第1761名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)



以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm


   

老妖精消防


  

第1762名:4赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)



某大学新建一座教学楼,建筑高度为36m,每层疏散走道的长度均为85m,且每层建筑面积均为3000㎡。该教学校按照现行国家工程建设消防技术标准最低限度配备了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的检测中,表述错误的(  )。
A该疏散走道两侧隔墙,耐火极限为1.4h
B 该疏散走道应设置防烟设施
C 二层及以上各层楼饭采用现浇的钢筋混凝土楼板,耐火极限1.2h
D 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的教室疏散门至最近的安全出口直线距离为40m
E 疏散走道通向楼梯间的门采用常开乙级防火门

   

粉笔消防


  

第1763名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)



爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是(   )。
A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施
B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层
C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器
D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm 
E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀


   

老妖精消防


  

第1764名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)



下列选项中,不应采用性能化设计的有(   )。
A  现行国家消防技术标准有强制性条文规定的
B  室内净空高为6m的丙类单层厂房
C  建筑高度95m的住宅建筑
D  建筑高度为33m的教学楼
E  超出现行国家工程建筑消防技术标准适用范围的


   

老妖精消防


  

第1765名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)



每年应对水井等地下水消防水源的(   )和出水量等进行一次测定。
A  常水位
B  枯水位
C  最低水位
D  最高水位
E  洪水位


   

老妖精消防


  

第1766名:4赞 (综合能力强化-20年06月02日)



下列消防水带按承受工作压力分为(   )。
A  0.8Mpa
B  1.0Mpa
C  1.2Mpa
D  1.6Mpa
E  2.5MPa


   

老妖精消防


  

第1767名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)



以下关于自动喷水灭火系统喷头选型的叙述中,正确的是(   )。
A  防护冷却水幕应采用水幕喷头或者开式洒水喷头
B  医院病房采用响应时间系数为RT1=80(m·s)0.5的喷头
C  备用洒水喷头的数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只
D  25m办公楼内一只喷头(标准覆盖面积洒水喷头)的最大保护面积为20.0m2


   

老妖精消防


  

第1768名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)



防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是(   )。
A  设计审核意见书、竣工图
B  工程质量事故处理报告
C  安全和功能检验资料的核查记录
D  竣工验收申请报告


   

老妖精消防


  

第1769名:4赞 (综合能力强化-20年06月05日)


下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是(   )。
A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离
C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离
D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离


   

作强消防


  

第1770名:4赞 (综合能力强化-20年06月05日)



下列工业建筑采用的疏散楼梯的形式,不符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度为32m且任一层人数为15人的厂房采用了封闭楼梯间
B 建筑高度为12m的多层服装厂房采用了敞开式楼梯间
C 建筑高度为35m且任一层人数为15人的厂房采用了室外楼梯间
D 建筑高度为22m的仓库采用了封闭楼梯间


   

作强消防


  

第1771名:4赞 (综合能力强化-20年05月30日)



下列做法中不正确的有()。
A 设置在某电视机装配车间内的通风机房,采用耐火极限1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设甲级防火门通向车间内
B 设置在某焦化厂精萘厂房内的办公室,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上开设乙级防火门通向车间内,并设置独立的安全出口
C 某甲醇加工车间,贴邻建造一间休息室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与车间分隔,并且设有独立的安全出口,三级耐火等级
D 某制砖车间内,设置有混凝土的中间仓库,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,没有设置独立的安全出口
E 某专供镁粉加工厂的9kV变电站贴邻厂房建造,采用防火墙进行分隔,防火墙上开设观察用的甲级防火窗

   

鸣乐消防


  

第1772名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日-2)



防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。下列关于防火卷帘的检查内容中,正确的是(   )
A防火卷帘的耐火极限小于设置部位墙体的耐火极限
B当释放装置的感温元件周围温度达到70℃时,释放装置动作
C防火卷帘手动按钮盒的安装应牢固可靠,其中心距地面高度宜为1.3m
D垂直卷帘的自动下降速度为7.5m/min


