第1题: 2赞              

某商业楼地上6层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积6000m2。地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为9m。建筑内部全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合规范要求的是(   )。
A 电影院观众厅内墙面釆用马赛克装修
B 电影院观众厅内采用难燃酚醛塑料座椅
C 电影院观众厅内地面的装饰材料采用木地板
D 吊灯安装在塑料贴面装饰板下
E 开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上

   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

下列关于防火巡查的描述中,正确的是(   )。
A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查
B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次
C 医院夜间防火巡查应不少于2次
D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次
E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

检测人员对商场内的检测人员在对商场的自动喷水灭火系统湿式报警阀进行检测时,发现湿式报警阀组有漏水现场,下列针对该故障处理方法中,正确的有(   )。
A 关紧排水阀门
B 更换阀瓣密封垫
C 卸下压力表管路进行疏通
D 更换报警管路试验控制阀
E 排除报警管路内部积水


   

老妖精消防


  

第4题: 1赞              

有爆炸危险的厂房、仓库采取有效的防爆泄压措施。下列措施符合要求的是(   )。
A 散发较空气重的有纤维爆炸危险的乙类厂房,采用不发火花地面 
B 散发可燃粉尘、纤维的厂房内地面平整、光滑,并易于清扫
C 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备布置在地下室内
D 作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量为55kg
E 当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面高出室外地面620mm左右


   

老妖精消防


  

第5题: 9赞              

对下列公共建筑内房间疏散门的设置进行检查,可以设置一个疏散门的有(   )。
A 医疗建筑内位于两个安全出口之间的建筑面积75m2的房间
B 办公楼内位于袋形走道两侧的建筑面积 120m2的房间
C 商店建筑,位于走道尽端的房间,建筑面积为50m2,疏散门宽度为0.90m
D 位于走道尽端的建筑面积为200 m2教室,室内任一点距离疏散门直线距离为15m,疏散门宽度为1.40m
E 歌舞娱乐场所内建筑面积为50m2的豪华包厢,经常停留人数15人


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

消防技术服务机构对某单位火灾自动报警系统的消防联动控制器进行功能检查,下列检查结果中符合相关消防技术标准要求的有(   )。
A 消防联动控制器与各模块之间的连线短路,控制器在100s内发出故障信号
B 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查联动控制器的负载功能
C 在故障状态下使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在1min内发出火灾报警信号
D 控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在120s内发出故障信号
E 使至少50个输入/输岀模块同时处于动作状态,检查消防联动控制器的最大负载功能。


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(   )。
A 感烟探测器质量不达标
B 感烟探测器距空调送风口过近
C 感烟探测器报警总线开路
D 地下汽车库阴暗潮湿
E 感烟探测器内部元件老化


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

某二级耐火等级的氟利昂厂房,地上5层,建筑高度为20m,每层建筑面积4000m2。对该厂房的疏散楼梯间做法进行检查,下列结果中,错误的有(   )。
A 每层设置2部封闭楼梯间,均靠外墙设置,并具备天然采光和自然通风条件
B 楼梯间内设有丙类的液体管道
C 其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替
D 封闭楼梯间顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料
E 楼梯间内设置烧水间,供工人们饮水


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

下列关于消防给水设施的说法,不正确的是(   )。
A 消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器
B 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接
C 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 4 个
D 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%〜3%计,且不宜小于1L/s
E 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

一座建筑高度为60m的写字楼,长为80m,宽为50m。该写字楼外部下列设置的消防救援设置做法中,不符合现行国家标准的是(   )。
A 沿该建筑南侧长边间隔25m布置两块消防车登高操作场地
B 灭火救援窗口从首层开始设置,间距为30m,且每个防火分区设置不少于2个
C 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有4个直通室内防烟楼梯间的入口
D 救援场地的最小尺寸为20×10m
E 消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m


   

老妖精消防


  

