第1题: 27赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于避难走道的设置要求中,叙述错误的是()。
A 避难走道与两个防火分区相通时,应至少设置2个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度应根据通向该走道的疏散总宽度最大的防火分区确定
C 避难走道的防烟前室建筑面积不应小于6.0㎡
D 避难走道的内部装修采用应采用A级装修材料

   

老妖精消防


  

第2题: 32赞              

某8层民用建筑,耐火等级二级,建筑高度38m,非承重外墙采用砖混结构,部分外墙采用防火玻璃墙;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该建筑外墙的防火要求中,说法错误的是()。
A 外墙上设置了挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐
B 防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h
C 防火玻璃墙上设置的外窗,耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求
D 外墙上设置的难燃性挑檐,耐火不应低于1.00h

   

老妖精消防


  

第3题: 31赞              

某大型购物广场,共3层,每层建筑面积5000㎡,首层中间部位设置中庭连通至3层,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于中庭与周围连通空间进行防火分隔措施中,说法错误的是()。
A 采用耐火极限不应低于1.00h的防火隔墙分隔
B 耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h的防火玻璃墙分隔,并应设置自动喷水灭火系统进行保护
C 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并应设置自动喷水灭火系统进行保护
D 采用耐火极限不应低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘宽度不限

   

老妖精消防


  

第4题: 46赞              

下列关于各种井道防火分隔的具体方案中,符合规范要求的是()。
A 建筑内的电缆井,井壁的耐火极限为0.50h,检修门采用丙级防火门
B 建筑内的垃圾道,井壁的耐火极限为1.00h,检修门采用乙级防火门
C 建筑内的防排烟管道井,井壁的耐火极限为1.00h,检修门采用丙级防火门
D 建筑内的排气道,井壁的耐火极限为0.50h,检修门采用乙级防火门

   

老妖精消防


  

第5题: 12赞              

按照现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,地下商场总建筑面积大于20000m2,应划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置,下列符合规范要求的是( )。
A 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
B 进出防火隔间的门分别采用甲级和乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间的门在保证疏散的情况下,不止可以用于人员通行,也可以用于其他用途

   

老妖精消防


  

第6题: 25赞              

某地下商场建筑,建筑面积28000m2,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置要求,正确的是( )。
A 当避难走道仅与一个防火分区相通时,可设置1个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和
C 避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于A级
D 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的建筑面积不小于6m2

   

老妖精消防


  

第7题: 46赞              

某新开业商场,地上5层(层高4m),地下1层(层高4.2m)。地下一层为超市营业厅,地上一至三层为化妆品、服装专柜,地上四至五层为卡拉OK、影院、餐饮场所。地下一层至地上五层局部设置中庭。下列关于中庭的防火设计,说法错误的是( )。
A 与周围连通空间可采用耐火极限1.00h的防火隔墙分隔
B 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗
C 中庭回廊应设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统
D 中庭应设置排烟设施

   

老妖精消防


  

第8题: 27赞              

某商店建筑,地上16层,建筑高度48m耐火等级为一级,建筑内设有连通上下各层的中庭,与中庭相连通的区域面积为3600m2,中庭的开口宽度为33m,下列关于中庭的描述,错误的是( )
A 当采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和完整性为1.5h
B 当采用防火隔墙时,其耐火极限为2.5h
C 当采用防火卷帘时,防火卷帘的宽度不应大于11m
D 中庭的装修顶棚和墙面要采用A级装修材料

   

老妖精消防


  

第9题: 33赞              

下列关于建筑内部的井道防火要求的说法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A 电梯井、电缆井、管道井、排烟道、排气道均应独立设置
B 电梯井井壁和层门的耐火极限不应低于1.0h
C 管道井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃性墙体
D 排气道墙壁上的检查门应采用乙级防火门
E 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵

   

老妖精消防


  

第10题: 38赞              

下列关于管线穿越建筑变形缝、隔墙和楼层防火要求的说法中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A 排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火分区处的孔隙,应采用防火封堵材料封堵
B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过建筑内的变形缝
C 管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施
D 通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧应设置防火阀
E 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃或难燃材料

   

老妖精消防


  

第11题: 24赞              

火灾探测器根据其监视范围不同可分为()。
A 点型
B 线型
C 面型
D 复合型
E 区域型

   

老妖精消防


  

第12题: 12赞              

感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、()和吸气型等探测器。
A 紫外
B 光电感烟
C 光纤感烟
D 缆式线性探测
E 红外光束感烟

   

老妖精消防


  

第13题: 22赞              

火灾探测器根据其探测火灾特征参数不同,主要类型包括()等。
A 感温火灾探测器
B 气体火灾探测器
C 复合火灾探测器
D 线型火灾探测器
E 点型火灾探测器

   

老妖精消防


  

第14题: 16赞              

下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。
A 厨房
B 饭店
C 楼梯
D 计算机房
E 书库

   

老妖精消防


  

第15题: 44赞              

下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。
A 贮藏室
B 燃气供暖设备的机房
C 地下停车库
D 商场、超市
E 会议室

   

老妖精消防


  

第16题: 15赞              

下列关于火灾探测器的选择中,正确的是()。
A 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E 对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器

   

老妖精消防


  

第17题: 17赞              

下列场所中,应该选用点型感温火灾探测器的是()。
A 吸烟室
B 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
C 发电机房
D 烘干车间
E 电梯机房

   

老妖精消防


  

第18题: 20赞              

下列有关火灾探测器的规定哪些说法是正确的()。
A 线型光束感烟火灾探测器的探测区域长度不宜越过100m
B 不易安装点型探测器的夹层、闷顶宜选择缆式感温火灾探测器
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m
D 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜大于150m
E 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m

   

老妖精消防


  

第19题: 16赞              

可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。
A 点型感烟、定温
B 点型光电感烟、具有差温特性
C 点型感温、定温
D 点型火焰探测器、具有差温特性

   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟热的场所,应选择()探测器。
A 感烟
B 感温
C 火焰
D 可燃气体

   

老妖精消防


  

  