   

顺利消防


  

第1773名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)



在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是()。
A 爱岗敬业、依法执业
B 客观公正、公平竞争
C 服务群众、诚实守信 
D 奉献社会、保守秘密


   

云峰网校


  

第1774名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)



自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本。下列不符合系统中阀门维护管理规定的是( )。
A 每月对电磁阀进行启动测试
B 每季度对系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况进行检查
C 每季度对报警阀组的试水阀放水及其启动性能进行测试
D 每季度对室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试


   

云峰网校


  

第1775名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)



下列关于某病房楼的避难间,设置不合理的是( )。
A 避难间服务的护理单元不超过2个
B 靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 避难间的净面积按每个护理单元不小于20.0m²确定
D 避难间入口设置明显的指示标志,避难间设置消防专线电话和应急广播,防烟设施


   

云峰网校


  

第1776名:4赞 (综合能力强化-20年05月30日)



某老年人照料设施(非木结构),其楼板的燃烧性能和耐火极限最低为()。
A 不燃性 1.50h
B 不燃性 1.00h
C 不燃性 0.50h
D 可燃性 无要求


   

鸣乐消防


  

第1777名:4赞 (综合能力强化-20年05月31日)



总承包单位甲公司经建设单位同意,将某分包工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题,建设单位要求乙公司赔偿。下列说法成立的是(   )。
A 若甲公司已全部赔偿建设单位的损失,则建设单位无权再向乙公司要求赔偿
B 对于该质量问题,乙公司与甲公司负有同等责任,乙公司仅承担赔偿的一半
C 乙公司与建设单位无直接合同关系,建设单位不可以要求乙公司赔偿
D 该质量问题是由乙公司造成的,与甲公司无关


   

作强消防


  

第1778名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)



下列关于消火栓的分类和检查的描述中错误的是(   )。
A  室外消火栓有地上式、地下式和半地下式
B  室外消火栓根据进口连接形式可以分为承插式和法兰式,其中承插式可承受的压力比法兰式大
C  进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为l00mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口
D  进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm或80mm的消防接口
E  室外地下式消火栓井内径不应小于1.0m


   

老妖精消防


  

第1779名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)


某消防技术服务机构在对建筑高度为65m的综合楼进行消防验收监测,下列有关灭火救援设施实测结果中,正确的是(   )。
A  沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.2m 
B  消防车救援场地的坡度为5%
C  消防救援窗口从2层开始设置,净高和净宽均为1.1m
D  消防救援场地距离建筑外墙6m处设置,长度和宽度分别为15m和10m


   

老妖精消防


  

第1780名:4赞 (综合能力强化-20年06月18日)



某沿海城市依据地区优势,拟建造一座大型城市地标建筑,总层数66层,1~8层为经营品牌服装及化妆品等的商场,9~46层为高级办公区,47~66层为高档商务酒店,每层建筑面积为8500~8800m2左右,建筑总高度为266m,依据《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求》,则符合规定的有(  )。
A 疏散楼梯根据实际情况不同,分别采用防烟楼梯间、剪刀楼梯等
B 避难区的净面积按不小于0.2m2/人计算
C 酒店的污衣井检修门应采用丙级防火门
D 需要利用首层的公共大堂作为扩大前室通向室外,疏散距离为25m


   

张工教育


  

第1781名:4赞 (综合能力强化-20年06月14日)


某住宅建筑为坡屋面,室外设计地面至檐口的高度为28.7m,首层室内地面至屋脊的高度为29.1m,首层室内地面标高为+0.800m,室外设计地面标高为+0.100m,该建筑高度为(  )。
A 29.3m
B 29.9m
C 28.55m
D 27.9m

   

作强消防


  

第1782名:4赞 (综合能力强化-20年06月14日)



