第1题: 11赞              

某老年人照料设施,地上9层,建筑高度为27m,设有1部剪刀楼梯间,1部消防电梯及1部客梯, 剪刀楼梯间前室和消防电梯前室分开设置,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该老年人照料设施进行防火检查,下列检查结果中符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(    ) 
A 疏散走道净宽度为1.40m
B 在二层及以上每隔一层,在每层疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间
C 每层利用消防电梯的前室作为避难间,前室的建筑面积为12m2
D 第四层设有建筑面积为200m2的老年人活动用房,最大容纳人数为30人。
E 老年人照料设施房间疏散门至楼梯间前室入口的最大疏散距离为15m

   

薇薇消防


  

第2题: 6赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》CGB 50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项严重缺陷项的有(   )。 
A 消防水泵置于手动启动档                
B 稳压泵主备电源切换不正常
C 消火栓充实水柱长度不符合设计要求    
D 减压阀处试验用水排水管道管径不符合要求
E 高位消防水箱溢流管采用直接排水

   

薇薇消防


  

第3题: 3赞              

关于某丁类厂房室外楼梯的检查,下列说法符合相关符合规范要求的是(   ) 
A 栏杆扶手的高度为1.0m,楼梯的净宽度为0.9m
B 梯段和平台采用不燃材料,平台的耐火极限为1.00h,梯段的耐火极限为0.50h
C 通向室外的门采用双向弹簧门
D 室外楼梯的倾斜角为60°
E 除疏散门外,楼梯距墙上最近的通风窗的距离为4.0m

   

薇薇消防


  

第4题: 6赞              

消防技术服务机构对某通讯机房设置的预制七氟丙烷气体灭火系统验收检测,防护区净高4.8m,设置固定窗扇,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 防护区入口处未设置手动和自动的转换装置
B 防护区泄压口上边缘距离地面3.2m
C 防护区内设置8台预制系统,储存容器充压压力为5.6MPa
D 系统未设置机械应急启动方式,现场检查系统处在自动控制方式
E 排风口设置在防护区底部,每小时换气次数为4次

   

薇薇消防


  

第5题: 3赞              

根据《中华人民共和国消防法》,对于消防安全重点单位,还应当履行下列(   )特殊消防安全职责。
A 落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度
B 建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
C 实行每日防火巡查,并建立巡查记录
D 对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练
E 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查

   

薇薇消防


  

第6题: 3赞              

某商业综合楼,建筑长150m,宽50m,高55m,该综合楼外部的下列消防救援设施设置做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A 设置长20m,宽10m的消防车登高操作场地
B 综合楼在消防车登高操作场地侧的正门口设置一个长12m,宽4m,高6m的门廊
C 综合楼与消防车登高操作场地相对应范围内有直通室内防烟楼梯间的入口
D 消防车登高操作场地内侧与该综合楼外墙之间的距离为5-12m
E 消防车登高操作场地沿的一个长边和一个短边间隔一次布置,间隔宽度为10m

   

薇薇消防


  

第7题: 8赞              

消防技术服务机构对某大型综合体建筑火灾自动报警系统检测,将联动控制器状态置于“自动”,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 分别加烟、加温触发同一个防护区的两只探测器,火灾确认后,消火栓泵自动启动
B 分别加烟、加温触发同一报警区域内两只探测器,火灾确认后,预作用装置自动启动
C 分别加烟、加温触发加压送风口所在防火分区内的两只探测器,火灾确认后,加压送风机自动启动
D 分别加烟、加温触发同一个防火分区内的两只探测器,火灾确认后,疏散通道上的防火卷帘自动下降到距楼板面1.8m处
E 分别加烟、加温触发防火门所在防火分区内的两只探测器,火灾确认后,常开式防火门自动关闭

   

薇薇消防


  

第8题: 5赞              

消防技术服务机构对某地下一层超市设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测; 检测结果如下:① 喷头类型采用K-ZSTDY 20-68℃; ② 测试时水力警铃喷嘴处压力0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强75dB;③ 喷头周围无障碍物,直立型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为550mm; ④ 末端试水装置放水试验时,自放水开始至水泵启动时间3min;⑤ 消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有(   )。 
A 检测结果中有严重缺陷0项
B 检查结果中有轻缺陷1项
C 该项目整体质量合格
D 检测结果中有重缺陷2项
E 该项目整体质量不合格

   

薇薇消防


  

第9题: 1赞              

针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定办法》 GA653 的规定,下列火灾隐患中。存在3条即可判定为重大火灾隐患的是(   )。
A 建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
B 原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。 
C 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 
D 人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施
E 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的120%

   

薇薇消防


  

第10题: 1赞              

某办公楼建筑高度45m,地上10层,每层划分一个防火分区,楼梯间采用合用前室,设有机械加压送风系统,送风机设在首层设备间,消防技术服务机构对该系统年度检测,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列检测加压送风系统风速的方法与结果符合规范要求的是(   )。
A 选取九层模拟火灾,同时打开八、九、十层疏散门测试门洞断面风速
B 选取任意一层模拟火灾,同时打开火灾层及上一层、下一层的疏散门测试门洞断面风速
C 模拟火灾时,同时启动楼梯间和合用前室送风机测试疏散门门洞风速
D 通向楼梯间和通向合用前室疏散门的门洞断面风速最小值为0.8m/s
E 楼梯间和合用前室送风口最大风速为9m/s

   

薇薇消防


  

