第1题: 3赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于疏散门的说法中,正确的是(  )。
A 30人的瑜伽训练室可采用推拉门作为疏散门
B 54人的中学教室设有2个疏散门,疏散门必须向教室外开启
C 建筑面积150㎡的地下消防水泵房,应设2个向内开启的疏散门
D 建筑面积30㎡,平时停留人数为15人的卡拉OK包房,可设1个向内开启的疏散门

   

粉笔消防


  

第2题: 4赞              

某大学新建一座教学楼,建筑高度为36m,每层疏散走道的长度均为85m,且每层建筑面积均为3000㎡。该教学校按照现行国家工程建设消防技术标准最低限度配备了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的检测中,表述错误的(  )。
A该疏散走道两侧隔墙,耐火极限为1.4h
B 该疏散走道应设置防烟设施
C 二层及以上各层楼饭采用现浇的钢筋混凝土楼板,耐火极限1.2h
D 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的教室疏散门至最近的安全出口直线距离为40m
E 疏散走道通向楼梯间的门采用常开乙级防火门

   

粉笔消防


  

第3题: 3赞              

某民用建筑内的避难走道,与两个防火分区相连通。下列关于该避难走道的说法中,错误的是(  )。
A 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
B 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于30m。
C 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室。
D 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。

   

粉笔消防


  

第4题: 3赞              

下列建筑中,可设置敞开楼梯间的是(  )
A 12层且建筑高度36米的住宅
B 3层且建筑高度12米,无敞开式外廊的图书馆
C 6层且建筑高度20米,无敞开式外廊的办公楼,
D 8层且建筑高度24米,户门采用乙级防火门的住宅。
E 5层且建筑高度23米,采用敞开式外廊的会议中心。

   

粉笔消防


  

第5题: 2赞              

下列多层公共建筑设置的楼梯间,不符合相关规范要求的是(  )。
A 地上5层的办公楼,设置敞开楼梯间
B 地上3层的医院病房楼,设置封闭楼梯间
C 建筑高度28m的厂房,设置封闭楼梯间
D 地上2层的图书馆,设置敞开楼梯间

   

粉笔消防


  

第6题: 7赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑内疏散楼梯间的个数及型式的说法中,正确的是(  )。
A 某车辆装配厂房,地上5层,建筑高度30m,每层建筑面积250㎡,每层作业人数30人,设置了1座封闭楼梯间
B 某设置敞开式外廊的3层学校集体宿舍,耐火等级二级,每层建筑面积1000㎡,设置了1座敞开楼梯间
C 某5层商业建筑,层高6.5m,每层建筑面积1000㎡,设置了2座与敞开式外廊相连的封闭楼梯间
D 某家具厂房,地上3层,层高5m,占地面积300㎡,设置了1座与敞开式外廊相连的敞开楼梯间

   

粉笔消防


  

第7题: 7赞              

某地新建一座建筑高度为52m的办公楼,且附设一座建筑高度为20m建筑层数为5层的裙房,全部功能用于办公,裙房与主体之间采用防火墙进行分隔,关于该裙房楼梯间的防火设置要求,说法正确的为(  )。
A 应设置防烟楼梯间
B 应设置封闭楼梯间
C 应设置室外楼梯
D 可设置敞开楼梯间

   

粉笔消防


  

第8题: 6赞              

某地新建一座商场,地上4层,地下1层,建筑高度22米,每层设有3个封闭楼梯间用于人员疏散,关于封闭楼梯间的设置,不符合规范要求的是(  )
A 3个楼梯间建均靠外墙布置,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离均大于1.0m。
B 3个楼梯间除出入口和外窗外,均无其他门、窗、洞口。
C 3个楼梯间均采用乙级防火门,门均向楼梯间方向开启。
D 其中1个楼梯间和地下室共用,在首层采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,并设有指示标志。

   

粉笔消防


  

第9题: 2赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对于不同用途前室的面积要求各不相同,下列关于各类前室面积的说法中,正确的是(  )。
A 住宅建筑的防烟楼梯间前室,使用面积不应小于6㎡
B 公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,建筑面积不应小于10㎡且短边不应小于2.4m
C 住宅建筑的剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室的合用前室,使用面积不应小于12㎡且短边不应小于2.4m
D 高层厂房的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室,使用面积不应小于6㎡且短边不应小于2.4m

   

粉笔消防


  

第10题: 2赞              

关于室外疏散楼梯的说法,下列选项中不正确的有(  )。
A 室外疏散楼梯倾斜角度不应大于45°。
B 室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。
C 梯段和平台均应采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于0.25h,梯段的耐火极限不应低于0.5h。
D 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启,为方便疏散,门正对梯段设置。
E 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。

   

粉笔消防


  

