第1题: 10赞              

下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是(  )。
A 手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B 壁挂式火灾警报器的底边距离地面2.2m
C 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
D 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
E .消防联动控制器的主显示屏正面操作距离为1.1m


   

张工教育


  

第2题: 6赞              

某市新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有(  )。
A 设置了2个直通地面的出口
B 防火分区至避难走道入口处设置了面积为8m2的前室
C 前室设置了乙级防火门
D 设置了火灾应急照明和应急广播
E 采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修


   

张工教育


  

第3题: 10赞              

有关有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆措施,下列说法与国家规范要求一致的是(  )。
A 有纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花地面,采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施
B 散发可燃粉尘、纤维的厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施
C 氢化锂仓库应采取防止水浸渍的措施
D 石脑油液体仓库设置防止液体流散的设施,沥青仓库可不作要求
E 民用建筑中空气中含有爆炸危险物质的房间,设置机械通风设施,空气应经过处理才能循环使用


   

张工教育


  

第4题: 14赞              

与可燃物结合能导致和支持燃烧的氧化剂称为助燃物。下列可作为助燃物的是(  )。
A 氧气
B 氟气
C 氮气
D 氯气
E 二氧化碳


   

张工教育


  

第5题: 10赞              

下列关于信息机房消防设计的描述中,不正确的有( )。
A 信息机房的耐火等级应为一级
B 信息机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源应由不同回路配电 
C 机房的室内装修材料均应气密性能好,能防潮、吸声、抗静电等
D A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统
E B级信息机房的主机房可设置自动喷水灭火系统


   

张工教育


  

第6题: 39赞              

建筑内的下列( )应采用耐火等级不低于2. 0h的防火隔墙与其他部位分隔。
A 汽车轮毂抛光车间和柴油储存间之间
B 燃煤锅炉房和生产车间之间
C 散装白酒仓库和为仓库内布置的包装间之间
D 植物油浸出车间和精炼车间之间
E  住宅和设置在首层的自行车库之间


   

张工教育


  

第7题: 12赞              

下列关于自动喷水灭火系统喷头的说法正确的是(  )。
A 厨房内采用动作温度为68℃的喷头
B 对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头
C 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头
D 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头
E  在不设吊顶的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头


   

张工教育


  

第8题: 8赞              

下列关于水流指示器的叙述正确的是(  )。
A 水流指示器一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中
B 设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区均应设置水流指示器
C 设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个楼层均应设置水流指示器
D 当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀
E 仓库内顶板下喷头与货架内喷头可合用水流指示器


   

张工教育


  

第9题: 13赞              

下列关于湿式系统局部应用系统的说法正确的是(  )。
A 局部应用系统不能用于严重危险级场所
B 设置局部应用系统的建筑物的总建筑面积不能超过1000m2
C 局部应用系统喷水强度应采用4L/min•m2
D 局部应用系统可采用普通喷头
E 设置局部应用系统的建筑物的室内最大净空高度不超过8m


   

张工教育


  

第10题: 7赞              

可选用半液下喷射泡沫灭火系统的有(  )。
A 水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐低倍数泡沫系统
B 烃类液体固定顶储罐低倍数泡沫系统
C 水溶性甲、乙、丙类液体的外浮顶和内浮顶储罐低倍数泡沫系统
D 水溶性甲、乙、丙类液体的外浮顶和内浮顶储罐中倍数泡沫系统
E 烃类液体固定顶储罐中倍数泡沫系统


   

张工教育


  

第11题: 10赞              

下列关于气体灭火系统中防护区的划分说法正确的是(  )。
A 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
B 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积为800m2,容积为3800m3
C 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积为500m2,容积为3200m3
D 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积为500m2,容积为3200m3
E 防护区宜以单个封闭空间划分


   

张工教育


  

