8m


   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

 某商业综合体建筑,东西长为120m,南北宽为90m,建筑高度45m,室外消火栓设计流量为55L/s,南侧为消防扑救面。该建筑应至少设置()个室外消火栓。
A  2
B  3
C  4
D  5


   

老妖精消防


  

第16题: 28赞              

某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。
A  2
B  3
C  4
D  5


   

老妖精消防


  

第17题: 11赞              

下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的做法中,正确的是()。
A  采用高压消防给水系统的工艺装置区,其周围室外消火栓的间距为120m
B  距罐壁15m范围内的消火栓,计算在该罐可使用的数量内
C  采用临时高压消防给水系统且宽度为150m的工艺装置区,在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
D  室外消火栓与最近一排汽车的距离为6m,距加油站为15m


   

老妖精消防


  

第18题: 7赞              

哈尔滨某高层综合楼内设置了干式消火栓系统,消防联动控制器处于自动状态,消防水泵控制柜处于手动状态,根据规范相关要求,下列可以直接启动消火栓泵的是()。
A  高位消防水箱出水管上的流量开关
B  水泵控制柜上手动启动
C  消防水泵出水干管上设置的压力开关
D  消防火栓按钮与任一火灾探测器


   

老妖精消防


  

第19题: 34赞              

苏州市某高层综合楼内设置了湿式消火栓系统,根据规范相关要求,下列可以直接启动消火栓泵的是()。
A  消防水泵控制柜
B  高位消防水箱出水管上的流量开关
C  消火栓箱内的消火栓按钮
D  报警阀压力开关
E  消控室手动控制盘


   

老妖精消防


  

第20题: 8赞              

下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()。
A  建筑高度为15m且每层建筑面积为2000㎡的商店建筑
B  四级耐火等级且建筑体积为3000m³的单层保温瓶胆厂房
C  建筑高度为26m的住宅建筑
D  2000个座位的体育馆

   

老妖精消防


  

  