某开发区新建一座单层耐火等级为一级的磺化法糖精厂房,设有自动喷水灭火系统保护,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于(  )m。
A 30
B 25
C 50
D 40

   

粉笔消防


  

第2题: 12赞              

下列建筑根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》的要求设置了消防设施,关于安全疏散距离的说法不正确的是(  )。
A 位于高层病房楼袋型疏散走道两侧的重症监护室距离最近安全出口的最大距离为20m
B 位于袋形走道两侧的高层教学楼的房间门到最近的安全出口的最大距离为18.75m
C 仅设置在多层建筑首层300㎡的歌舞娱乐场所,其布置在袋形走道尽端的KTV包厢,房间疏散门到最近的安全出口的最远距离为9m
D 高层办公楼建筑内的房间室内最远点到该房间疏散门的最远距离为25m

   

粉笔消防


  

第3题: 39赞              

某地新建一座办公楼,地上4层,建筑高度20米,二级耐火等级,每层沿走道双面布房,楼梯间采用敞开楼梯间,楼内设有室内消火栓,仅走道设有自动喷水灭火系统,该办公楼内位于袋形走道两侧的房间的疏散门到最近敞开楼梯间的直线距离不应大于(  )米。
A 22
B 20
C 25.5
D 27.5

   

粉笔消防


  

第4题: 20赞              

市中心医院床位紧张,现拆除旧的宿舍楼新建一座病房楼,地上6层,建筑高度25.2m,该建筑按现行消防技术标准设置了自动喷水灭火系统和其它的消防设施。当建筑内病房的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于(  )m。
A 30
B 12
C 15
D 45

   

粉笔消防


  

第5题: 34赞              

某一级耐火等级的综合楼,建筑高度54m,共17层。地上一层和二层为商场,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四层为酒店餐厅,设有2个疏散门。五至十七层为酒店客房位于袋型走道两侧。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑安全疏散的说法,正确的是(  )。
A 歌舞厅内任一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
B 酒店餐厅室内任一点到最近疏散门的距离不应大于25m
C 酒店客房室内任一点至最近安全出口的距离不应大于18.75m
D 酒店餐厅的疏散门距离防烟楼梯间的距离不应大于12.5m

   

粉笔消防


  

第6题: 19赞              

某地新建一座礼堂,其某一观众厅,设计容纳人数为2400人,为满足观赏要求地面设计成阶梯型,观众厅12个出入口,其中两个用于检票入场。为了满足安全疏散要求,该观众厅允许疏散时间最多为2min。查阅规范现已知单股人流宽度为0.55m,平坡地面单股人流通行能力为43人/min,阶梯地面单股人流通行能力为37人/min,则平均每个疏散门的最小净宽度宽度设为(  )m满足规范安全疏散的要求。
A 1.6
B 1.7
C 1.8
D 2.2
E 2.4

   

粉笔消防


  

第7题: 3赞              

某地新建一个厂区,其中厂区中心有一栋陶艺制品烧成厂房,其东侧有两栋不同工艺流程的厂房,一栋是陶艺成品纸箱包装厂房,一栋是陶艺成品的涂漆厂房,厂区南侧是陶艺成品仓库。根据现行《建筑设计防火规范》要求,下面说法错误的是(  )。
A 陶艺制品烧成厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间作业人数不超过30人时可设1个安全出口
B 纸箱加工厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间作业人数不超过25人时可设1个安全出口
C 陶艺成品喷漆厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间作业人数不超过5人时可设1个安全出口
D 陶艺成品库,占地面积不大于300㎡时可设1个安全出口

   

粉笔消防


  

第8题: 8赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于民用建筑可设一个安全出口或疏散楼梯的要求中,说法正确的是(  )。
A 建筑面积为200㎡,人数为50人的单层幼儿园建筑可设1个安全出口
B 耐火等级二级的3层办公楼建筑,每层建筑面积均为200㎡,且第二层人数为50人时,可设置1部疏散楼梯
C 耐火等级三级的2层综合楼建筑,每层建筑面积均为200㎡,且第二层人数为25人时,可设置1部疏散楼梯
D 建筑高度32m的住宅,每个单元任一层的建筑面积为650㎡,且任一户门至最近安全出口的距离为15m时可设1部疏散楼梯,

   

粉笔消防


  

第9题: 3赞              

下列关于住宅建筑安全出口设置的说法中,正确的是(  )。
A 某建筑高度为26m的住宅建筑每个单元任一层的建筑面积为500㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于16m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口
B 某建筑高度为32m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为600㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,户门为乙级防火门,疏散楼梯直通屋面且单元之间的疏散楼梯通过屋面相连,每个单元的每个楼层设置1个安全出口
C 某建筑高度为55m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为350㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口
D 某建筑高度为28m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为700㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于12m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口

