第1题: 43赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列两建筑之间的防火间距的设计方案中,不符合标准的是()。
A 两座存储糖醛的仓库,相邻两面外墙其中一面为防火墙,则两座仓库之间的防火间距为6m
B 两座乙炔站,相邻两面外墙中,较高一面外墙为防火墙,则两座厂房之间的防火间距为4m
C 两座不同高度的5层收音机装配厂房,相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,则两座厂房之间的防火间距为4m
D 两座二级单层木器厂房,相邻两面外墙均采用不燃性墙体砌成,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的洞口面积之和均为外墙面积的3%,且洞口错位设置,则两座木器厂房之间的防火间距为7.5m


   

老妖精消防


  

第2题: 35赞              

建筑物室外低压消防给水系统,采用市政给水管网供水,下列说法正确的是()。
A建筑高度55米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量不大于20L/S时,室外可采用枝状管网。
B建筑高度为50米的住宅建筑,当室内消火栓设计流量不大于20L/S时,室外消火栓就可以布置成枝状。
C建筑高度为50米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量小于等于20L/S,室内消火栓就可以布置成枝状
D建筑高度为20米的商场,室外消火栓设计流量不大于20L/S,室内消火栓不超过10个,室内消火栓可以布置成枝状


   

老妖精消防


  

第3题: 41赞              

下列关于室内消防给水管网布置正确的是()。
A室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过15个时,可布置成枝状
B室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
C汽车库、修车库的室内消火栓数量超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有2条进水管与室外管道相连接
D室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个
E消防给水管道的设计流速不宜大于5m/s


   

老妖精消防


  

第4题: 57赞              

建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。
A室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水
B低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPa
C只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网
D室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置
E当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置


   

老妖精消防


  

第5题: 15赞              

下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第6题: 20赞              

关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成
B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90m
D 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。


   

老妖精消防


  

第7题: 17赞              

下列关于防排烟设施的概述错误的是(   )。
A 防排烟系统属于建筑被动防火(灭火)措施之一
B 防排烟的主要作用是将火灾产生的烟气及时排除,防止和延缓烟气扩散,保证疏散通道不受烟气侵害,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难
C 防烟设施的实现方式有自然通风和机械加压送风
D 排烟设施的实现方式有自然排烟和机械排烟


   

老妖精消防


  

第8题: 31赞              

下列关于防烟分区的划分,说法正确的是(  )。
A 设置自然排烟的场所,可不划分防烟分区
B 公共建筑净空高度大于9m的场所,可不划分防烟分区
C 空间净高度为3米的网吧,该层建筑面积为300m2,该网吧最大防烟分区的面积为500m2
D 建筑净高度为6米的汽车库,其最大允许防烟分区的面积为2000m2
 

   

老妖精消防


  

第9题: 13赞              

为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够可靠开启排烟窗以保证排烟效果,设置了自然排烟窗的手动开启装置。下列关于手动开启装置的做法中不符合规范要求的是(   )。
A 手动开启装置距地面高度1.5m
B 净空高度12m的中庭设置了集中手动开启装置和自动开启设施
C 建筑面积2500㎡的营业厅仅设置自动开启设施
D 建筑面积3000㎡的多功能厅设置有集中手动开启装置和自动开启设施


   

老妖精消防


  

第10题: 14赞              

某高度为85m的一类高层住宅建筑,按照防火规范要求不需要设置避难层,下列关于防烟楼梯间,可以不设置防烟设施说法正确的是(    )。
A 当防烟楼梯间的独立前室可开启外窗面积每层为3㎡时
B 当防烟楼梯间的前室采用敞开的阳台时
C 当防烟楼梯间与消防电梯的合用前室可开启外窗面积每层为4㎡时
D 当防烟楼梯间的独立前室不同朝向的两个外窗面积之和为每层4㎡ 时


   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列不属于集中电源集中控制型系统必要组成的是(   )。
A 应急照明控制器
B 应急照明集中电源
C 集中电源集中控制型消防应急灯具
D 自带电源集中控制型消防应急灯具


   

老妖精消防


  

第12题: 10赞              

下列建筑内,消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的是(   )。
A 总建筑面积为50000㎡的高档酒店
B 位于地下一层、总建筑面积为15000㎡的商场
C 总建筑面积为80000㎡的商业中心
D 总建筑面积为1000㎡的老年人照料设施


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时里关闭状态,发生火灾时开启,当管内烟气温度达到(   )℃时自动关闭。
A 70
B 100
C 150
D 280


   

老妖精消防


  

第14题: 13赞              

机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是(   )Pa。
A 20
B 30
C 40
D 60


   

老妖精消防


  

第15题: 13赞              

下列关于机械加压送风系统的说法中,正确的是(   )。
A 防烟楼梯间宜每隔4~5层设置一个加压送风口
B 前室或合用前室只能选用常闭式加压送风口
C 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
D 机械加压送风机进风口与排烟风机的出风口设置在同一水平面时,其边缘水平距离不应小于20m
E 封闭的避难层可设独立的机械加压送风系统


   

老妖精消防


  

第16题: 16赞              

某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8m
B 疏散门的数量不应少于10个
C 横走道之间的座位排数不宜超过20排
D 纵走道之间座位数不宜超过26个


   

老妖精消防


  

第17题: 17赞              

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(   )。
A 总建筑面积为10000㎡的博物馆
B 座位数为1500个的会堂
C 位于地下一层、总建筑面积为400㎡的商店
D 总建筑面积为2000㎡的候车厅


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

以下消防应急照明和疏散指示系统的形式中不包括()。
A自带电源非集中控制型系统
B自带电源集中控制型系统
C非集中电源集中控制型系统
D集中电源非集中控制型系统


   

老妖精消防


  

第19题: 16赞              

下列场所的备用照明,应能保证正常照度的是()。
A首层消防控制室
B消防水泵房
C通信机房
D地下室发电机房
E防排烟机房


   

老妖精消防


  

第20题: 13赞              

二氧化碳灭火系统对气体、液体、电气火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,某防护区的总内表面积为500m^2,其开口面积不应大于()m^2。
A 25
B 20
C 15
D 10

   

老妖精消防


  

  