某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是( )A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60mC 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
老妖精消防
第1682名:4赞 (综合能力强化-20年4月29日)
一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是( )。A 沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地B 灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个C 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口D 救援场地的最小尺寸为20×10mE 消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m
第1683名:4赞 (综合能力强化-20年5月5日)
某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是( )。A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3mB 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13mC 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5mD 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m
薇薇消防
第1684名:4赞 (综合能力强化-20年5月6日)
下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是( )。A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源
第1685名:4赞 (综合能力强化-20年5月3日)
消防技术服务机构对某建筑火灾自动报警系统的联动控制器调试,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列调试方法和结果不符合要求的是( )。A 断开联动控制器与各模块之间的连线,控制器90s时发出故障信号B 使总线短路隔离器保护范围内的任一点断路,检查总线隔离器的保护功能C 使联动控制器与备用电源之间的连线短路,控制器60s时发出故障信号D 使至少50只输出/输入模块同时处于动作状态,检查联动控制器的最大负载功能
第1686名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)
关于消防设施现场检查要求,正确的是()。A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件
第1687名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)
某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m²,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店B 地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m²C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m²的区域D 地下二层设置有剧院和礼堂
第1688名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)
下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。A 故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除B 探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离C 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良D 火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良
第1689名:4赞 (综合能力强化-20年5月7日)
相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是( )。A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4mB 疏散通道采用不燃材料建造C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施
第1690名:4赞 (综合能力强化-20年5月12日)
根据《建筑设计防火规范》,下列有关民用建筑防火检查的结果中,不正确的是( )。A 某综合娱乐建筑内,舞厅所在空间与其他部位分隔为2.00防火隔墙和乙级防火门B 设置在综合娱乐建筑内袋形走道尽端的歌厅小包间,建筑面积为 200m2,房间唯一的疏散门宽度1.40m,室内疏散距离为9mC 某综合娱乐建筑内夜总会所在空间分隔为10个包间,包间与包间之间均采用2.00防火隔墙分隔,疏散门和安全出口满足规范要求 D 公共建筑内的电影院观众厅采用2.00防火隔墙和甲级防火门与其它部位分隔 E 超高层建筑内的避难层,采用1.5h的楼板与其他楼层分隔
第1691名:4赞 (综合能力强化-20年5月3日)
某高层综合楼室内消火栓系统采用减压阀分区供水,系统设计流量40L/s,设计阀后动压0.4MPa,对该建筑消防给水系统设置的减压阀验收检测,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是( )。A 每个供水分区设有1组减压阀组,每组减压阀组设置备用减压阀B 减压阀处试验排水管道管径DN75C 减压阀在通过5L/s、40L/s和60L/s流量时均无明显噪声增加,管道未出现喘振D 通过流量60L/s时,减压阀后动压为0.24MPa
第1692名:4赞 (综合能力强化-20年5月18日)
以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有( )。A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPa ,应进行分区供水B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式
第1693名:4赞 (综合能力强化-20年5月18日)
下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是( )。A 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角B 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mmC 按安装数量抽查20%,但不应小于10个D 试验用消火栓栓口处应设置压力表
第1694名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日)