某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商业用房,设有孕婴店、银行分理处、美发店和餐馆,每个分隔单元的建筑面积均为300㎡,3~18层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,建筑高度为54m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(  )。
A 一类高层住宅建筑
B 一类高层公共建筑
C 二类高层公共建筑
D 二类高层住宅建筑

   

作强消防


  

第1783名:4赞 (综合能力强化-20年06月15日)



在防火检查中,通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。下列相关说法中,不正确的是(  )。
A 安全出口的宽度、间距测量值允许负偏差不得大于规定值的5%
B 对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入营业厅建筑面积内
C 商店建筑的营业厅的建筑面积,包括营业厅内展示货架、柜台、走道等
D 营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯以及采用防火分隔措施分隔开但疏散时无需进入营业厅的仓储、设备房等可不计入建筑面积


   

作强消防


  

第1784名:4赞 (综合能力强化-20年06月17日-2)


防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是(   )。
A 风管检查比例为抽查10%,且不得少于5件
B 驱动装置检查比例为抽查10%,且不得少于1件
C 排烟防火阀检查比例为抽查10%,且不得少于1件
D 活动挡烟垂壁检查比例为抽查10%,且不得少于1件


   

老妖精消防


  

第1785名:4赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)



关于多层民用建筑的层数与耐火等级的适应性,下列描述中不符合要求的是(  )。
A 某办公楼,耐火等级为三级,建筑层数为3层
B 某旅馆,耐火等级为四级,建筑层数为2层
C 某商店,耐火等级为二级,建筑层数为4层
D 某独立建造的老年人公寓,耐火等级为三级,建筑层数为3层


   

作强消防


  

第1786名:4赞 (综合能力强化-20年06月18日-2)



下列关于建筑外墙的检查情况,符合要求的是(  )。
A 某建筑外墙上、下层开口之间采用实体墙分隔,室内设置有自动喷水灭火系统,墙体的高度为0.6m
B 某建筑外墙上、下层开口(长宽1.2m×1.2m)之间采用防火挑檐分隔,挑檐的长度和宽度均为1.0m
C 某高层建筑上、下层开口之间采用防火玻璃墙分隔,防火玻璃墙的耐火完整性为0.50h
D 某住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度为1.0m,开口之间未设置凸出外墙的隔板

   

作强消防


  

第1787名:4赞 (综合能力强化-20年3月31日)


建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关工业建筑火灾危险性划分错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 汽车总装厂房中喷涂车间占所在防火分区建筑面积的比例为4%,且采取有效防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类
C 采用纸盒与泡沫塑料包装电视机,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
D 采用木箱包装的陶瓷制品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,该仓库的火灾危险性划分为丁类

   

老妖精消防


  

第1788名:4赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
消防安全重点单位应当进行每日防火巡查的内容不包括(   )。
A 消防安全重点部位的人员在岗情况
B 疏散通道是否畅通
C 常闭式防火门是否处于关闭状态
D 灭火器材有效情况

   

老妖精消防


  

第1789名:4赞 (综合能力强化-20年06月19日)



对具有爆炸危险环境的建筑进行电气防爆检查,下列说法符合规定的是(  )。
A 选用铜芯绝缘导线或电缆时,铜芯导线或电缆的截面1区应为2.5mm2及以上,2区应为1.5mm2及以上
B 导线或电缆的连接,应采用有防松措施的螺栓固定或绕接、压接、钎焊、熔焊
C 安装在已接地的金属结构上的电气设备和敷设铠装电缆的金属构架可以不再单独接地
D 绝缘电线和电缆的允许载流量不得大于熔断器熔体额定电流的1.25倍和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍


   

作强消防


  

第1790名:4赞 (综合能力强化-20年06月16日-2)



以下单位应至少每半年对职工进行一次消防安全培训的是(  )。
A 某三级甲等医院
B 某小型饭店
C 某劳动密集型皮鞋加工厂
D 某幼儿园


   

作强消防


  

第1791名:4赞 (综合能力强化-20年06月19日-2)



