某高层办公楼,每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的有(   )。
A 手动开启首层楼梯间前室内的常闭送风口,相应的加压送风机联动启动
B 使第二层的两只独立的感烟探测器报警,相应的送风口和加压送风机联动启动
C 风机联动启动后,在顶层楼梯间送风口处测得的风速为8m/s
D 风机联动启动后,测得第三层楼梯间与走道之间的压差值为40Pa


   

老妖精消防


  

第2题: 1赞              

某民用建筑的疏散通道上需设置防火门用于疏散,某检测单位对该防火门进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 手动开启防火门,弹簧测力计度数为70N
B 防火门采用常闭式的乙级防火门
C 防火门的防烟性能良好,能向疏散方向开启
D 防火门的门扇与上框之间有2mm的配合间隙


   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

某建筑高度96m的综合楼,有办公、酒店、商业和娱乐功能。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(   )。
A 夜总会内房间房门至最近的安全出口的距离为11m
B 夜总会内任一点至该房间疏散门的距离为13m
C 营业厅内任一点到该营业厅疏散门的距离为37m
D 位于疏散走道尽端的酒店客房的房门至最近的安全出口距离为18m


   

老妖精消防


  

第4题: 7赞              

对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟区域内送风机应能联动启动       
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟口应联动开启
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区域挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D 手动开启风机,风机正常运转至2.5h时,叶轮偶尔出现轻微抖动的情况
E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有(    )。
A 使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对相同楼层的楼梯间前室内及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 
B 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对相同楼层一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号 
C 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮 
D 使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在防烟楼梯前室的常闭送风口  
E 使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对相同楼层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号 


   

老妖精消防


  

第6题: 12赞              

某住宅小区,有10栋24层住宅,建筑高度为70m,24层楼板标高为67m,高位消防水箱底标高为76m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量70L/s,室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管,长3000m,漏水率为1.20L/min·km,室内管网总的漏水量为0.30L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的是(   )。
A 临时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
D 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.40L/s


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

下列关于消防水箱安装调试的做法中错误的是(   )。
A 消防水箱设置的支墩的高度为500mm
B 敞口水箱装满水静置12h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格
C 封闭水箱在试验压力下保持8min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格
D 消防水箱的管道外壁与建筑本体结构墙面之间的净距为1m
E 消防水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,不得与排水管直接连接


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

工程质量是所有防烟和排烟系统正常运行的保障,下列关于防排烟系统的验收结果判定符合规范要求的是(   )。
A A=0,B=2,C=3
B A=0,B=1,C=6
C A=0,B=2,C=5
D A=1,B=0,C=5

   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列关于架空管道的描述中,不符合消防相关技术标准的是(   )。
A 当系统工作压力大于1.20MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管
B 当系统工作压力大于1.60MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管
C 当管径小于或等于DN50时,采用螺纹和卡压连接
D 架空充水管道应设置在环境温度不低于4℃的区域


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

下列关于防火阀的设置符合要求的是()。
A 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀
B 检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料
C 某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀
D 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面300mm


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

某检测机构对新建工程的防排烟系统进行检测验收,下列选项中的验收项目可以直接判定为不合格的是(   )。
A 风管表面不平整
B 风机启动后测试排烟口处的风速,风速与设计值偏差为15%
C 调节装置安装有松动
D 风管间距不符合要求


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

下列关于防排烟系统的检测验收结果不符合规范要求的是(   )。
A 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为200mm
B 排烟口距可燃构件的距离为1.5m
C 活动挡烟垂壁与墙面的缝隙为50mm
D 风机外壳至墙壁的距离为500mm


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

下列关于管网支吊架的安装,正确的是(   )。
A 设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受十倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统
B 管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道质量另加至少100kg的阀门、法兰和接头等附加荷载
C 大口径的阀门和部件不应该由管道来承重,不需要设置支吊架承重
D 当管道穿梁安装时穿梁处管道作用于梁上,可作为一个吊架,不需要单独设置吊架


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

对某商业大厦的防排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 地下一层长度为40m的疏散走道未设置排烟设施
B 中庭设置了排烟设施
C 四层1个60m2的会议室内未设置排烟设施
D 三层1个50m2网吧未设置排烟设施


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

检测机构对某新建商务楼进行防排烟系统设置情况进行验收。下列检测结果不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离最大为30m
B 排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离为2.5m
C 测得排烟口的风速为12m/s
D 现场测试排烟口的情况发现烟流方向与人员疏散方向相反


   

老妖精消防


  

第16题: 9赞              

某高层民用建筑,建筑高度52m,一至三层为酒店,四至十七层为住宅,建筑每层层高3m,酒店部分内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑疏散距离的说法正确是()。
A 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
C 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于18.75m
D 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于22m


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

消防水泵检测验收时,应启动消防泵进行测试,下列说法中正确的是(   )。
A 消防水泵启动控制按钮应置于手动启动挡
B 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,水泵应启动正常
C 打开消防水泵出水管上试水阀,关掉主电源,主、备电源应能正常切换
D 消防水泵就地和远程启/停功能应正常,并向消防控制室反馈状态信号
E 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

完整的技术资料是对工程建设项目的设计和施工实施有效监督的基础,也是竣工验收时对系统的质量做出合理评价的依据,下列在对防排烟系统竣工验收时,施工单位应当提供的资料有(   )。
A 竣工验收申请报告
B 设计变更通知书
C 工程质量事故处理报告
D 防烟、排烟系统工程质量控制资料检查记录
E 维护管理记录


   

老妖精消防


  

第19题: 2赞              

建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,属于每半年检查项目的是(   )。
A 排烟风机
B 活动挡烟垂壁
C 排烟防火阀
D 自动排烟窗


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每季度检查项目的是(   )。
A 排烟风机的供电线路检查     
B 活动挡烟垂壁功能检测启动试验      
C 自动排烟窗功能检测启动试验       
D 送风口自动和手动启动试验

   

老妖精消防


  

  