对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。A、建筑面积为1500m2的金属冶炼车间B、建筑高度8米建筑层数2层的面粉仓库C、蒸发量为5t/h的燃煤锅炉房D、独立建造的建筑面积为280m2的单层汽油仓库E、建筑面积为800㎡的单层液氯仓库
顺利消防
第1695名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日)
某消防技术服务机构对下列建筑进行检查,建筑层数和耐火等级的设置满足防火要求的是( )A、三级的木器厂房,地上3层B、二级耐火等级的樟脑厂房,地上5层C、二级耐火等级的喷漆棉仓库,地上1层D、三级耐火等级的沥青仓库,地上2层
第1696名:4赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)
泡沫灭火系统管网是泡沫灭火系统的重要组成部分,为确保供水安全可靠,其在设置时应符合的规定有( )A低倍数泡沫灭火系统的水与泡沫混合液及泡沫管道应采用钢管,且管道外壁应进行防腐处理。B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用钢管,可不进行防腐处理C泡沫液管道应采用不锈钢管D 泡沫-水喷淋系统的管道应应采用钢管,可不进行防腐处理E 高倍数泡沫产生器与其管道过滤器的连接管道应采用铜管
职考网
第1697名:4赞 (综合能力强化-20年5月22日)
某多层汽车装配厂房,地上三层,顶层设置一个煤油中间仓库,则中间仓库的建筑面积最大可以为( ),厂房的耐火等级至少为( )A、300㎡,二级B、500㎡,二级C、300㎡,三级D、500㎡,三级
第1698名:4赞 (综合能力强化-20年5月23日)
在对民用建筑实施防火检查时,需要重点查验不得布置在地下、半地下的场所,下列不得布置在地下、半地下的场所包括( ) A、KTVB、老年人照料设施中的康复与医疗用房(房间面积180㎡,每人使用面积约5㎡) C、儿童游乐厅等儿童活动场所D、礼堂E、医院和疗养院的住院部分
第1699名:4赞 (综合能力强化-20年3月28日)
某二级耐火等级的家具生产厂房,其房间隔墙欲采用难燃性墙体,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该构件的耐火极限不应低于()。A 0.25hB 0.5hC 0.75hD 1.00h
第1700名:4赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某一类高层建筑设有机械防烟与排烟系统,下列说法正确的是( )。A 竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的上方,其两者边缘垂直距离为6. 0mB 竖向布置时,送风机的进风口设置在排风出口的下方,其两者边缘垂直距离为10. 0mC 水平布置时,两者边缘水平距离10. 0mD 水平布置时,两者边缘水平距离15. 0m
张工教育
第1701名:4赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)
下列关于防烟排烟系统进场检验中,错误的是( )。A 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口按种类、批抽查10%,且不得少于1个B 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置按批抽查10%,且不得少于1件C 活动挡烟垂壁按批抽查10%,且不得少于1件D 自动排烟窗抽查10%,且不得少于1件
第1702名:4赞 (综合能力强化-20年3月27日)
有关单位按照规范要求对一座单层汽车装配厂房进行防火检查,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其它部位之间采取了有效的防火分隔措施,并且厂房内的设置了符合规范要求的自动灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房的火灾危险性应判定为()。A 甲类B 乙类C 丁类D 戊类
第1703名:4赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
某建筑高度为26m的展览馆建筑,一楼展厅设有咖啡厅,采用电加热设备制作食品,在进行防火检查中,下列结果符合现行国家标准要求的有( )。A 展台材料采用B1级的装修材料B 咖啡厅墙面、操作台采用B1级的装修材料C 展台与高温照明灯具贴邻部位的材料采用B1级装修材料,并采取了隔热、散热等防火保护措施D 建筑内部采用了B3级装饰材料制成的壁挂,附近未设置电气线路、火源等热源E 吊顶内含有电线,该吊顶装修采用B1级木质板材
第1704名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
下列关于建筑分类与建筑高度计算正确的是( )。A 某17层民用建筑,其首层为每个建筑面积不超过300m2的商店,邮政所、储蓄所、理发店等,其余为住宅楼层,建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外设计地面标高为-1.500m,屋面为坡屋面,屋脊标高为55.00m,檐口标高为51.00m,该民用建筑属于二类高层住宅建筑B 某综合办公楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从综合办公大楼的室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度为24.5m,平屋面从综合办公大楼室外设计地面至屋面面层的高度为22.5m,该综合办公大楼的建筑高度为23.5mC 某16层民用建筑,一层至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2;建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外地坪标高为-0.300m,商场平屋面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层到室外设计地面的高度为50.0m,女儿墙顶部标高为52m,该建筑的建筑高度应为50.0mD 某邮政大楼6层,建筑高度为30m,单层面积为2000m2,该邮政大楼属于二类高层公共建筑E 某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m,室外地面标高-0.45m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200m2,七层屋面面层标高为21.00m,八层为设备用房,建筑面积290m2,八层屋顶标高为25.00m,该建筑为多层住宅建筑
荣胜教育
第1705名:4赞 (综合能力强化-20年05月25日)
第1706名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日)
按照施工过程质量控制要求,自动喷水灭火系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,下列说法中,正确的是( )。A.喷头应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格B.稳压泵应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格C.减压阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格D.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格E. 系统组件、管件及其他设备材料,应具有出厂合格证或质量认证书
