第1题: 3赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),柴油机消防水泵的维护管理应符合下列规定:(   )对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,(   )检查储油箱的储油量,(   )应手动启动柴油机消防水泵运行1次。
A  每月,每周,每日
B  每日,每月,每周
C  每日,每周,每月
D  每周,每日,每月


   

老妖精消防


  

第2题: 2赞              

某住宅小区采用设置室外和室内消火栓系统,运行维护管理时,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),正确的做法是(   )。
A  仅冬季每天对水源控制阀进行外观检查,发现故障时及时报修
B  每半年对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现不正常的消火栓及时更换
C  每半年对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全
D  每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规定》(GB 50974)的规定,某多层综合建筑,消防给水及消火栓系统发生故障时,需停水进行修理前,应向(   )报告,并应取得(   )的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工。
A  消防安全责任人,维护人员
B  主管值班人员,维护负责人
C  消防安全管理人,维护负责人
D  消防控制室值班人员,维护人员


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

下列选项中,不应采用性能化设计的有(   )。
A  现行国家消防技术标准有强制性条文规定的
B  室内净空高为6m的丙类单层厂房
C  建筑高度95m的住宅建筑
D  建筑高度为33m的教学楼
E  超出现行国家工程建筑消防技术标准适用范围的


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,(   )应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。
A  每周
B  每月
C  每季度
D  每年


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

消火栓系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。下列关于消火栓系统的检查保养的说法中,不正确的是(   )。
A  室内消火栓箱至少每年进行一次全面的检查维修
B  每年开春后、入冬前对地上式室外消火栓逐一进行出水试验,出水压力应满足要求
C  每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
D  重点部位地下室外消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求
E  地下室外消火栓应每半年进行一次检查保养


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位。某市相关消防机构对如下场所进行消防安全重点单位界定,下列选项中,属于消防安全重点单位的是(   )。
A  建筑面积为2500㎡的展览馆
B  建筑面积为160㎡的舞厅
C  学生住宿床位51张的学校
D  客房数为45张的旅馆


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是(   )。
A  某星级酒店,建筑高度70m,建筑外墙采用难燃玻璃钢平板装饰
B  某建筑面积20000m2的商场建筑,地上4层,层高6m,建筑外墙采用铝扣板装饰
C  某超高层大厦的裙房建筑外墙采用大理石装饰
D  某建筑高度36m的老年人照料设施,地上一至四层的建筑外墙采用多彩涂料装饰


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

每年应对水井等地下水消防水源的(   )和出水量等进行一次测定。
A  常水位
B  枯水位
C  最低水位
D  最高水位
E  洪水位


   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

下列关于供水设施的维护管理规定中,属于每月检查的项目的是(   )。
A  对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
B  对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况
C  手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况
D  模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况
E  对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于消防水源维护管理的说法中,正确的是(   )。
A  每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测
B  每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测
C  每季度对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
D  永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施
E  每年应监测市政给水管网的压力和供水能力


   

老妖精消防


  

第12题: 1赞              

对某建筑高度75m的住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A  在首层消防电梯入口处设置消防员专用操作按钮
B  电梯的载重量为800kg
C  消防电梯与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为6m2
D  电梯轿厢内部采用铝箔复合材料装修
E  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/min


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

下列关于室外消火栓的安装前检查的说法中,不正确的是(   )。
A  对照产品的检验报告,合格的室外消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且应与检验报告描述一致
B  用小刀轻刮外螺纹固定接口和吸水管接口,目测外螺纹固定接口和吸水管接口的本体材料应由铜或铜合金制造
C  室外消火栓应有自动排放余水装置
D  栓阀座应用铸造铜合金,阀杆螺母材料性能应不低于黄铜


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

下列关于消火栓的分类和检查的描述中错误的是(   )。
A  室外消火栓有地上式、地下式和半地下式
B  室外消火栓根据进口连接形式可以分为承插式和法兰式,其中承插式可承受的压力比法兰式大
C  进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为l00mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口
D  进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm的消防接口,水带出水口应选用规格为65mm或80mm的消防接口
E  室外地下式消火栓井内径不应小于1.0m


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,错误的有   (   )。
A  检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B  沿楼梯全程检查安全性和畅通性
C  测量疏散楼梯的净宽度,每部楼梯的测量点不少于3处,宽度测量值允许负偏差不得大于规定值的5%
D  测量楼梯间疏散门的宽度,允许测量值负偏差不大于5%


   

老妖精消防


  

第16题: 1赞              

下列关于消防施工现场的设置,不符合规范要求的是(   )。
A  固定动火作业点与在建工程的防火间距为9m
B  办公用房成组布置时,每组7栋,则组与组之间的防火间距12m
C  临时的宿舍建筑层数为2层,每层建筑面积250㎡
D  临时的发电机房建筑层数为1层,每层建筑面积190㎡


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

关于消防设备材质检查要求,下列说法中不正确的是(   )。
A  室外消火栓栓阀座应用铸造铜合金,阀杆螺母材料性能应不低于黄铜
B  室内消火栓阀座及阀杆螺母材料性能应不低于黄铜材料,阀杆本体材料性能应不低于铅黄铜
C  室内消火栓箱门材料可采用全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框镶玻璃型
D  合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,表面不进行阳极氧化处理


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

室内消火栓阀座及阀杆螺母材料性能应不低于(   ),阀杆本体材料性能应不低于(   )。
A  铜或不锈钢材料,铸造铜合金
B  黄铜,铅黄铜
C  黄铜,青铜
D  青铜,青铜或不锈钢


   

老妖精消防


  

第19题: 1赞              

下列关于消火栓箱的分类和检查的描述中,错误的是(   )。
A  根据安装方式,消火栓箱可以分为暗装、明装和半明装
B  根据水带安置方式,消火栓箱可以分为卷盘式、挂置式、托架式、卷置式
C  消火栓箱的箱门开启角度应≥120°
D  消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

下列关于消火栓箱的开启角度,根据《消火栓给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》,符合规范要求的是(   )。
A  90°
B  100°
C  110°
D  160°

   

老妖精消防


  

  