第1题: 8赞              

某人防工程,地下二层,地下二层地面与室外出入口地面高差10m。对其安全疏散设置进行防火检查,下列不符合规范要求的是()。
A 某防火分区设有一个直通室外的安全出口,并利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口
B 疏散走道顶棚采用A级装修材料,其他部位采用B1级装修材料
C 疏散楼梯采用封闭楼梯
D 医院病房设置在地下一层,疏散楼梯净宽度1.30m


   

云峰网校


  

第2题: 12赞              

下列建筑设置的楼梯间,符合相关防火规范要求的是()。
A 建筑高度32m的服装厂,每层建筑面积300㎡,最多生产人数11人,设置一座座封闭楼梯间
B 建筑高度33m的金属制品抛光厂,每层建筑面积200㎡,每层人数为10人,设置两座封闭楼梯
C 建筑高度33m的饲料加工厂,每层的建筑面积250㎡,最多生产人数20人,设置一座封闭楼梯
D 建筑高度32m的仓库,占地面积400㎡,设置一座封闭楼梯


   

云峰网校


  

第3题: 6赞              

消防机构对某工业区厂房建筑进行防火检查,下列厂房可以设置一座封闭楼梯间的是()。
A 某7层制鞋厂,每层的建筑面积为250㎡,同一时间的作业人数为30人
B 某硫磺回收厂房,建筑高度25m,每层的建筑面积为150㎡,同一时间的作业人数为10人
C 某植物油浸出车间,每层建筑面积100㎡,同一时间的作业人数为10人
D 某难燃铝塑加工厂房,建筑高度35m,每层的建筑面积300㎡,同一时间的作业人数为20人


   

云峰网校


  

第4题: 8赞              

某建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,每个单元设置了1座疏散楼梯,下列不满足要求的是()。
A 最远户门至疏散楼梯的距离为9m
B 每个单元每层的建筑面积为650㎡
C 疏散楼梯采用敞开楼梯间,楼梯净宽度为1.10m
D 楼梯通至屋面,每个单元的疏散楼梯采用耐火极限1.00h的防火隔墙分隔


   

云峰网校


  

第5题: 5赞              

消防机构对下列公共建筑进行安全检查,获取的检查结果符合有关规范要求的是()。
A 单层老年人活动中心,建筑面积为200㎡,最多人数为50人, 设置了一个安全出口
B 两层的社区卫生院,每层建筑面积为200㎡,最多人数为20人,设置了一部疏散楼梯
C 单层餐馆,建筑面积为200㎡,最多人数为80人,设置了一个安全出口
D 教学楼内位于袋形走道两侧的教室建筑面积为80㎡,设置了一个疏散门


   

云峰网校


  

第6题: 6赞              

自2013年1月1曰起施行的《消防产品监督管理规定》对消防产品的适用范围、市场准入、产品质量责任和义务、监督检查和法律责任等进行了管理规定,其中市场准入制度主要包括( )。
A 强制性产品认证制度和消防产品技术鉴定制度
B 产品检验制度和产品监测制度
C 产品监督管理制度和设备准用制度
D 产品评估制度和产品评审制度


   

云峰网校


  

第7题: 6赞              

某施工单位在承接一建筑内部装修工程时,发生火灾,造成2名工人死亡,后经查明,该施工单位未配备动火监督人员,无任何动火作业许可和监护制度,现场施工安全管理混乱,根据《刑法》,该施工单位负责人受刑事处罚所承担的罪名是()。
A 强令违章冒险作业罪
B 重大责任事故罪
C 重大劳动安全事故罪 
D 重大伤亡事故罪


   

云峰网校


  

第8题: 4赞              

在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是()。
A 爱岗敬业、依法执业
B 客观公正、公平竞争
C 服务群众、诚实守信 
D 奉献社会、保守秘密


   

云峰网校


  

第9题: 6赞              

下列关于防火间距的测量方法中,不正确的是( )。
A当建筑物外墙上有凸出的可燃或难燃构件时,建筑物与道路之间的防火间距的是从建筑物凸出部分外缘至道路中心线的距离
B当外墙无凸出的可燃或难燃构件时,建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
C变压器之间的防火间距为相邻变压器外壁的最近水平距离
D堆垛与铁路之间的防火间距是从堆垛相邻外缘至铁路中心线之间的距离


