第1题: 85赞              

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于(   )h。
A 4.00
B 3.00
C 2.00
D 1.00

   

老妖精消防


  

第2题: 68赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是(   )。(出题机构:老妖精消防)
A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上
B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m

   

老妖精消防


  

第3题: 44赞              

根据《建筑设计防火规范》可知,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于()m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
A 1
B 1.5
C 2
D 2.5

   

老妖精消防


  

第4题: 53赞              

建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于()m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A 2.0
B 1.0
C 4.0
D 1.2

   

老妖精消防


  

第5题: 40赞              

当其他屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房屋面板的耐火极限低于()h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
A 1.20
B 1.50
C 0.50
D 1.00

   

老妖精消防


  

第6题: 121赞              

根据《建筑设计防火规范》,建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于()h。
A 0.40
B 0.50
C 1.00
D 1.50

   

老妖精消防


  

第7题: 114赞              

下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。
A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘垂直距离不应小于4m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限
B 甲、乙、丙类管道均不应穿越防火墙敷设
C 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面
D 漂白粉仓库内用于划分防火分区的防火墙上开设的防火门,其耐火极限不得低于4.00h

   

老妖精消防


  

第8题: 66赞              

某白酒厂区新建一座单层仓库,耐火等级为一级,用于储存每瓶10L的43度的白酒,总建筑面积500平米,下列该仓库的设计方案中,错误的是()。
A 平均划分为2个防火分区
B 防火墙的耐火极限为4.00h
C 防火墙横截面中心线水平距离可燃天窗端面2.0m,并采取了防止火势蔓延的措施
D 用于划分防火分区的防火墙上开设不可开启的甲级防火窗,监控设备运行情况

   

老妖精消防


  

第9题: 273赞              

某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m2,其中一层东侧设置了500m2的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。
A 防火墙
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
C 甲级防火门
D 乙级防火门
E 耐火极限不低于1.00h的楼板

   

老妖精消防


  

第10题: 39赞              

防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关描述中,符合规定的是()。
A 外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面1m以上
B 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
C 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于5.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施
D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
E建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m

   

老妖精消防


  

第11题: 45赞              

下列有关防火墙设计的叙述中,符合规定的是()。
A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘水平距离不应小于4m
B 内转角处设防火墙时,当相邻一侧墙装有固定乙级防火窗时其距离可减少一半
C 防火墙两侧的窗口之间水平距离不应小于2m
D 防火墙两侧的窗口,当其中有一侧装固定乙级防火窗时,距离不限

   

老妖精消防


  

第12题: 24赞              

防火分隔部位设置防火卷帘时,不符合规范规定的是()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/2,且不应大于20m
B 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能
C 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
D 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护

   

老妖精消防


  

第13题: 16赞              

设在变形缝处附近的防火门,应满足以下(  )条件。Ⅰ.应设在楼层数较多的一侧。Ⅱ.应设在楼层数较少的一侧。Ⅲ.门开启后应跨越变形缝。Ⅳ.门开启后不应跨越变形缝。
A Ⅰ、Ⅱ
B Ⅰ、Ⅳ
C Ⅱ、Ⅲ
D Ⅱ、Ⅳ

   

老妖精消防


  

第14题: 23赞              

下列关于防火门耐火极限和主要用途的叙述中正确的是(  )。
A 甲级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于防火墙上开设的门
B 乙级防火门要求耐火极限不小于1.00h,一般用于疏散楼梯门
C 丙级防火门要求耐火极限不小于0.50h,一般用于竖井检查门
D 甲级防火门要求耐火极限不小于3.00h,一般用于防火墙上开设的门
E 乙级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于疏散楼梯门

   

老妖精消防


  

第15题: 24赞              

防火窗是指采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗,下列关于防火窗的说法不正确的是()。
A 乙级防火窗的耐火极限是1.00h
B 防火窗可用于防止火灾竖向蔓延
C 防火窗的活动窗扇在火灾时可以自动关闭
D 防火窗的固定窗扇在火灾时需要手动关闭

   

老妖精消防


  

第16题: 60赞              

下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。
A 防火墙
B 防火门
C 防火窗
D 防火卷帘
E 防火水幕

   

老妖精消防


  

第17题: 34赞              

防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()mm。
A 100
B 150
C 200
D 250

   

老妖精消防


  

第18题: 24赞              

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各()m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
A 1.2
B 1.0
C 2.0
D 4.0

   

老妖精消防


  

第19题: 38赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关说法中,符合规定的是()。
A 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.5m以上
B 防火墙直接从地面开始砌筑到楼板或屋面板抹灰层底即可
C 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的普通门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
E 防火墙内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,并应采用乙级防火窗

   

老妖精消防


  

第20题: 18赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于防火卷帘的相关说法中,错误的是()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m
B 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能
C 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵
D 防火卷帘的耐火极限应大于所替代墙体的耐火极限

   

老妖精消防


  

  