第1题: 19赞              

某一类高层公共建筑,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,该建筑应至少设置4个室外消火栓。下列关于建筑室外消火栓系统设置不正确的是()。
A 室外消火栓距路边为0.5~5.0m
B 室外消火栓的出流量为15L/s
C 建筑室外消火栓保护半径为120m
D 室外消火栓距建筑外墙边缘为8m


   

老妖精消防


  

第2题: 13赞              

某商业综合体建筑,东西长为120m,南北宽为90m,建筑高度45m,室外消火栓设计流量为55L/s,南侧为消防扑救面。该建筑应至少设置()个室外消火栓。
A 2    
B 3    
C 4    
D 5


   

老妖精消防


  

第3题: 45赞              

 某商店建筑,东西长为120m,南北宽为60m,建筑高度35m,室外消火栓设计流量为50L/s,市政给水管网环状供水管网,在距离建筑外缘3m、15m、45m、80m、160m处分别有1个市政消火栓,火灾时市政消火栓需要给消防水泵接合器供水,该建筑至少还需要设置()个室外消火栓。
A 2    
B 3    
C 4    
D 5


   

老妖精消防


  

第4题: 22赞              

下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的做法中,正确的是()。
A 采用高压消防给水系统的工艺装置区,其周围室外消火栓的间距为120m
B 距罐壁15m范围内的消火栓,计算在该罐可使用的数量内
C 采用临时高压消防给水系统且宽度为150m的工艺装置区,在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
D 室外消火栓与最近一排汽车的距离为6m,距加油站为15m


   

老妖精消防


  

第5题: 17赞              

哈尔滨某高层综合楼内设置了干式消火栓系统,消防联动控制器处于自动状态,消防水泵控制柜处于手动状态,根据规范相关要求,下列可以直接启动消火栓泵的是()。
A 高位消防水箱出水管上的流量开关
B 水泵控制柜上手动启动
C 消防水泵出水干管上设置的压力开关
D 消防火栓按钮与任一火灾探测器


   

老妖精消防


  

第6题: 10赞              

采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,下列关于分区供水的说法不正确的是()。
A 消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
B 减压水箱有效容积不应小于18m³,且宜分成两格
C 系统工作压力为2.50MPa的建筑,可采用减压阀减压分区供水
D 消防传输水箱的有效容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱


   

老妖精消防


  

第7题: 18赞              

建筑高度为60m的20层多单元住宅建筑,每层四户,每户建筑面积110㎡。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于()个。
A 10
B 20
C 40
D 60


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是(   )。
A二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h
C一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75h
D建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h


   

老妖精消防


  

第9题: 5赞              

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A每个报警区域设置了一台区域显示器
B报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


   

老妖精消防


  

第10题: 19赞              

某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是(   )。
A馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h 
B馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体
C馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体
D馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

某办公建筑,高39m,东西40m、南北50m,地上13层,地下3层,地上一至五层为商业营业厅,六至十三层为办公场所。该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,错误的是(   )。
A办公建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,设置直通楼梯间的入口
B消防车登高操作场地间隔距离为26m,且消防车登高操作场地的总长度为40m
C消防车登高操作场地的坡度为3%
D消防车登高操作场地与建筑外墙的距离为9m


   

老妖精消防


  

第12题: 9赞              

某商业综合楼,建筑高度为50m,东西长50m,南北宽30m,设置环形消防车道,沿该建筑南侧的连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸为(   )。
A15m,10m
B20m,10m
C30m,10m
D50m,10m


   

老妖精消防


  

第13题: 12赞              

关于建筑消防电梯设置的说法,正确的是(   )。
A地上设置客梯的多层综合楼,地下3层的汽车库应设置消防电梯
B建筑高度为21m,共7层,每层建筑面积为1000m²的老年人照料设施可不设置消防电梯
C埋深为11.5m且总建筑面积为2800m²的地下2层超市应设置消防电梯
D地上8层,每层层高为4m,每层建筑面积为3000m²邮政楼应设置消防电梯


   

老妖精消防


  

第14题: 10赞              

消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是(   )。
A柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36h
B当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
C当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%
D消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台


   

老妖精消防


  

第15题: 9赞              

下列建筑平面布置的做法中,正确的是(   )。
A医院病房楼内护理单元之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙分隔
B独立建造的3层老年人照料设施,耐火等级不应低于二级
C设置在多层住宅建筑内的幼儿园,与住宅共用疏散楼梯和安全出口
D电影院设置在地下三层


   

老妖精消防


  

第16题: 14赞              

某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


   

老妖精消防


  

第17题: 29赞              

下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


   

老妖精消防


  

第18题: 44赞              

某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是(   )。
A储存装置操作面距墙面的距离为1.5m 
B增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C管道的公称直径为70,采用螺纹连接
D喷头的安装高度为4.0m


   

老妖精消防


  

第19题: 33赞              

下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是(   )。
A建筑高度为50m的住宅建筑
B建筑面积为20000m2的3层办公建筑
C建筑面积为15000m2的5层综合楼
D建筑高度为27m的多层仓库


   

老妖精消防


  

第20题: 18赞              

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响

   

老妖精消防


  

  