   

云峰网校


  

第10题: 5赞              

消防水带在进场时要进行压力试验,请判断下列说法错误的是( )
A 当加压至3.0MPa时,水带爆破,若结果是该水带合格,则可知该水带是10型及以上水带
B 当加压至2.4MPa时,水带爆破,若结果是该水带合格,则可知该水带是8型及以下水带
C 压力试验第二步继续加压直至试样爆破,检查爆破时的压力是否符合规定
D 压力试验第一步单独截取1.2m长的水带,平稳加压至试验压力,保压5min,若有渗漏则不合格


   

云峰网校


  

第11题: 6赞              

关于管道安装的安装顺序以下说法正确的是( )
A 主干管、干管、横管、分支管、垂直管
B 垂直管、主干管、干管、分支管、横管
C 主干管、干管、分支管、横管、垂直管
D 主干管、横管、干管、分支管、垂直管


   

云峰网校


  

第12题: 5赞              

消防水源是系统的重要组成部分,也是系统灭火的基本保证。下列关于消防水源维护管理的叙述中,不正确的是( )。
A 每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
B 每年监测市政给水管网的压力和供水能力
C 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定
D 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好


   

云峰网校


  

第13题: 6赞              

以下倒流防止器安装说法错误的是( )。
A 安装完毕后首次启动使用时,应打开出水闸阀,缓慢打开进水闸阀,待阀腔充满水后,缓慢关闭出水闸阀
B 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器
C 宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。
D 倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头


   

云峰网校


  

第14题: 6赞              

控制类设备主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体(泡沫)灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、防火门监控器等。下列控制器类设备的安装符合要求的是( )。
A 采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为1.3-1.5m
B 采用壁挂方式安装时,正面操作距离不应小于1m
C 采用壁挂方式安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
D 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5-0.8m


   

云峰网校


  

第15题: 4赞              

自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本。下列不符合系统中阀门维护管理规定的是( )。
A 每月对电磁阀进行启动测试
B 每季度对系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况进行检查
C 每季度对报警阀组的试水阀放水及其启动性能进行测试
D 每季度对室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试


   

云峰网校


  

第16题: 5赞              

在对雨淋报警阀组系统进行测试时,系统正常启动,但不报警。下列属于该故障处理的是( )。
A 拆下报警管道上的过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B 开启放水控制阀,排除系统侧管道的余水
C 修复或者比较换复位装置
D 关闭试验管路控制阀


   

云峰网校


  

第17题: 6赞              

在自动喷水灭火系统的周期性检查维护中,建筑使用管理单位对已经投入使用的自动喷水灭火系统的组件、零部件等,按照规定检查周期进行检查、测试。下列项目中不属于自动喷水灭火系统年度检查项目的是( )。
A 储水设备结构材料检查 
B 电磁阀启动测试
C 水泵接合器通水试验
D 水源供水能力测试


   

云峰网校


  

第18题: 6赞              

下列关于避难走道的说法中,不正确的是( )
A 防火分区至避难走道入口处的前室应设防烟设施,但并不是所有避难走道的内都要设防排烟设施
B 避难走道防火隔墙耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h
C 当避难走道只与一个防火分区相通时,该避难走道可只设置一个直通地面的出口
D 避难走道里可以不设手动火灾报警按钮


   

云峰网校


  

第19题: 4赞              

下列关于某病房楼的避难间,设置不合理的是( )。
A 避难间服务的护理单元不超过2个
B 靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 避难间的净面积按每个护理单元不小于20.0m²确定
D 避难间入口设置明显的指示标志,避难间设置消防专线电话和应急广播,防烟设施


   

云峰网校


  

第20题: 5赞              

疏散门的形式应根据建筑类别、使用性质进行确定。下列关于建筑内疏散门的设置,说法正确的是()。
A 某乙类车间,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,疏散门的开启方向不限
B 某丙类仓库,首层靠墙的外侧采用推拉门或卷帘门
C 某电影院,疏散门采用乙级防火门推闩式外开门
D 某公寓建筑,设置门禁系统的外门,需使用钥匙从内部打开

   

云峰网校


  

  