第11题: 4赞              

根据《建筑设计防火规范》,下列有关民用建筑防火检查的结果中,不正确的是(   )。
A 某综合娱乐建筑内,舞厅所在空间与其他部位分隔为2.00防火隔墙和乙级防火门
B 设置在综合娱乐建筑内袋形走道尽端的歌厅小包间,建筑面积为 200m2,房间唯一的疏散门宽度1.40m,室内疏散距离为9m
C 某综合娱乐建筑内夜总会所在空间分隔为10个包间,包间与包间之间均采用2.00防火隔墙分隔,疏散门和安全出口满足规范要求   
D 公共建筑内的电影院观众厅采用2.00防火隔墙和甲级防火门与其它部位分隔 
E 超高层建筑内的避难层,采用1.5h的楼板与其他楼层分隔

   

薇薇消防


  

第12题: 3赞              

对某建筑进行防火防烟分区检查,下列关于挡烟垂壁的检查结果中,说法不正确的是(   )。
A 卷帘式挡烟垂壁搭接使用时,搭接宽度为100mm
B 卷帘式挡烟垂壁的运行速度为0.07m/s
C 卷帘式挡烟垂壁由两块织物缝制时,搭接宽度为20mm
D 翻板式挡烟垂壁的运行时间为8s
E 翻板式挡烟垂壁的运行速度0.07m/s,卷帘式挡烟垂臂运行时间10s

   

薇薇消防


  

第13题: 3赞              

消防技术服务机构接收委托对某KTV的灭火器进行日常检查维护,下列检查维护工作中,符合现行国家标准要求的有(    )。
A 每月对灭火器的配置及零部件完整性开展检查并记录
B 将筒体严重变形的灭火器送至专业维修企业维修
C 每半月对灭火器的压力指示器检查并记录  
D 将出厂满10年的干粉灭火器送至专业维修企业维修
E 将压力表指向红区的灭火器送至专业维修企业维修

   

薇薇消防


  

第14题: 5赞              

某高层综合楼建筑,地上10层,地下2层。室内首层大厅地面标高为±0.000m,从室外出入口需要5级台阶进入室内首层大厅。地下第二层的地面距离室外出入口地面为10.0m。综合楼1-3层及裙房1-3层为商场营业厅且采用防火墙进行分隔,防火墙上设置等效的甲级防火门。地下为车库及设备用房。建筑内部全部设置自动喷水灭火系统。下列有关该综合楼的平面布置、防火分区与分隔的做法中,不合理的是(   )。
A 地下一层与上部楼层的分隔采取耐火极限为1.50h的楼板进行分隔
B 消防水泵房设置在地下二层,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 裙房内首层商店营业厅的防火分区面积最大为5000m2
D 建筑内商场营业厅的防火分区和疏散楼梯间形式均按单多层民用建筑设计
E 某老年人大学附属的老年人书法绘画班设置在地上第五层,建筑面积1000 m2 ,活动人数最多时达到100人

   

薇薇消防


  

第15题: 1赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有(   )。
A 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示
B 自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统
C 强制切断非消防电源功能试验    
D 检查消防电梯迫降功能    
E 抽验电动防火门与防火卷帘

   

薇薇消防


  

第16题: 7赞              

消防技术人员对某工业园区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设置要求的场所有(   )。
A 某单层甲类厂房,占地面积100m2,同一时间作业人数5人    
B 某丙类厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数18人
C 某乙类洁净厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人  
D 某乙类厂房,每层建筑面积200m2,同一时间作业人数8人
E 某丁戊类厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数25人

   

薇薇消防


  

第17题: 3赞              

对民用建筑进行防火检查,下列建筑中可以在首层设置一个安全出口的有(   )。
A 某三层歌舞厅,首层建筑面积200m2,首层容纳人数40人
B 某二层幼儿园,首层建筑面积120m2,首层容纳人数为30人
C 某办公建筑,共4层,首层建筑面积为190m2,首层容纳人数为20人
D 某单层牙科门诊,占地面积为190m2,容纳人数为25人
E 某单层网吧,占地面积为190m2,容纳人数为20人

   

薇薇消防


  

第18题: 4赞              

消防技术服务机构对某商业中心火灾自动报警系统验收检测,系统采用控制中心报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,对消防控制室图形显示装置检查和测试,下列结果符合规范要求的是(   )。
A 控制室图形显示装置通过总线接入火灾报警控制器与联动控制器
B 使图形显示装置与报警控制器之间的连线断路,显示装置在80 s时发出故障信号
C 使联动控制器发出联动控制信号,显示装置在10s时接收并显示信号的物理位置
D 使报警控制器发出探测器故障信号,显示装置在90s时显示故障状态信息
E 图形显示装置接收到火灾报警信号后, 5s时将报警信息传给城市远程监控中心

   

薇薇消防


  

第19题: 1赞              

关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有(   )。 
A 多层住宅建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.00m
B 汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m
C 高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m
D 高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.20m
E 人防工程中公共娱乐场所的疏散楼梯净宽度不应小于1.20m

   

薇薇消防


  

第20题: 5赞              

安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,下列民用建筑的疏散距离的说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A 某多层综合建筑,第二层设置为舞厅,仅在舞厅内部设置自动喷水灭火系统,其厅内任一点至安全出口的安全疏散距离最大为11.25m
B 消防电梯前室在首层未直通室外,经过长度为30m 的通道通向室外
C 某建筑采用敞开外廊作为疏散走道,其位于袋形走道两侧的房间内最远点至疏散门的疏散距离,在规范规定值的基础上增加5m
D 某房间位于两部敞开楼梯间之间,疏散门至最近楼梯间的距离在规定值的基础上可增加5m
E 某四层、耐火等级二级的教学楼,双面布房,全部设置了自动喷水灭火系统,设置两部敞开楼梯间,其位于袋形走道尽端的教室的疏散门至最近楼梯间直线距离为25.5m

   