第1题: 5赞              

下列关于建筑高度的叙述中,正确的是(    )。
A 某商业中心地上4层,地下1层,耐火等级一级,建筑屋面为坡屋面,地上一层室内地面至其檐口的高度为20m,地上一层室内地面至其屋脊的高度为24m,室外设计地面低于地上一层地面0.3m,则其建筑高度为22.3m
B 某6层酒店建筑建于台阶式地坪上,按台阶梯段分成甲、乙两部分,两部分之间有防火隔墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道,其中甲部分室外地面标高为0.00m,屋面面层标高为24.00m;乙部分室外地面标高为4.00m,屋面面层标高为29.00m,则该建筑高度为25.00m
C 某酒店建筑,一层层高4m(室内外地面高差为0.3m),为大堂、餐厅、洗衣房,二至五层层高3.2m,均为客房,屋顶设有局部突出屋顶的辅助用房面积占屋面面积的1/4,高度均为4.5m,则该酒店建筑高度为21.6m,层数为6层
D 某多层住宅建筑,一层为室内高度2.2m的自行车库,自行车库地面至平屋面面层的高度为26.2m,室外设计地面低于自行车库地面1.0m,则该住宅建筑高度为23.0m


   

荣胜教育


  

第2题: 4赞              

某独栋综合型图书物流单层建筑,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是(    )。
A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限
B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为32000m2
C 仓储区的最大允许占地面积为24000m2
D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000m2
E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为9000m2


   

荣胜教育


  

第3题: 2赞              

关于汽车库防火设计的检查结果中,不符合规范要求的是(    )。
A 幼儿园与地下车库之间采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔,安全出口和疏散楼梯分别独立设置
B 贮存量为1.0t的氯酸钾库房采用防火墙与汽车库隔开,与汽车库共用一个安全出口
C 汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔
D 两座一二级的汽车库,较高一面墙的耐火极限为2.00h,墙上的开口部位采用3.00h的防火卷帘分隔,汽车库之间的防火间距为4m


   

荣胜教育


  

第4题: 1赞              

某植物油加工厂的浸出车间,地上三层,建筑高度15m。对该车间进行防火防爆检查中,正确的有(    )。
A 车间地面采用不发火花的地面
B 浸出车间与厂房总控制室贴邻设置
C 车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟相通
D 浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗
E 泄压设施采用安全玻璃


   

荣胜教育


  

第5题: 4赞              

下列关于建筑分类与建筑高度计算正确的是(    )。
A 某17层民用建筑,其首层为每个建筑面积不超过300m2的商店,邮政所、储蓄所、理发店等,其余为住宅楼层,建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外设计地面标高为-1.500m,屋面为坡屋面,屋脊标高为55.00m,檐口标高为51.00m,该民用建筑属于二类高层住宅建筑
B 某综合办公楼,建筑屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从综合办公大楼的室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度为24.5m,平屋面从综合办公大楼室外设计地面至屋面面层的高度为22.5m,该综合办公大楼的建筑高度为23.5m
C 某16层民用建筑,一层至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2;建筑首层室内地坪标高为±0.00m,室外地坪标高为-0.300m,商场平屋面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层到室外设计地面的高度为50.0m,女儿墙顶部标高为52m,该建筑的建筑高度应为50.0m
D 某邮政大楼6层,建筑高度为30m,单层面积为2000m2,该邮政大楼属于二类高层公共建筑
E 某单位新建员工集体宿舍,室内地面标高±0.00m,室外地面标高-0.45m,地上7层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积1200m2,七层屋面面层标高为21.00m,八层为设备用房,建筑面积290m2,八层屋顶标高为25.00m,该建筑为多层住宅建筑


   

荣胜教育


  

第6题: 9赞              

某建筑高度为24.5m的医疗建筑,设有三层裙房,裙房和主体建筑采用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,已按国家标准设置了相应的消防设施,其中裙房的一个防火分区的建筑面积达到规范允许的最大值,则该防火分区建筑面积的测量值不得大于(    )。
A 3000              
B 3150             
C 2375           
D 2650


   

荣胜教育


  

第7题: 2赞              

下列关于有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆措施检查内容中,符合现行国家标准的是(    )。
A 散发可燃粉尘的厂房采用粗糙的防滑地面,并设置除尘设施
B 散发较空气重的可燃气体的甲类厂房内设置地沟,采用盖板严密封闭
C 散发较空气轻的可燃气体的甲类厂房,采用“人”字形封闭式顶棚
D 生产中使用甲类液体的厂房,其管、沟不与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施
E 储存煤油的仓库,在门洞处修筑高度为10cm的漫坡防止液体流散


   

荣胜教育


  

第8题: 2赞              

下列关于楼板耐火极限的说法正确的是(    )。
A 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h
B 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商店服务网点之间用于防火分隔的不燃性楼板的耐火极限不应低于2.00h
C 某高层建筑,地上一至三层为商场,四至十八层为住宅,商场与住宅之间用于防火分隔的不燃性楼板的耐火极限不应低于2.00h
D 某总建筑面积为36000m2的地下商店,用于将商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域的楼板,其耐火极限不应低于2.00h
E 设置在病房楼地下部分的汽车库,用于与地上部分防火分隔的楼板的耐火极限不应低于2.00h


   

荣胜教育


  

