第1题: 26赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),高层病房楼应设置避难间,下列关于避难间的做法,正确的是()。
A  楼梯间和电梯的合用前室兼做避难间
B  间最多服务于3个病房护理单元
C  间的墙采用耐火极限为3.00h的防火隔墙
D  间的外窗,外窗的耐火完整性为0.50h


   

老妖精消防


  

第2题: 67赞              

苏州市某高层综合楼内设置了湿式消火栓系统,根据规范相关要求,下列可以直接启动消火栓泵的是()。
A  消防水泵控制柜
B  高位消防水箱出水管上的流量开关
C  消火栓箱内的消火栓按钮
D  报警阀压力开关
E  消控室手动控制盘


   

老妖精消防


  

第3题: 22赞              

 海市某服装生产厂房,建筑高度为23m,设有室内消火栓系统,采用临时高压消防给水系统,并设置了稳压设施。下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,正确的是()。
A  消防水枪充实水柱应按10m计算
B  室内消火栓栓口应安装在门轴侧
C  消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
D  最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa


   

老妖精消防


  

第4题: 39赞              

某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是(   )。
A 馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h 
B 馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体
C 馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体
D 馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第5题: 17赞              

下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施


   

老妖精消防


  

第6题: 18赞              

根据《自动喷火灭火系统设计规范》(GB 5084-2017),下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的是(   )。
A 并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设过滤器
B 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之后开启
C 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀
D 末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于100mm


   

老妖精消防


  

第7题: 17赞              

某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是(   )。
A 灭火设计浓度采用8%
B 设计喷放时间为10s
C 灭火浸渍时间采用20min
D 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍


   

老妖精消防


  

第8题: 22赞              

某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于(   )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于(   )min。
A 15;60        
B 10;60
C 15;45        
D 10;45


   

老妖精消防


  

第9题: 19赞              

下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是(   )。 
A 陶瓷棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:4)
B 玻璃棉制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5)
C 矿棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:3)
D 硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
E 水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)


   

老妖精消防


  

第10题: 33赞              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号


   

老妖精消防


  

第11题: 32赞              

关于建筑消防电梯设置的说法,正确的是(   )。
A地上设置客梯的多层综合楼,地下3层的汽车库应设置消防电梯
B建筑高度为21m,共7层,每层建筑面积为1000m2的老年人照料设施可不设置消防电梯
C埋深为11.5m且总建筑面积为2800m2的地下2层超市应设置消防电梯
D地上8层,每层层高为4m,每层建筑面积为3000m2邮政楼应设置消防电梯


   

老妖精消防


  

第12题: 18赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的规定,不同的场所针对灭火器的配置类型各不相同,下列关于建筑灭火器配置方案中,错误的是(   )。
A 某发电机房配置碳酸氢钠干粉灭火器
B 某商店营业厅内配置卤代烷灭火器
C 某汽车加气站配置磷酸铵盐干粉灭火器
D 某电子计算机房配置无金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器


   

老妖精消防


  

第13题: 21赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于中危险级的是(   )。
A 原木库房
B 地下汽车库
C 省级重点工程的施工现场
D 酒精度为68度白酒库房


   

老妖精消防


  

第14题: 17赞              

根据现行国家技术标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067),下列汽车库、修车库的耐火等级要求叙述错误的是(   )。
A 住宅建筑的地下汽车库,其耐火等级应采用一级
B 附设在高层综合楼内首层的汽车库,其耐火等级应采用一级
C 硫酸运输车的汽车库,其耐火等级应采用一级
D 停车数量为50辆,总建筑面积为3000m2的地上汽车库,其耐火等级不应低于三级


   

老妖精消防


  

第15题: 10赞              

甲、乙、丙类液体仓库,宜布置在(   ),以免液体流散对周围环境造成威胁。
A 地势较低的地方
B 城市的边缘或者相对独立的安全地带
C 多面环山、附近没有建筑的地方
D 本单位或本地区全年最小频率风向的侧风向 

   

老妖精消防


  

第16题: 31赞              

下列洁净厂房中,火灾危险性为甲类 的是(   )。
A 丙酮的物理提纯工作间           
B 胶片厂的洗印车间
C 彩色荧光粉厂的红粉制造间       
D 磁带涂布烘干车间
E 微型轴承装前的检查间


   

老妖精消防


  

第17题: 25赞              

下列不属于B级机房的是(   )。
A 南京市疾病预防和控制中心
B 国际会议中心
C 广州市政府办公楼的信息机房
D 上海市浦东机场的电子信息系统机房


   

老妖精消防


  

第18题: 13赞              

Ⅰ类飞机库防火分区允许最大建筑面积和耐火等级分别为(   )。
A 3000m2,二级        
B 5000m2,一级
C 10000m2,二级       
D 50000m2,一级


   

老妖精消防


  

第19题: 10赞              

某大型地下商场,内部设置自动灭火系统,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置,正确的是(   )。
A 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不大于60m
B 顶棚、墙面装修材料为A级,地面装修材料为B1级
C 避难走道防火隔墙的耐火极限为2.50h,楼板的耐火极限为1.50h
D 开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第20题: 18赞              

下列关于自动喷水灭火系统中喷头选型的说法,正确的是(   )。
A 顶板为水平面的医院病房内采用边墙型喷头
B 顶板为水平面且无障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
C 中庭环廊采用RTI=50(m·s)0.5的喷头
D 自动喷水防护冷却系统不应采用边墙型洒水喷头
E 设置在地下一层的购物商场应采用早期抑制快速响应喷头

   

老妖精消防


  

  