第12题: 13赞              

下列加油加气站,在城市中心区不应建的有(  )。
A 1个50m3的92#汽油罐、1个50m3的95#汽油罐、1个50m3的0#柴油罐和1个50m3的-10#柴油罐的加油站
B CNG加气母站
C 1个30m3和1个20m3的LPG罐的LPG加气站
D 2个60m3的LNG储罐的LNG加气站
E 1个50m3的92#汽油罐、2个50m3的95#汽油罐、1个50m3的0#柴油罐和1个50m3的-10#柴油罐的加油站


   

张工教育


  

第13题: 9赞              

一栋高96m的住宅建筑设置了消防电梯,下列关于消防电梯的说法中正确的是(  )。
A 设置消防电梯的建筑的地下室应设置消防电梯
B 前室或合用前室的门应采用甲级防火门,不应设置卷帘
C 消防电梯前室墙采用不燃性墙板,其耐火极限为2. 00h
D 每层开向同一防烟楼梯间与消防电梯合用前室不大于5樘的户门
E 消防电梯轿厢的内部装修采用岩棉装饰板


   

张工教育


  

第14题: 7赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设取水口(井),关于取水口(井)的说法正确的有(  )。
A 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于7. 0m
B 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
C 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m
D 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于50m 
E 取水口(井)与液化石油气储罐的距离当采取防止辐射热保护措施时可为40m


   

张工教育


  

第15题: 7赞              

关于排烟系统管道,下列说法正确的是(  )。
A 机械排烟系统采用管道排烟,且不应采用土建风道
B 排烟管道应能在280℃时连续30min保证其结构完整性
C 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h
D 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于100mm的距离
E 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

张工教育


  

第16题: 8赞              

下列关于疏散楼梯的设置形式的说法中,符合现行有关国家工程建设消防技术标准规定的是(  )。
A 建筑高度32m的会议中心,可设置封闭楼梯间
B 某综合楼地上8层,每层建筑面积均为1000m2,建筑高度32m,首层至三层主要使用功能为商场营业厅,四层及以上层主要使用功能为办公室,应设置防烟楼梯间
C 一类高层公共建筑的裙房,应设置防烟楼梯间
D 地上2层的图书馆,可设置敞开楼梯间
E 地上3层的医院门诊楼,可设置封闭楼梯间


   

张工教育


  

第17题: 7赞              

下列关于燃油、燃气锅炉房的说法中正确的是(  )。
A 燃油或燃气锅炉房宜设置在建筑外的专用房间内
B 不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
C 与建筑其他部位的防火分隔采用耐火极限为2. 0h的防火隔墙和1. 0h的不燃烧性楼板及甲级防火门
D 锅炉房内设置储油间总储存量为4. 8m³,采用耐火极限为3. 0h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
E 燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于5t/h时,可采用三级耐火等级的建筑


   

张工教育


  

第18题: 7赞              

下列物品中,储存与生产火灾危险性类别不同的有(  )。
A 铝粉
B 竹藤家具
C 漆布制品
D 桐油织物
E 谷物面粉


   

张工教育


  

第19题: 6赞              

下列仅设置1个安全出口的生产场所中,符合规范要求的是(  )。
A 某敌敌畏合成厂房,每层建筑面积为90m2,且同时间内的生产人数为10人
B 某氨压缩机房,每层建筑面积为120m2,且同时间内的生产人数为10人
C 某器械装配厂房,每层建筑面积为250m2,且同时间内的生产人数为30人
D 某地下电子仪表维修厂房,每层建筑面积为50m2,且同时间内的生产人数为15人
E 某针织品厂房,总建筑面积为240m2,且同时间内的生产人数为25人


   

张工教育


  

第20题: 9赞              

下列关于民用建筑最多允许层数与耐火等级说法中,符合国家相关技术标准的是(  )。
A 学校建筑,耐火等级为三级,建筑层数最多为2层
B 商业建筑,耐火等级为三级,建筑层数最多为2层
C 展览建筑,耐火等级为三级,建筑层数最多为3层
D 办公建筑,耐火等级为四级,建筑层数最多为2层
E 食堂建筑,耐火等级为四级,建筑层数最多为2层

   