第1题: 3赞              

下列说法中正确的有()。
A 某23m的市政府办公楼,二级耐火等级,全部设有自动喷水灭火系统保护,则防火分区的最大允许建筑面积为5000m²
B 某地下商场,全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,采用不燃材料装修,则防火分区的最大允许建筑面积为2000m²
C 某两层的沥青加工厂,一级耐火等级,第二层设有自动喷水灭火系统的面积为3000m²,则第二层防火分区的最大允许建筑面积为7000m²
D 某42m的办公楼,与裙房之间采用防火卷帘进行分隔,全楼设有自动喷水灭火系统,裙房的防火分区的最大允许建筑面积为5000m²
E 某三层的镁粉加工厂,耐火等级二级,全厂设置自动灭火系统,则防火分区的最大允许建筑面积为6000m²

   

鸣乐消防


  

第2题: 4赞              

某综合楼,主体建筑高度52m,裙房与主体之间采用防火墙进行分割,主体每层建筑面积8000m²,整栋楼设置了符合国家标准的消防设施,并采用A级和B1级材料进行装修,如下做法中正确的是()。
A 地下一层建筑面积为7000m²的购物中心划分为6个防火分区
B 裙房的耐火等级为二级
C 裙房全部都是商场,每层建筑面积9000m²,每层划分为两个防火分区
D 裙房营业厅内,设置4个安全出口,室内最远一点到达疏散门的距离为36m,疏散门到达安全出口的距离为12m
E 主体每层划分为三个防火分区


   

鸣乐消防


  

第3题: 3赞              

下列做法中不正确的有()。
A 某老年人棋牌室,设置在地下一层,最大一间建筑面积150m²,使用人数大约为40人
B 某老年人书画室,设置在地下二层,最大一间建筑面积200m²,使用人数大约为20人
C 某老年人健身房,设置在地下一层,最大一间建筑面积200m²,使用人数大约为30人
D 某老年人康复中心,设置在地上五层,每间建筑面积160m²,使用人数大约为25人
E 某老年人教室,设置在地上三层,每间建筑面积300m²,使用人数大约为40人

   

鸣乐消防


  

第4题: 1赞              

某苯甲酸厂房,二级耐火等级,7层,建筑高度为24m ,局部设置自动喷水灭火系统,其中一个防火分区设置自动喷水灭火系统的面积为2000m²,请确认未设置自动喷水灭火系统的面积最多不能超过()m²。
A 2000
B 1500
C 1000
D 3000


   

鸣乐消防


  

第5题: 1赞              

某消防机构对工业区进行消防检查,结果如下,符合要求的是()。
A 某地下一层仓库,储存有硝化棉,玻璃
B 某地下仓库耐火二级,储存大量橡胶,设置自动喷水灭火系统,最大一个防火分区建筑面积为500m²
C 某一级的单层赛璐珞厂房,未设置自动灭火系统,最大一个防火分区建筑面积为4200m²
D 某一级单层赛璐珞棉仓库,未设置自动灭火系统,占地面积为 200m²


   

鸣乐消防


  

第6题: 6赞              

某三层的硫磺回收厂房,一级耐火等级,每层面积7000m²,全部设有自动喷水灭火系统,如下的做法中,正确的有()。
A 采用耐火极限为2.50h的柱
B 采用耐火极限为1.00h的屋顶承重构件
C 每层划分为一个防火分区
D 厂房内最远点到安全出口的直线距离为62m
E 与8kV变电站贴临建造,采用无门窗洞口的防火墙分隔,该变电站供此硫磺回收厂房和隔壁小型仓库使用


   

鸣乐消防


  

第7题: 7赞              

下列关于锅炉房的做法中,正确的有()。
A 某总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房采用三级耐火等级建筑
B 某总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房与铝合金轮毂抛光厂房的防火间距为28m
C 某燃煤锅炉房布置在商场的地下一层,地上一层是商场的营业厅
D 某单台蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉房,二级耐火等级,建筑高度为10m,与隔壁三级耐火等级的两层幼儿园的防火间距为8m
E 某总蒸发量为3t/h的燃煤锅炉房,二级耐火等级,贴临大学生宿舍楼建造,采用无门窗洞口的防火墙进行分隔


   

鸣乐消防


  

第8题: 6赞              

下列说法中正确的有()。
A 某建筑高度为26m的二级耐火等级的厂房,房间内的隔墙可采用难燃性材料墙体,耐火极限为0.75h
B 某二级耐火等级,建筑高度为26m的仓库,可采用预应力钢筋混凝土楼板,其耐火极限为0.75h
C 某独立建造的建筑面积为280m²的单层镁粉加工厂,耐火等级可为三级
D 某沥青的两层仓库耐火等级可以为三级
E 某两层的天然橡胶制品厂耐火等级可以为三级