第11题: 0赞              

某工程预作用自动喷水灭火系统的管网安装完成后,施工人员对其进行水压试验,该系统设计工作压力为1.3Mpa,下列关于该系统冲洗、试压的说法中正确的是(   )。
A 试验时环境温度为5℃,未采取防冻措施
B 该系统水压强度试验压力为1.5Mpa
C 该系统水压严密性试验压力为1.3Mpa
D 该系统未做气压严密性试验
E 采用生活用水进行冲洗,先室外后室内,先地下后地上


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
B 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20%
C 高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%
D 消防电梯无法正常运行
E 某大型商场外窗被广告牌等遮挡


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

对某建筑高度75m的住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 在首层消防电梯入口处设置消防员专用操作按钮
B 电梯的载重量为800kg
C 消防电梯与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为6m2
D 电梯轿厢内部采用铝箔复合材料装修
E 消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/min


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

对某湿式自动喷水灭火系统工程进行验收,下列验收检查方法、数量或结果中不符合要求的是(   )。
A 抽查喷头安装间距,喷头与楼板障碍物的距离,合格率为95% 
B 备用喷头数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个
C 系统中共设置了50个水流指示器,共抽查了其中的10个,合格率为100%
D 湿式报警阀带有延迟器,在报警阀动作后60s时报警阀压力开关动作
E 水力警铃喷嘴处压力为0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强为65dB


   

老妖精消防


  

第15题: 0赞              

人民防空工程为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑;人防工程分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和人民防空地下室等。以下关于人防工程的布置,说法正确的是(   )。
A 人防工程内的电影院的观众厅,设置火灾自动报警和自动灭火系统时,其防火分区最大允许面积不应大于2000m2
B 医院病房不得设置在地下二层及以下层。设置在地下一层时,室内地面与室外出人口地坪的高差不大于10m
C 人防内设置消防控制室,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,确需开门,可以采用乙级防火门
D 人防内不得设置使用、储存闪点小于60℃的液体作燃料的场所
E 可以设置哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所、老年人场所及残疾人员活动场所


   

老妖精消防


  

第16题: 0赞              

某高校的精密仪器设备间,净空高度为5m,设置了七氟丙烷气体灭火系统,下列关于该系统组件的说法,不正确的有(   )。
A 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量为0.008%
B 在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表
C 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3200m³
D 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口高度为3.4m
E 储存容器与其它组件的公称工作压力,不应大于在最低环境温度下所承受的工作压力


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

下列选项中,不应采用性能化设计的有(   )。
A 现行国家消防技术标准有强制性条文规定的
B 室内净空高为6m的丙类单层厂房
C 建筑高度95m的住宅建筑
D 建筑高度为33m的教学楼
E 超出现行国家工程建筑消防技术标准适用范围的


   

老妖精消防


  

第18题: 0赞              

某商业建筑,地上15层,地下2层,地上一至二层为商场,三层设有KTV、网吧、电玩城、餐饮等场所,地下一层设置设备用房和汽车库,地下二层为汽车库,对该建筑进行防火检查,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 地下一层靠外墙部位设置常压燃油锅炉房
B 地下一层设置消防控制室,疏散门可直通安全出口
C 锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前的管道上仅设置自动切断阀
D 地上三层的网吧和电玩城之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
E 地下一、二层的汽车库内各设置一个充电间


   

老妖精消防


  

第19题: 0赞              

某3层KTV建筑,建筑高度14m,长宽为45×15m,在每层居中部位沿建筑长度方向设3m宽的内走道,该建筑按国家消防技术标准设置了室内消火栓系统和自动喷水灭火系统。每层为一个灭火器配置单元,则关于该建筑每层灭火器配置的做法,正确的是(   )。
A 选用规格型号为MF/ABC6的灭火器
B 距走道尽端各15m处设置2个手提式灭火器配置点
C 每层配置的灭火器灭火级别为9A
D 灭火器挂墙设置,灭火器顶部距地高1.5m
E 灭火器外观字体尺寸为20mm×50mm


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

下列有关防烟排烟系统部件的安装要求中,不正确的是(   )。
A 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m,按不小于15%检查
B 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置,按不小于30%检查
C 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm,全数抽查
D 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于120mm,全数抽查
E 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间,按不小于30%检查

   