下列关于防排烟系统的检测验收结果不符合规范要求的是(   )。
A 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为200mm
B 排烟口距可燃构件的距离为1.5m
C 活动挡烟垂壁与墙面的缝隙为50mm
D 风机外壳至墙壁的距离为500mm


   

老妖精消防


  

第1792名:4赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm

   

老妖精消防


  

第1793名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某建筑地上十八层,一级耐火等级,地上一至二层为商业服务网点,地上三层至十八层为住宅。该建筑屋面采用带有女儿墙的平屋面,室外设计地面的标高为-0.30m,平屋面和女儿墙的标高分别为54.6m和55.8m,首层室内地面的标高为0.6m。下列关于该建筑的说法中正确的是(  )。
A 该建筑的高度应为一类高层住宅建筑
B 该建筑居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板完全分隔
C 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔
D 商业服务网点每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m


   

作强消防


  

第1794名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



关于防火阀相关事项的表述,正确的是(  )。 
A 防火阀应安装在通风、空调系统的送、回风管路上 
B 公共建筑内厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为150℃的防火阀 
C 火灾时,当管道内气体温度达到60℃时防火阀应关闭 
D 防火阀能够起到阻火作用,但不能隔烟


   

作强消防


  

第1795名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



下列(  )可以满足仅设一个供人员疏散的安全出口。
A 某小型制衣厂房共3层,每层建筑面积均为230㎡且同一时间的生产人数为25人
B 某甲类仓库,占地面积为300㎡
C 某丁类地下仓库,建筑面积为120㎡
D 除室内无车道且无人员停留的机械汽车库外的Ⅲ类汽车库


   

作强消防


  

第1796名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某建设单位设计图纸依法进行审查,下列建筑疏散楼梯的宽度不符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度为16m的单位办公楼的封闭楼梯的净宽度为1.2m
B 建筑高度为18m的住宅建筑的敞开楼梯的净宽度为1.1m
C 建筑高度为24m的写字楼的封闭楼梯的净宽度为1.1m
D 建筑高度为32m的医院的防烟楼梯的净宽度为1.2m




   

作强消防


  

第1797名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某办公楼,建筑高度为37m,耐火等级为一级,每层建筑面积为3000㎡,设置了自动灭火系统,火灾自动报警装置,室内外消火栓系统等,采用了与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,屋面板耐火极限为1.00h,在对其外保温和装饰层进行防火检查的下列结果中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒浆料保温材料
B 外墙装饰层采用了B1级装饰材料
C 屋面板采用聚氨酯保温材料
D 屋面板采用不燃材料作防护层,防护层的厚度为10mm

   

作强消防


  

第1798名:4赞 (综合能力强化-20年06月24日)



下列关于汽车库的相关设置中,不符合规定的是(  )。
A 某地上汽车库贴邻设置了一个建筑面积为300㎡的充电间,采用防火墙分隔,设有独立安全出口
B 某地上汽车库内设置了一个修理车位和一个乙炔间
C 某汽车库设置在病房楼的地下一层,并采用耐极限2.00h的楼板与其他部位分隔
D 某二级耐火等级办公楼的首层设有一个建筑面积600㎡的修车库,共有3个修理车位


   

作强消防


  

第1799名:4赞 (综合能力强化-20年06月21日)



根据现行国家标准《防火门》GB12955,下列关于防火门的做法,不符合要求的有(  )。
A 门扇与上框的配合活动间隙为3mm 
B 双扇的门扇之间缝隙为4mm 
C 多扇门的门扇之间缝隙为3mm 
D 门扇与下框或地面的活动间隙为4mm

   

作强消防


  

第1800名:4赞 (综合能力强化-20年06月24日)



在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是(  )。
A 建筑高度为28m的教学楼,与基层墙体、装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
B 建筑高度100m的住宅楼,与基层墙体、装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用改性酚醛树脂
C 建筑髙度15m的娱乐城,与基层墙体、装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用泡沫玻璃
D 建筑高度为28m的办公楼,与基层墙体、装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料

   

作强消防


  