   

鸣乐消防


  

第9题: 3赞              

下列做法中正确的有()。
A 某建筑高度为40m商场,按照国家标准设置了消防设施,每层建筑面积7000m²,采用防火墙将每层划分成两个防火分区,采用A级和B1级材料进行装修
B 某商场的地下设备用房,设有自动喷水灭火系统的面积为800m²,未设置自动喷水灭火系统的面积为500m²,将这1300m²划分成一个防火分区
C 某单层建筑高度为4m的幼儿园,四级耐火等级,全部设有自动喷水灭火系统,总建筑面积2600m²,划分为2个防火分区
D 某地上两层,建筑高度为10m的电影院,三级耐火等级,全部设有自动喷水灭火系统,每层面积2300m²,每层划分为一个防火分区
E 某建筑高度为26m,耐火等级为一级,按照国家标准设置了消防设施,一层为商场,二至六层为宾馆,每层的面积为8000m²,采用A级和B1级材料装修,将首层划分为1个防火分区


   

鸣乐消防


  

第10题: 5赞              

下列关于厂房防火分区的说法中,错误的有()。
A 一级耐火等级的松香提炼厂房防火分区之间应采用防火墙分隔,开口处可以用防火卷帘、防火分隔水幕
B 厂房内操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台面积可不计入所在防火分区的建筑面积内
C 当丙丁戊地上厂房设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积不限
D 乙类仓库内局部内设置自动灭火系统时,每个防火分区局部的最大允许建筑面积可增加1.0倍
E 苯乙酮厂房内用于划分防火分区进行防火分隔的防火墙,耐火极限为3.00h 


   

鸣乐消防


  

第11题: 1赞              

在对某面粉加工厂的碾磨车间进行防火检查时,得知车间的耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的有()。
A 乙类中间仓库设置在顶层靠外墙,存储量为36h的需求量
B 小麦的中间仓库,设置在一层,采用防火墙和耐火极限为2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 车间内的润滑油中间储罐,设置在单独的房间内,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分分隔,房间的门为乙级防火门
D 在车间外设置休息室,由于用地紧张,贴临车间建造,并采用耐火极限为4.00h的防火墙进行分隔,且设有独立的安全出口
E 车间的防火分区之间采用耐火极限3h的防火墙划分防火分区,其中一处长度为20m,防火墙上开设的防火卷帘宽度为9m


   

鸣乐消防


  

第12题: 2赞              

某单层电视机装配厂房,耐火等级为二级,建筑高度6m, 建筑面积4000m²,靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积为200m²,采用耐火极限2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,下列做法中,不符合规定的有()。
A 将该厂房的火灾危险性定为丙类
B 在厂房内新增1间办公室,该办公室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与其他部分分隔,并设有独立的安全出口
C 该厂房内设置的中间仓库,储存喷漆工段24h生产所需的油漆,该仓库采用防火墙与其他部位分隔
D 为了方便员工上班休息,在厂房内设有两间员工宿舍
E 该厂房与一座相邻的二层大豆油浸出车间的间距为12m


   

鸣乐消防


  

第13题: 1赞              

在对某樟脑提炼车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间的耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 专供该车间的9kV配电站,一面贴临该车间建造,采用防火墙进行分隔,为了便于观察,在防火墙上设置火灾时可自行关闭的甲级防火窗
B 办公室设置在车间内,并采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,且设有独立的安全出口
C 车间内设有樟脑油中间仓库,采用耐火极限3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
D 车间内设有供生产用的丙类液体中间储罐,设置在单独的房间内,总容量4m³,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与其他部分分隔
E 该厂房采用耐火极限为4.00h防火墙划分防火分区,防火墙上开设耐火极限为3.00h的防火卷帘


   

鸣乐消防


  

第14题: 0赞              

某木器加工单层厂房,二级耐火等级,设有自动喷水灭火系统,内设置一个中间仓库来摆放成品家具,木器厂房单层的建筑面积为16000m²,该厂房应至少划分()个防火分区,中间仓库最大允许建筑面积为()m²。
A 2 1500
B 1 1200
C 1 3000
D 2 2400


   

鸣乐消防


  

第15题: 0赞              

某两层仓库,二级耐火等级,仓库内存放橡胶轮胎、水泥刨花板和钢材,未设置自动喷水灭火系统,该仓库防火分区的最大允许建筑面积为()m²。
A 6000
B 4800
C 150
D 1200


   

鸣乐消防


  