第11题: 8赞              

关于以下不同建筑安全出口和疏散楼梯的做法种,正确的是(  )。
A 高层病房楼每层使用人数为120人,设置2部防烟疏散楼梯间,每部楼梯的宽度为1.4m
B 位于地下一层,总建筑面积为900㎡的录像厅,设置4个净宽度均为2m的安全出口
C 某7层普通办公楼,建筑高度为22m,每层使用人数均为750人,设置3部防烟疏散楼梯间,每个楼梯间的疏散净宽度为2.1m
D 地上2层印刷厂印刷车间,每层建筑面积1200㎡,每层使用人数不大于500人,设置2部封闭楼梯间,首层两个疏散外门宽度分别为1.2m和1.3m

   

粉笔消防


  

第12题: 3赞              

某建筑高度为160m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.00m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.200m,首层层高8.0m,地上其余楼层的层高均为4.9m。下列关于该建筑避难层的做法中,下列选项中错误的有(  )。
A 将第一个避难层设置在第十一层
B 采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板
C 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
D 第二个避难层的避难净面积按0.2㎡/人计算确定
E 避难层设有直接对外的可开启窗口,采用乙级防火窗,未设置机械防烟设施

   

粉笔消防


  

第13题: 2赞              

某地新建一座高度为25m的 4 层服装加工厂,其耐火等级一级,现要在旁边新建一座燃煤锅炉房,锅炉房的耐火等级二级,高度 15 米,服装加工厂和锅炉房的外墙均为普通砖墙,相临的外墙上设有正对的普通窗口,则服装厂和锅炉房之间的防火间距最小可为(   )米 。
A 30
B 13
C 6 
D 7.5 

   

粉笔消防


  

第14题: 6赞              

开发区二期工程新建一座办公楼,建筑高度 115 米,该办公楼东侧拟建一座建筑高度为 20m,耐火等级为二级的商场,商场屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗,办公楼和商场相邻的外墙均为不开门窗洞口的防火墙,则两座建筑之间防火间距可为(    ) 。
A 不限          
B 4 米 
C 3.5 米        
D 10 米

   

粉笔消防


  

第15题: 2赞              

某地产商开发一座商住楼,地上 15 层,地下 2 层,地上 1-3 层为超市,4-15 层为住宅,地下二层为汽车库和设备用房,地下一层为库房和设备用房,现要为该商住楼设置负压燃气锅炉(燃料相对密度为 0.7),下列设计方案中,错误的是(   ) 。
A 独立设置在商住楼以外的专用房间内。 
B 设置在贴邻商住楼首层外墙的专用房间内,专用房间耐火等级一级,并采用防火墙与商住楼分隔 
C 设置在地下一层设备房内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 
D 设置在地下二层设备房内,采用耐火极限2.5h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 
E 设置在商住楼屋顶,距离通向屋面安全出口的距离为7米。 

   

粉笔消防


  

第16题: 2赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关规定,布置在民用建筑内的下列场所,与建筑内其他部位防火分隔时,确需在隔墙上设置门时,应采用甲级防火门的是(  )。 
A  柴油发电机房 
B  电影院 
C  变配电室
D  卡拉ok厅
E  消防控制室

   

粉笔消防


  

第17题: 2赞              

下列场所中,当设置在建筑的四层及以上楼层时,每个厅、室的面积可以布置为350㎡的是(  )。 
A  会议厅 
B  多功能厅 
C  歌舞厅 
D  卡拉OK厅 
E  游艺厅

   

粉笔消防


  

第18题: 2赞              

市中心修建一座建筑高度为50m的商业建筑,地上 12 层,地下 3 层,耐火等级按一级设计,现要在该建筑内设置 KTV娱乐场所,其设计方案符合要求的是(   )。 
A 设置在地下二层。 
B 设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为 11m。 
C 设置在地上 5 层,每个厅室的面积 150 ㎡,厅、室之间和与其他部位之间采用 2.0h 防火隔墙和1.5h 的不燃性楼板进行分隔。 
D 设置在二层,厅、室之间和与其他部位之间,采用2.0h防火隔墙和1.0h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门和与建筑内其他部位相通的门均采用乙级防火门。 

   

粉笔消防


  

第19题: 3赞              

关于以下建筑平面布置的做法,下列选项中正确的是(  )。 
A  某21m高的住宅建筑,首层为商业服务网点,主要经营樟脑油、松节油等物品,采用防火墙与耐火极限为2.00h的不燃性楼板与住宅分隔 
B  某一级耐火等级的老年人医疗用房,设置在地下一层,每个房间建筑面积150㎡,使用人数为5人 
C  设置在建筑四层的电影院采用3.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔 
D  医院每50个床位数的护理单元之间,在走道处采用2.00h的防火隔墙与常闭的乙级防火门分隔

   

粉笔消防


  

第20题: 2赞              

某首层设置商业服务网点的68m高的住宅,根据现行国家技术标准 《建筑设计防火规范》 ,下列关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是 (   ) 。 
A 居住部分与商业服务网点之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔 
B 住宅部分与商业服务网点共用疏散楼梯 
C  居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.00h 无门、 窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔
D 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.50h 无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板分隔

   

粉笔消防


  

  