消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年06月03日

更新日期:2020年06月03日

  

第1题: 4赞              

某消防技术服务机构在对建筑高度为65m的综合楼进行消防验收监测,下列有关灭火救援设施实测结果中,正确的是(   )。
A  沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.2m 
B  消防车救援场地的坡度为5%
C  消防救援窗口从2层开始设置,净高和净宽均为1.1m
D  消防救援场地距离建筑外墙6m处设置,长度和宽度分别为15m和10m


   

老妖精消防


  

第2题: 2赞              

对建筑进行防火检查时,应注意消防救援设施设置是否合理,下列关于消防救援设施设置的说法,错误的是(   )。
A  建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口
B  工业建筑的外墙应在二层及以上楼层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口
C  消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力
D  消防救援窗口设置位置应与消防车登高操作场地相对应,窗口的玻璃应易于破碎


   

老妖精消防


  

第3题: 1赞              

下列关于细水雾系统验收检查的说法中,不符合规范要求的是(   )。
A  分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置
B  开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作
C  称重检查按储水容器全数的20%检查,不足5个按5个计 
D  不同型号规格喷头的备用量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只


   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

消防安全重点部位是指容易发生火灾,一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全,以及对消防安全有重大影响的部位,下列不属于消防安全重点部位的是(   )。
A  某小区停放自行车的自行车棚
B  某办公楼的消防水泵房
C  某小区地下汽车库
D  某大型超市的商品货场


   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

某建筑高度30m的6层面粉加工厂房,占地面积4000m2,对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(   )。
A  距厂房外墙9m处设置了宽度为5m的环形消防车道
B  因工艺要求,消防救援窗口在二层外的其他楼层均设置
C  消防救援窗口的净高度和净宽度均为0.9m
D  消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m
E  消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m


   

老妖精消防


  

第6题: 1赞              

消防机构对某大型商业建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是(   )。
A  消防电梯轿厢内采用金属复合板装修
B  消防电梯从地下一层至顶层的运行时间为60s
C  消防电梯轿厢尺寸为1.4×2.4m
D  消防电梯的载重量为800kg,可供10个成年人使用


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

某建筑高度30m的苯甲酸厂房,共6层,每层建筑面积5000m2,划分为2个防火分区,设置2座货梯,兼做消防电梯使用,对其设置的消防电梯进行防火检查,符合国家标准的是(   )。
A  消防电梯前室靠外墙设置,并在首层通过长度为15m的通道通向室外
B  为方便生产运输,消防电梯前室采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔
C  消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用乙级防火门
D  消防电梯的井底设有容量为4m³的排水井,排水泵的排水量为15L/min


   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

某建筑高度为54m的公寓,每层划分为3个防火分区,内部采用防烟楼梯间进行疏散,其中一部消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用,对消防电梯及其前室进行防火检查,下列检查结果中,符合标准的有(   )。
A  每层设置2部消防电梯
B  消防电梯能在每个楼层停靠
C  消防电梯前室与防烟楼梯间的合用前室采用耐火极限为1.00h的防火门
D  合用前室的建筑面积10m2,且短边距离为2.5m
E  消防电梯内部设置消防专用对讲电话


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

上海市某金融大厦,建筑高度240m,标准层建筑面积为5000m2,对其设置的直升机停机坪进行防火检查,下列检查结果中,错误的是(   )。
A  停机坪起降区采用矩形布置,短边等于直升机长度的1.5倍
B  设置在停机坪入口处的消火栓距停机坪机位边缘的距离为4m
C  待救区有4个通向停机坪的出口,每个出口的宽度为0.9m
D  停机坪四周均设置了航空障碍灯


   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)的规定,下列灭火器应进行维修的是(   )。
A  手提式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修满1年
B  干粉灭火器出厂期满5年,首次维修满1年
C  洁净气体灭火器出厂期刚满4年
D  二氧化碳灭火器出厂期满3年,首次维修满1年


   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

以下关于自动喷水灭火系统喷头选型的叙述中,正确的是(   )。
A  防护冷却水幕应采用水幕喷头或者开式洒水喷头
B  医院病房采用响应时间系数为RT1=80(m·s)0.5的喷头
C  备用洒水喷头的数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只
D  25m办公楼内一只喷头(标准覆盖面积洒水喷头)的最大保护面积为20.0m2


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

新建建筑高度为33m的办公楼建筑,下列关于该建筑消防车道的做法中,不符合现行的消防技术标准的是(   )。
A  可沿该建筑一个长边布置消防车道,该长边同时是消防车登高操作面
B  消防车道净宽度为5m,车道上方无阻挡物
C  消防车道与建筑之间有高大树木、草地组成的绿化带
D  消防车道的坡度为6%
E  消防车回车场尺寸为12m×12m


   

老妖精消防


  

第13题: 2赞              

下列关于建筑消防车道的的说法中,符合国家现行的消防技术标准的是(   )。
A  消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙为4m
B  高层建筑尽头式消防车道回车场的尺寸不宜小于18m×18m
C  环形消防车道需有一处与市政道路相通
D  供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

某建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为72×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是(   )。
A  最小操作场地的长度和宽度为20m×10m
B  消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处
C  消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求
D  消防车登高操作场地的坡度为5%


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是(   )。
A  设计审核意见书、竣工图
B  工程质量事故处理报告
C  安全和功能检验资料的核查记录
D  竣工验收申请报告


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

某二级耐火等级的多层苯乙酮厂房,在对其建筑构件进行检查时发现以下结果,下列结果中,不符合现行国家标准规范要求的是(   )。
A  楼板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
B  非承重外墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.25h
C  房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50h
D  疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

一座建筑高度为50m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为100m×30m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为(   )。
A  15m×10m
B  20m×10m
C  100m×30m
D  100m×10m


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A  干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B  报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C  报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D  先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀


   

老妖精消防


  

第19题: 2赞              

某工程监理单位与建设单位串通,弄虚作假,降低消防施工质量的,根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,应责令改正或者停止施工,并处以罚款。下列罚款中,正确的是(   )。
A  一万元以上十万元以下
B  五万元以上十万元以下
C  五千元以上五万元以下
D  三万元以上三十万元以下


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

下列消防车道设置正确的是(   )。
A  超过1500个座位的会堂,超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道
B  某L型建筑,两个边的长度均为120m,则该建筑应设置穿过建筑物消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道
C  某10层政府后勤办公楼,建筑高度为38m,平面尺寸为50m×25m,其消防救援场地尺寸平面尺寸为38m×10m
D  尽头式消防车道应设置回车道或回车场,高层建筑的的回车场面积不宜小于18m×18m

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0