第9题: 2赞              

某市商业区拟新建一条长为300m的步行街,步行街两侧建筑均为地上2层,每层层高均为4m,建筑高度均为8.5m,两侧建筑每层建筑面积均为6000m2,耐火等级均为二级,建筑外墙均为实体墙,使用功能均为餐饮、商店等商业设施。下列关于商业步行街说法中,错误的是(    )。
A 步行街内的商铺的疏散门至最近疏散楼梯口或安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 步行街两侧建筑回廊的出挑宽度不应小于1.2m
C 步行街两侧建筑之间的防火间距不应小于9m
D 步行街顶棚自然排烟口有效面积不应小于步行街地面面积的25%,且开口宜均匀布置


   

荣胜教育


  

第10题: 3赞              

某次氯酸钙厂房,为单层建筑,耐火等级二级,建筑高度6.5m,建筑面积2500m2,消防机构对该厂房进行防火防爆检查,下列检查结果汇总中,符合现行国家消防技术标准的是(    )。
A 在厂房贴邻建造办公室,该办公区域采用4.00h防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
B 厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
C 为该厂房服务的一栋10kV变电站与该厂房贴邻建造,为观察设备、仪器仪表运转情况,在配电站的防火墙上设置不能开启的甲级防火窗
D 在厂房设置一储存塑料制品的中间仓库,中间仓库采用4.00h的防火墙与其他部位分隔 


   

荣胜教育


  

第11题: 1赞              

下列关于建筑选址的检查,不正确的是(    )。
A 甲、乙、丙类液体的仓库,布置在地势较低的地带
B 液化石油气储罐区所在地全年最小频率风为东北风,储罐区位于西南角
C 生产和储存爆炸物品的企业选择在多面环山、附近没有建筑的地方
D 生产、储存易燃易爆危险物品的工厂、仓库,设置在了城市的边缘


   

荣胜教育


  

第12题: 2赞              

某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分若干防火分区,防火分区面积符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。
A 中庭相应区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板
B 一层A、B两个防火分区防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物
C 二层C、D两个防火分区防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物
D 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升


   

荣胜教育


  

第13题: 1赞              

消防机构在对某工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是(    )。
A 某制袜厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
B 某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次/h
C 某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统
D 某单层铝粉厂房,使用湿式除尘器对地面上的积尘进行处理


   

荣胜教育


  

第14题: 2赞              

歌舞娱乐、放映、游艺场所主要是指歌厅、舞厅、录像厅等场所,防火检查主要包括对建筑其他部位的防火分隔、设置部位和厅、室的布置等内容,下列关于某多层建筑内歌舞娱乐放映游艺场所厅、室布置中不正确的是(    )。
A 在厅、室墙上的门均为乙级防火门
B 室、厅之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔
C 建筑面积大于50m2的厅、室,疏散门不得少于2个
D 布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,设置自动喷水灭火系统面积可以增加
E 布置在袋形走道的两侧时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为10m


   

荣胜教育


  

第15题: 3赞              

某建筑高度为23.3m的商业楼,地上标准层每层划分为面积相近的两个防火分区,防火分区采用防火墙和防火卷帘进行分隔。对该建筑防火检查测试结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。
A 垂直卷帘电动启、闭的运行速度为7m/min
B 防火卷帘装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到79℃时,释放装置动作,卷帘依自重下降关闭
C 疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后,下降至距楼板面1.8m处
D 防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置
E 通风管道在穿越防火墙处设一个排烟防火阀


   

荣胜教育


  

第16题: 5赞              

某医院门诊楼地上6层,建筑高度21m,二级耐火等级,疏散楼梯均为封闭楼梯间,每层均按内走道的南、北两侧布置房间,楼内全部设有自动喷水灭火系统。消防机构对该医院门诊楼进行消防检查是,其首层疏散门净宽度的测量值不应小于(    )m。
A 1.40             
B 1.33              
C 1.20              
D 1.10


   

荣胜教育


  

第17题: 2赞              

下列有关钢铁冶炼企业总平面布局检查正确的是(    )。
A 使用甲、乙、丙类液体的车间布置在主要生产车间、职工生活区的全年最小频率风的下风侧
B 总容积不超过200000m3的储罐区,罐体外壁与围墙的间距为10.0m
C 总容积超过200000m3的储罐区,罐体外壁与围墙的间距为15.0m
D 不可燃的液化气体储罐之间的净间距为3.0m


   

荣胜教育


  

第18题: 1赞              

防火门、窗检查时,以下操作正确的是(    )。
A 查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N
B 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号能反馈到消防控制室
C 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
D 安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在30s内自动关闭
E 防火门在安装时门扇与下框或地面的活动间不应大于9mm


   

荣胜教育


  

第19题: 2赞              

楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。对下列建筑疏散楼梯的宽度进行检查,其中不符合规范要求的是(    )。
A 建筑高度为18m的商场的疏散楼梯的净宽度为1.20m
B 建筑高度为21m的住宅建筑的疏散楼梯的净宽度为1.10m
C 建筑高度为24m的写字楼的疏散楼梯的净宽度为1.10m
D 建筑高度为30m的医院的疏散楼梯的净宽度为1.20m


   

荣胜教育


  

第20题: 2赞              

某乙醚仓库,地上单层,分为2个独立库房,每个库房分为2个防火分区,存放200个储罐,每个储罐存放乙醚300kg。对该仓库与周边建(构)筑物防火间距进行检查,下列测量结果中正确的是(    )。
A 与外墙南侧的硝化棉仓库距离为10m
B 与外墙东侧的乙醚车间生产厂房距离为19m
C 与外墙西侧的设有变压器总油量为10t的室外降压变电站距离为25m
D 与外墙北侧的厂外铁路中心线距离为30m

   

荣胜教育


  

  