   

粉笔消防


  

第10题: 4赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,一座容纳人数为5000人的礼堂观众厅,疏散门数量至少为(  )个。
A 13
B 16
C 20
D 25

   

粉笔消防


  

第11题: 7赞              

某高层病房楼,建筑高度40米,每层划分为3个护理单元,关于避难间的设置,做法正确的是(  )。
A 每层设置1个避难间
B 每个避难间的净面积为50㎡
C 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 利用消防电梯和防烟楼梯间的合用前室设置避难间

   

粉笔消防


  

第12题: 6赞              

某地新建一座老年照料设施用于失能老年人使用,建筑高度36m,共9层,每层建筑面积200㎡。该建筑避难间的下列设计方案中,正确的是(  )。
A 在三至九层靠近疏散楼梯间的位置每层设置1间避难间
B 避难间内可供避难的建筑面积为12㎡
C 避难间的门采用乙级防火门
D 避难间需要配备简易的防毒面具

   

粉笔消防


  

第13题: 3赞              

下列关于建筑总平面布局的说法中,不正确的是(  )。 
A 甲、乙、丙类液体仓库宜布置在地势较低的地方,若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施
B 乙炔、电石应布置在地势较高处,避免被水淹没的地方
C 散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂宜布置在全年最小频率风向下风侧 
D 消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧

   

粉笔消防


  

第14题: 15赞              

某地区全年最小频率风向为东北风,为满足实际需要,拟在该地区建设一座大型石油化工厂,该石油化工厂的选址和厂区的平面布置,做法错误的是(  ) 。
A  厂区设置在该地区东北侧的边缘地带  
B  厂区设置在该地区边缘,地势较高的地带 
C  厂区内的高架火炬设置在生产区的东北侧 
D  厂区内的消防站设置在厂区的东北侧 
E  厂区内的明火设备设置在液化烃储罐的东北侧 

   

粉笔消防


  

第15题: 14赞              

某开发区有座多层石棉加工车间,其耐火等级为三级,加工车间附近拟新建一座单层石棉成品储存仓库,耐火等级为二级,则该车间与仓库的防火间距不应小于(  )m。 
A 10 
B 12 
C 14 
D 16

   

粉笔消防


  

第16题: 3赞              

某开发区新建一座主体高度为49m的12层综合楼(业态:办公、商业、KTV等),标准层建筑面积为1300㎡, 所带裙房建筑高度为23m。 现规划在其综合楼旁边的建造一座藏书70 万册的图书馆,设计其建筑高度为 26m。 则图书馆与综合楼裙房的距离不应小于(   )。 
A 6m
B 9m
C 7m
D 11m

   

粉笔消防


  

第17题: 6赞              

根据现行国家技术标准 《建筑设计防火规范》,下列关于建筑防火间距的说法正确的有 (   )。 
A 某单层甲醇厂房与建筑高度 40m 省级调度中心的防火间距不应小于 30m
B 某氧气站与锅炉房的防火间距不宜小于 30m
C 某多层二级沥青加工厂房与多层二级木工厂房的防火间距不应小于 10m
D 某单层赛璐珞棉仓库与场外道路路边的距离不应小于 30m 
E 某多层生松香仓库与室外变配电站的防火间距不应小于 25m

   

粉笔消防


  

第18题: 5赞              

某地现存一栋建筑高度为54m的办公楼, 现要在其南侧新建一座建筑高度为25m的5层单位写字楼。写字楼的屋顶没有设置天窗, 办公楼靠近写字楼的加高出写字楼屋面15m 及以下范围内的开口部位设置了甲级防火窗,该办公楼与写字楼之间的防火间距不应小于(   ) m。 
A 3.5m                          
B 4m
C 9m
D 13m

   

粉笔消防


  

第19题: 3赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于民用建筑防火间距的说法中, 错误的是(    ) 。 
A 相邻两座相同高度的二类高层建筑,其中一侧外墙为防火墙且其屋顶耐火极限为 1.00h,则二者防火间距不限
B 相邻两座建筑,较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限 
C 相邻两座二类高层建筑,较低一侧外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶耐火极限为1.00h,则二者防火间距可设置为 4m
D 相邻两座二类高层建筑,较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相 邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面 15m 及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗, 防火间距可设置为 3.5m

   

粉笔消防


  

第20题: 7赞              

某工厂有一座两层,高度 15m的苯乙酮厂房,屋顶无天窗且屋顶耐火极限为1小时,旁边建有耐火等级一级,建筑高度为 20m 的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与苯乙酮厂房相邻一侧的外墙,采用设置甲级防火门窗的防火墙,则两座厂房之间的防火间距最小为(   ) 。
A 不限  
B 10米 
C 4米 
D 6米 

   

粉笔消防


  

  