鸣乐消防
第1707名:4赞 (综合能力强化-20年05月27日)
某地下一层超市,建筑面积2500㎡,储物高度为3.6m,最大净空高度8m,采用格栅吊顶,通透率为75%,对该系统湿式自动喷水灭火系统的检测,下列情况符合现行国家标准要求的有( )。A. 该系统的喷水强度为12L/min·㎡B. 该系统的作用面积为208㎡C. 该超市的喷头设置在吊顶上方D. 该系统未设置水流指示器
第1708名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某单层地下仓库,建筑面积为750㎡,耐火等级二级,储存有天然橡胶,人造纤维,粒径不小于2mm的工业成型硫磺,该仓库按规范配置了相应消防设施,该地下仓库应至少划分为( )个防火分区A、1B、2C、3D、5
第1709名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某耐火等级为二级的单层物流建筑,总建筑面积为24000㎡,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,其中4000㎡用于分拣作业,20000㎡用于储存酚醛泡沫塑料及其制品,分拣区与仓储区采用防火墙完全分隔,仓储区应至少划分为( )个防火分区A、2B、3C、4D、7
第1710名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
下列有关汽车库、修车库防火分区的说法,错误的是( )A、某三级耐火等级的单层汽车库,防火分区面积为1000㎡;当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为2000㎡B、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防火分区面积最大面积为500㎡C、修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡。D、某二级耐火等级的多层汽车库,当设置自动灭火系统时,每个防火分区面积最大为5000㎡
第1711名:4赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某单层糖醛仓库,占地面积为6000㎡,耐火等级二级。仓库内未进行防火分隔,未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。因防火检查不符合规定,下列整改措施中,正确的是( )A、将该仓库划分为2个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成6个防火分区D、将该仓库用耐火极限为3.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
第1712名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)
以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是( )。A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mmB 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3mD 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm
第1713名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
某独栋综合型图书物流单层建筑,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是( )。A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为32000m2C 仓储区的最大允许占地面积为24000m2D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000m2E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为9000m2
第1714名:4赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)
某大学新建一座教学楼,建筑高度为36m,每层疏散走道的长度均为85m,且每层建筑面积均为3000㎡。该教学校按照现行国家工程建设消防技术标准最低限度配备了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的检测中,表述错误的( )。A该疏散走道两侧隔墙,耐火极限为1.4hB 该疏散走道应设置防烟设施C 二层及以上各层楼饭采用现浇的钢筋混凝土楼板,耐火极限1.2hD 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的教室疏散门至最近的安全出口直线距离为40mE 疏散走道通向楼梯间的门采用常开乙级防火门
粉笔消防
第1715名:4赞 (综合能力强化-20年05月29日-2)
某港口的两座仓库均为单层,其中1号仓库耐火等级为三级,储存玻璃工艺品用泡沫包装,包装体积是工艺品的3倍。2号仓库耐火等级为二级,储存蜡与煤油。对建筑进行防火检查,下列结果错误的是( )。A 两座仓库的防火间距为11.5mB 1号仓库中的办公室了采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与1.00h的楼板与其他部位隔开C 1号仓库中的休息室了设置独立的安全出口D 2号仓库中的休息室了设置独立的安全出口
第1716名:4赞 (综合能力强化-20年05月26日)
爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是( )。A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀
第1717名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)
下列选项中,不应采用性能化设计的有( )。A 现行国家消防技术标准有强制性条文规定的B 室内净空高为6m的丙类单层厂房C 建筑高度95m的住宅建筑D 建筑高度为33m的教学楼E 超出现行国家工程建筑消防技术标准适用范围的
第1718名:4赞 (综合能力强化-20年06月01日)
每年应对水井等地下水消防水源的( )和出水量等进行一次测定。A 常水位B 枯水位C 最低水位D 最高水位E 洪水位
第1719名:4赞 (综合能力强化-20年06月02日)
下列消防水带按承受工作压力分为( )。A 0.8MpaB 1.0MpaC 1.2MpaD 1.6MpaE 2.5MPa
第1720名:4赞 (综合能力强化-20年06月03日)
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型的叙述中,正确的是( )。A 防护冷却水幕应采用水幕喷头或者开式洒水喷头B 医院病房采用响应时间系数为RT1=80(m·s)0.5的喷头C 备用洒水喷头的数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只D 25m办公楼内一只喷头(标准覆盖面积洒水喷头)的最大保护面积为20.0m2