第1题: 27赞              

某高层公共建筑室内消防用水采用临时高压消防给水系统,下列关于消防主泵的启、停控制方式中,不正确的是()。
A消防水泵应能自动停止
B消防控制柜应能显示消防水泵的运行状态
C消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
D消防水泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置
E消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级为IP64


   

老妖精消防


  

第2题: 28赞              

关于消防水泵动力和通信报警设备,下列说法正确的是()。
A机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作
B消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2min
C一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s
D消防水泵从接到启动信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于5min


   

老妖精消防


  

第3题: 17赞              

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求


   

老妖精消防


  

第4题: 7赞              

下列关于防火门耐火极限和主要用途的叙述中正确的是()。
A 甲级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于防火墙上开设的门
B 乙级防火门要求耐火极限不小于1.00h,一般用于疏散楼梯门
C 丙级防火门要求耐火极限不小于0.50h,一般用于竖井检查门
D 甲级防火门要求耐火极限不小于3.00h,一般用于防火墙上开设的门
E 乙级防火门要求耐火极限不小于1.50h,一般用于疏散楼梯门


   

老妖精消防


  

第5题: 7赞              

下列关于水泵接合器设置的描述中正确的是()。
A消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算
B水泵接合器宜设在室外便于消防车使用的地方,距室外消火栓或消防水池距离宜为5~40m
C墙壁消防水泵接合器安装高度距地面宜为0.8m
D地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.5m
E临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置


   

老妖精消防


  

第6题: 11赞              

下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
B 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在高压配电系统首端为基本原则
C 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜设置在100mA~300mA范围内
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m


   

老妖精消防


  

第7题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是(   )。
A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上
B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m


   

老妖精消防


  

第8题: 12赞              

感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、()和吸气型等探测器。
A 紫外
B 光电感烟
C 光纤感烟
D 缆式线性探测
E 红外光束感烟


   

老妖精消防


  

第9题: 14赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m2,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


   

老妖精消防


  

第10题: 18赞              

下列关于室外消防给水管网布置正确的是()。
A室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,一路消防供水时可采用枝状管网
B管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100
C消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
D建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,室外消火栓应由市政给水管网直接供水
E室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水


   

老妖精消防


  

第11题: 27赞              

某多层二级耐火等级的综合楼,二层为歌舞娱乐游艺放映场所,二层一共设有1个录像厅(200m2)、8个KTV小型包间(18m2)、12个KTV中型包间(25m2)、5个KTV大型包间(50m2);另有管理人员和服务人员共计20人。则该建筑二层疏散人数为()人。(注:括号内的面积均为一个厅室的建筑面积。)
A 547
B 567
C 247
D 267


   

老妖精消防


  

第12题: 39赞              

某四层商场建筑,该建筑总建筑面积为10000m2,其中首层面积4000m2,其余楼层每层建筑面积均为2000m2,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定,该建筑首层外门的最小总净宽度应为()。
A 6m
B 7.8m
C 8.6m
D 17.2m


   

老妖精消防


  

第13题: 28赞              

某商业建筑地上3层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000m2,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净宽度为(   )m。
A 8.78,8.78
B 9.75,9.75
C 10.13,10.13
D 13.50,13.50


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

电缆井、管道井等井壁上的检查门应采用()的防火门。
A 甲级
B 乙级
C 丙级
D 不限


   

老妖精消防


  

第15题: 46赞              

某6层办公楼,建筑高度为24m,其中五层设置设计绘图室一个(300m2)、有会议桌的小型会议室一个(18m2)、无会议桌的中型会议室一个(36m2),及接待室、公用厕所、开水间等(300m2)。在建筑两端设两个相同的封闭疏散楼梯间,通过开敞式外廊连接,则各厅、室疏散门距离最近安全出口的距离不应大于(   )m。
A 45
B 40
C 35
D 55


   

老妖精消防


  

第16题: 19赞              

某办公建筑地上共5层,建筑高度15m,二级耐火等级,疏散楼梯均为敞开楼梯间,每层均按内走道的南、北两侧布置办公室,楼内全部设有自动喷水灭火系统。则该建筑内位于袋行走道两侧的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应小于(   )m。
A 27.5
B 25.5
C 22.5
D 17


   

老妖精消防


  

第17题: 13赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),防火墙是防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体,下列关于防火墙的相关说法中,符合规定的是()。
A 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.5m以上
B 防火墙直接从地面开始砌筑到楼板或屋面板抹灰层底即可
C 高层厂房屋顶的承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出屋面0.5m以上
D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的普通门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
E 防火墙内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,并应采用乙级防火窗


   

老妖精消防


  

第18题: 12赞              

火灾探测器根据其探测火灾特征参数不同,主要类型包括()等。
A 感温火灾探测器
B 气体火灾探测器
C 复合火灾探测器
D 线型火灾探测器
E 点型火灾探测器


   

老妖精消防


  

第19题: 9赞              

下列有关火灾探测器的规定哪些说法是正确的()。
A 线型光束感烟火灾探测器的探测区域长度不宜越过100m
B 不易安装点型探测器的夹层、闷顶宜选择缆式感温火灾探测器
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于100m
D 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜大于150m
E 管路采样式吸气感烟火灾探测器,一个探测单元的采样管总长不宜超过200m


   

老妖精消防


  

第20题: 21赞              

某建筑高度52m的办公建筑,地上16层,裙房3层;裙房和高层主体采用防火卷帘分隔,裙房内设有商店及餐厅,裙房可利用敞开式外廊通至楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的裙房最低可采用的楼梯间类型是()。
A防烟楼梯间
B封闭楼梯间
C剪刀楼梯间
D敞开楼梯间

   

老妖精消防


  

  