第16题: 5赞              

低、中倍数泡沫灭火系统在喷泡沫试验中,应当进行实测的参数有(  ) 
A 泡沫混合液的混合比
B 泡沫混合液的发泡倍数
C 泡沫混合液到达最不利点防护区或储罐的时间
D 泡沫供给速率
E 泡沫混合液抗烧时间

   

鸣乐消防


  

第17题: 4赞              

按照施工过程质量控制要求,自动喷水灭火系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,下列说法中,正确的是(  )。
A.喷头应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格
B.稳压泵应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
C.减压阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
D.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
E. 系统组件、管件及其他设备材料,应具有出厂合格证或质量认证书

   

鸣乐消防


  

第18题: 2赞              

某计算机房设置组合分配式高压二氧化碳气体灭火系统,设置了8个防护区,最大防护区的灭火剂存储容器数量为10个,规格为 120L。对该系统进行功能验收,进行模拟喷气试验。关于该防护区模拟试验的说法,正确的是( )
A.应对所有的防护区进行模拟喷气试验
B.模拟喷气用灭火剂存储容器的数量最少为 2 个
C.应当采用其充装的高压二氧化碳进行模拟喷气试验
D.喷气试验宜采用自动启动方式进行
E.应检查压力开关动作后,防护区门外的气体喷放指示灯是否点亮

   

鸣乐消防


  

第19题: 5赞              

某办公楼的合用前室采用机械加压送风系统,对其进行联动检查时,使二层的两个感烟探测器动作后,二层合用前室的常闭式加压送风口开启,一层和三层的常闭式加压送风口未开启,但联动控制器显示控制一层三层的送风阀模块已经动作。一层和三层送风阀未动作可能的原因有(  )
A 一层和三层的送风阀手动控制按钮损坏
B 一层和三层的送风阀地址编码错误
C 送风阀驱动装置故障
D 联动控制送风阀的逻辑关系错误
E 联动模块至送风阀之间的连线断路

   

鸣乐消防


  

第20题: 3赞              

建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭火器配置中,说法正确的有( )。
①推车式灭火器设置在台阶上
②手提式灭火器的挂钩,顶部距离店面高度为1.7m
③建筑地下室灭火器锁在灭火器箱中
④某市大会堂的观众厅,配备MFZ/ABC4的灭火器
⑤民用机场的候机厅,推车式灭火器保护距离40m
A 严重缺陷项有1项
B 重缺陷项有1项
C 轻缺陷项有1项
D 该项目验收不合格
E 该项目验收合格

   

鸣乐消防


  

第21题: 3赞              

某建筑物,建筑高度为32m,采用临时高压消防给水系统,水泵房与建筑物贴邻建造,消防水泵和稳压泵设置在水泵房,消防水泵采用低压压力开关实现自动控制,稳压泵采用电接点压力表控制,消防水箱设置在屋顶,其最低有效水位距最不利消火栓的高差为4m,已知稳压泵的下限值为0.45MPa,问消火栓泵的自动启泵压力值调整为多少合适?
A 0.38MPa
B 0.40MPa
C 0.42MPa
D 0.37MPa
E 0.33MPa

   

鸣乐消防


  

第22题: 2赞              

下列关于稳压泵设置的说法中,不正确的是(  )
A 某多层玩具厂房水箱提供最不利点处静水压力为0.07MPa,此时可以不设置稳压泵。
B 某化工装置区室外采用独立临时高压消防给水系统,可仅采用稳压泵系统维持准工作状态下的压力和流量。
C 高度为110m的住宅建筑,水箱提供最不利点处静水压力为0.10MPa,此时可以不设置稳压泵。
D 某二类高层办公楼,可仅采用稳压泵系统维持准工作状态下的压力和流量。
E 自动喷水灭火系统应采用应采用压力开关控制稳压泵,并可调节启停压力。

   

鸣乐消防


  

第23题: 4赞              

某地下一层超市,建筑面积2500㎡,储物高度为3.6m,最大净空高度8m,采用格栅吊顶,通透率为75%,对该系统湿式自动喷水灭火系统的检测,下列情况符合现行国家标准要求的有(  )。
A. 该系统的喷水强度为12L/min·㎡
B. 该系统的作用面积为208㎡
C. 该超市的喷头设置在吊顶上方
D. 该系统未设置水流指示器

   

鸣乐消防


  

第24题: 1赞              

关于集中电源集中控制型系统的供电和控制设计,下列说法错误的是( )
A 集中电源平时应由消防电源供电
B 系统主电源断电后,应急照明配电箱应连锁控制其非持续型照明灯具的光源应急点亮
C 任一防火分区的正常照明电源断电后,该区域内设置的集中电源应连锁控制其持续型灯具的光源由节能点亮模式转为应急点亮模式
D 在准备进入应急状态时,灯具的主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后为灯具供电

   

鸣乐消防


  

  