第1题: 1赞              

《中华人民共和国消防法》在总则中规定了我国消防安全工作的原则不包括(  )。
A 政府统一领导
B 公民积极参与
C 部门依法监管
D 单位严格执行

   

作强消防


  

第2题: 2赞              

关于火灾预防,下列单位和个人的做法正确的是(  )。
A 某娱乐场所的窗设置为防盗窗
B 某单位私自停用了所在办公大楼的火灾自动报警系统
C 私家车占用了某住宅小区的消防车道
D 某小区业主将占用疏散通道的杂物进行了清理

   

作强消防


  

第3题: 3赞              

某大型超市内配置的灭火器灭火级别达不到该场所火灾危险等级的要求,按照《中华人民共和国消防法》的相关规定,应对该超市处(  )罚款。
A 五千元以上五万元以下
B 警告或者五百元以下
C 五万元以上十万元以下
D 三万元以上十万元以下

   

作强消防


  

第4题: 2赞              

工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。对造成这种后果的主管人员和其他直接责任人员,后果特别严重的应处(  )有期徒刑。 
A 三年以下 
B 三年以上七年以下 
C 五年以下 
D 五年以上十年以下

   

作强消防


  

第5题: 5赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,下列(  )单位应至少每月进行一次防火检查,且每日仅开展一次防火巡查即可。
A 某综合商场,建筑面积10000㎡ 
B 服装生产车间,员工120人
C 夜总会,面积1500㎡ 
D 市政府办公楼,建筑面积12000㎡

   

作强消防


  

第6题: 2赞              

注册消防工程师职业道德的特点不包括(  )。
A 维护社会消防法规标准的原则性
B 维护社会公共安全的义务性
C 高度的服务性
D 与社会经济联系的密切性

   

作强消防


  

第7题: 2赞              

关于厂房和仓库的耐火等级,下列说法正确的是(  )。
A 高层仓库的耐火等级不应低于三级
B 某燃煤锅炉房的总蒸发量为5t/h,锅炉房的耐火等级为三级
C 某粮食筒仓,其建筑耐火等级为三级
D 储存精密贵重实验仪器的建筑,其耐火等级不应低于二级


   

作强消防


  

第8题: 4赞              

关于多层民用建筑的层数与耐火等级的适应性,下列描述中不符合要求的是(  )。
A 某办公楼,耐火等级为三级,建筑层数为3层
B 某旅馆,耐火等级为四级,建筑层数为2层
C 某商店,耐火等级为二级,建筑层数为4层
D 某独立建造的老年人公寓,耐火等级为三级,建筑层数为3层


   

作强消防


  

第9题: 2赞              

对某石油化工企业厂区的总平面布局进行检查时,发现下列情况,请选择不符合规定的(已知厂区全年最小频率风向为西风,全年最大频率风向为东风)(  )。
A 全厂性污水处理设施布置在厂区的最东侧
B 厂区有两个主要出入口,分别布置在南、北两个方向
C 企业消防站布置在厂区的最东侧
D 工艺装置区按规定设置了环形消防车道

   

作强消防


  

第10题: 2赞              

对某单层一级耐火等级的松节油仓库进行防火检查,下列检查结果中,符合规范要求的是(  )。
A 员工宿舍设在仓库首层,采用耐火极限为4.00h防爆墙与生产车间分隔,并设置2个独立的安全出口
B 办公室贴邻仓库建造,采用耐火极限为4.00h防爆墙与生产车间分隔,并设置独立的安全出口
C 仓库内全部设置自动灭火系统,防火分区建筑面积为1000㎡
D 仓库内设置运送货物的铁路线

   

作强消防


  

第11题: 3赞              

下列场所,按照现行国家消防技术标准,可以设置在地下二层的是(  )。
A 常压燃油锅炉房
B 油浸变压器室
C 老年人照料设施
D 歌舞娱乐游艺场所

   

作强消防


  

第12题: 4赞              

下列关于建筑外墙的检查情况,符合要求的是(  )。
A 某建筑外墙上、下层开口之间采用实体墙分隔,室内设置有自动喷水灭火系统,墙体的高度为0.6m
B 某建筑外墙上、下层开口(长宽1.2m×1.2m)之间采用防火挑檐分隔,挑檐的长度和宽度均为1.0m
C 某高层建筑上、下层开口之间采用防火玻璃墙分隔,防火玻璃墙的耐火完整性为0.50h
D 某住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度为1.0m,开口之间未设置凸出外墙的隔板

   

作强消防


  

第13题: 3赞              

关于防火卷帘的设置,不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(  )。
A 中庭防火分隔部位宽度为30m,设置宽度为20m的防火卷帘进行分隔
B 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为50mm
C 卷帘启、闭运行的平均噪声为90dB
D 防火卷帘卷门机依靠防火卷帘自重恒速下降,启动防火卷帘自重下降的臂力为70N

   

作强消防


  

第14题: 2赞              

某商场营业厅设置在建筑高度为15m的综合楼(一级耐火等级)的首层,该营业厅的建筑面积为18000㎡。建筑内全部设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃材料装修。该商场营业厅至少应划分(  )个防火分区。 
A 1   
B 2 
C 3   
D 4

   

作强消防


  

第15题: 2赞              

对仓库的安全出口进行检查,下列检查结果不符合规范要求的是(  )。
A 每个防火分区相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离为6m
B 建筑面积为300㎡地下仓库,设置了一个安全出口
C 仓库中建筑面积为100㎡的防火分区,设置了一个安全出口
D 占地面积为300㎡的多层仓库,设置了一部疏散楼梯

   

作强消防


  

第16题: 3赞              

某教学建筑,建筑高度为27米,共8层,耐火等级为一级,每层均设有敞开式外廊,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,该教学楼内位于两个安全出口之间开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于(  )m。
A 35
B 37.5
C 32.5
D 42.5

   

作强消防


  

第17题: 2赞              

有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置不符合现行国家工程消防技术标准的是(  )。
A 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,也不得贴邻布置在厂房附近
B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
C 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施
D 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近

   

作强消防


  

第18题: 6赞              

饲料加工厂房,建筑高度21m,地上4层,地下设有一个消防控制室,厂房设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,地面为架空地板,下列装修材料不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 顶棚采用石膏板装修
B 墙面采用胶合板装修
C 地面采用PVC卷材地板装修
D 消防控制室地面采用水泥木丝板装修

   

作强消防


  

第19题: 5赞              

根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)要求,现场阻燃处理后的纺织织物应进行抽样检验,每种应取样(  )。
A 6㎡
B 10㎡
C 2㎡
D 5㎡

   

作强消防


  

第20题: 5赞              

下列建筑保温系统的防火检查中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(  )。
A 建筑高度为22m的商场,建筑内保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B 建筑高度为80m的住宅建筑,建筑内保温系统采用燃烧性能为A级的保温材料,防护层厚度为5mm
C 建筑高度为35m的医院病房楼,建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为B1级的材料
D 建筑高度为18m的写字楼,与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,采用燃烧性能为B1级的保温材料

   

作强消防


  

  