第1题: 7赞              

下列属于重大火灾事故的有(  )。
A 死亡10人,直接经济损失1000万
B 重伤49人,直接经济损失6000万
C 直接经济损失4000万
D 死亡3人,重伤99人
E 死亡8人,重伤40人,直接经济损失4500万元


   

作强消防


  

第2题: 7赞              

某建筑内的厨房操作间发生火灾,厨房内的油桶受热爆炸,该爆炸属于(  )。
A 物理爆炸
B 化学爆炸
C 液体爆炸
D 挥发爆炸


   

作强消防


  

第3题: 5赞              

某单层印刷厂的印刷车间,耐火等级为二级,建筑面积为5000㎡,在该厂房内同时设有氨压缩机房,该部位的建筑面积为300㎡,该厂房的火灾危险性应为(  )。
A 丁类
B 乙类
C 甲类
D 丙类


   

作强消防


  

第4题: 11赞              

某油库储存煤油,该煤油的闪点为28℃,根据《石油库设计规范》(GB50074)的规定,该石油库的火灾危险性为(  )。
A 甲B类
B 甲A类
C 乙A类
D 丙A类


   

作强消防


  

第5题: 39赞              

某商场,地上5层,首层层高6m,建筑面积5000㎡;2~5层层高5m,建筑面积4000㎡。则此商场的耐火等级不得低于( )级。
A 二
B 三
C 四
D 一


   

作强消防


  

第6题: 14赞              

某图书馆地上5层,层高为5m,每层藏书25万册且每层建筑面积为2000㎡。该建筑的类别应确定为(  )。
A 二类高层公共建筑
B 一类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 单层公共建筑


   

作强消防


  

第7题: 13赞              

在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力,是(  )。
A 承载能力
B 耐火隔热性
C 耐火完整性
D 耐火支持性


   

作强消防


  

第8题: 8赞              

一栋32m商住楼的住宅与非住宅部分的分隔方式正确的是(  )。
A 耐火极限为3.00h楼板、2.00h且无门窗洞口的防火隔墙
B 耐火极限为1.50h楼板、2.00h且无门窗洞口的防火隔墙
C 耐火极限为1.50h楼板、2.00h且无门窗洞口的防火墙
D 耐火极限为2.00h楼板、3.00h且无门窗洞口的防火墙


   

作强消防


  

第9题: 14赞              

某住宅楼,地上16层,层高3米,外墙为普通的砖墙,1-11层外墙上的开口均设置甲级防火门、窗,住宅楼东侧拟建设一座建筑高度15米,耐火等级二级,屋顶无天窗的超市,两座建筑之间的防火间距不应小于(  )m。
A 3.5
B 4
C 6
D 9


   

作强消防


  

第10题: 10赞              

下列设备间布置在民用建筑内时,不应设置在地下二层的是(  )。
A 常压燃油锅炉房
B 油浸变压器室
C 消防水泵房
D 柴油发电机房


   

作强消防


  

第11题: 14赞              

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有(  )。
A 二级耐火等级建筑高度为12m的商场建筑与一级耐火等级建筑高度120m的宾馆,相邻侧的外墙均为防火墙,其建筑之间的防火间距不限
B 二级耐火等级的建筑高度32m的住宅建筑与二级耐火等级的建筑高度25m的办公楼,相邻侧的外墙均设有普通门窗,建筑之间的防火间距为13m
C 二级耐火等级建筑高度32m的住宅建筑与二级耐火等级的单层体育馆,相邻侧的外墙均设有普通门窗,建筑之间的防火间距为6m
D 某木结构与建筑耐火等级为四级的单层民房的防火间距为10m
E 两个民用木结构建筑之间的防火间距为10m 


   

作强消防


  

第12题: 8赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房建筑层数和耐火等级的说法中,不正确的是(  )。
A 二级耐火等级的空分厂房,层数不得超过6层
B 三级耐火等级的木工厂房,层数不得超过3层
C 二级耐火等级的甲醇合成厂房,宜布置为单层
D 三级耐火等级的石棉加工车间,层数不得超过3层


   

作强消防


  

第13题: 6赞              

某商店建筑地上4层,建筑高度20m,总建筑面积16000㎡,耐火等级为一级,各层使用功能均为商店营业厅,均采用不燃或难燃材料装修,且已按现行国家规范要求全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑首层防火分区的最大允许建筑面积应为(  )㎡。
A 5000
B 20000
C 2500
D 10000


   

作强消防


  

第14题: 5赞              

防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,关于其设置要求描述有误的是(  )。
A 防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭的功能
B 防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性要求,可不设置自动喷水灭火系统保护
C 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵
D 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能


   

作强消防


  

第15题: 6赞              

某耐火等级为一级的综合楼建筑,地上6层,地下3层,层高均为4m。地上一至三层设计疏散人数为1600人,地上四至六层设计疏散人数为2500人,地下每层设计疏散人数为700人,则下列关于该建筑疏散楼梯的最小净宽度的做法中,不符合要求的是(  )。
A 地上四层疏散楼梯总净宽度为25m
B 地上三层疏散楼梯总净宽度为20m
C 地上一层疏散楼梯总净宽度为18m
D 地下一层疏散楼梯总净宽度为8m
E 地下三层疏散楼梯总净宽度为10m


   

作强消防


  

第16题: 9赞              

某一级耐火等级的高层办公楼,每层划分面积均为800㎡的甲、乙两个防火分区,由于甲防火分区的安全出口全部直通室外确有困难,利用通向乙防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,火灾时两个防火分区需要疏散的人数均为200人,则甲防火分区直通室外的安全出口宽度至少为(  )m。
A 2.6
B 2.0
C 1.4
D 1.6 


   

作强消防


  

第17题: 4赞              

某建筑的避难走道,与2个防火分区相连通。下列关于该避难走道的检查结果,正确的是(  )。
A 避难走道设置了消火栓、消防应急照明和应急广播,未设置消防专线电话
B 前室开向避难走道的门采用乙级防火门
C 避难走道顶棚和墙面采用A级材料装修,地面采用B1级材料装修
D 该避难走道设置1个直通地面的出口,且该出口宽度不小于其所连通的任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总宽度


   

作强消防


  

第18题: 4赞              

下列建筑的疏散门均位于两个安全出口之间,其设置不符合规范要求的是(  )。
A 建筑面积为50㎡的幼儿园活动用房,设置1个疏散门 
B 建筑面积为130㎡的办公室,设置1个疏散门
C 建筑面积为50㎡的医院病房,设置1个疏散门 
D 建筑面积为70㎡的大学教室,设置1个疏散门


   

作强消防


  

第19题: 9赞              

建筑高度为59m的综合楼,地下一层设置带卡拉OK功能的餐厅,地下二层设置消防水泵房、配电室等设备用房,地上层的一至三层为商场,四层为舞厅,五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修和保温的说法,正确的是(  )。
A 该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面可采用B1级装修材料
B 该建筑地下一层餐厅的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料
C 地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面可以采用B1级装修材料
D 该建筑外墙装饰层可采用B1级材料
E 该建筑外墙外保温应采用A级保温材料


   

作强消防


  

第20题: 6赞              

通风、空气调节系统的风管在下列(  )部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀。
A 穿越防火分区处
B 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
C 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处
D 穿越防火分隔处的变形缝两侧
E 竖向风管与每层水平风管交接处的竖向管段上

   

作强消防


  

  