消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年05月26日

更新日期:2020年05月26日

  

第1题: 5赞              

下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A 水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B 水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C 采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D 管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速


   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

在对建筑的楼梯间防火设置情况进行检查的过程中,有如下做法,其中正确的是(   )。
A 建筑高度为25m的5层酚醛泡沫塑料厂的封闭楼梯间采用双向弹簧门
B 建筑高度为15m的3层超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C 三层劳动密集型电子装配厂,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 27m的住宅建筑,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

某通讯机房,共两层,每层的建筑面积为2000㎡,层高4.2m,采用组合分配气体灭火系统保护所有防护区,防护区的设置直接影响到气体灭火系统释放后的安全,检测人员对本气体灭火系统进行检查发现下列情况,其中说法正确的是(   )。
A 防护区围护结构门窗的耐火极限是0.40h,吊顶的耐火极限是0.35h
B 防护区围护结构承受内压的允许压强达到1000Pa
C 采用一个组合分配系统保护所有防护区
D 防护区的入口处设火灾声报警器,可不设光报警器


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

下列关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,不正确的是(   )。
A 五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 每季度对灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定进行严密性试验和吹扫
C 每月检查连接管应无变形、裂纹及老化,必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换
D 五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

某多层面粉厂房,室内设有面粉碾磨车间,该车间与楼梯间相通,该建筑室内并设置有其他相应的防爆措施,下列有关该建筑室内防爆的措施,做法正确的是(   )。
A 碾磨车间布置在首层靠外墙部位
B 碾磨车间内表面采用表面光滑、平整的水泥地面
C 碾磨车间与楼梯间连通位置设有门斗,门斗的疏散门采用甲级防火门
D 碾磨车间内设置有地沟,在地沟上敷设带网孔的盖板,方便使用吸尘器清除地沟内的粉尘


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

对某综合性建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看下列场所的平面布置,以下检查结果中,不符合国家标准的是(   )。
A 地上四层设有托儿所,并设置独立的疏散楼梯进行疏散
B 地上四层设有一间建筑面积为180m2的老年人棋牌室,使用人数为30人
C 地上五层设有礼堂,和其他部位共用防烟楼梯间进行疏散
D 地下一层设有KTV场所,包厢间采用玻璃钢分隔
E 地下二层设有柴油发电机房,与地下一层KTV采用2.00h的楼板分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

某建筑面积为50000m2的地下商场,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列对该地下商场的检查中,符合现行国家标准的是(   )。
A 避难走道采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B 采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
C 商场至避难走道入口处设置防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
D 避难走道在2个不同方向上分别设置一个直通室外地面的出口
E 避难走道的吊顶、地面和墙面采用不燃烧材料装修


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

下列属于重大火灾隐患综合判定要素的有(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%
B 人员密集场所的居住场所釆用B1级彩钢夹芯板搭建
C 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的25%
D 未按国家规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用
E 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门


   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规定的有(   )。
A 稳压泵的设计流量应满足系统自动启动和管网充满水的要求
B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%〜3%计,且不宜小于 1.0L/s
C 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa
D 当采用气压水罐时,其调节容积可根据稳压泵启泵次数不大于5min/次计算确定
E 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是(   )。
A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施
B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层
C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器
D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm 
E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

某住宅小区,均为建筑高度32m的住宅建筑,每栋设置2个单元。下列防火检查中,错误的是(   )。
A 该小区住宅楼设置封闭楼梯间 
B 楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔 
C 疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 
D 疏散楼梯间内敷设天然气管道,采用铜管保护并设置切断气源的阀门
E 小区住户户门采用乙级防火门


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头


   

老妖精消防


  

第17题: 0赞              

在对某办公大楼进行防火检查中,需要对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井等情况进行核查,下列情况符合规定的是(   )。
A 消防电梯前室靠外墙设置,在首层经过长度为35m的通道通向室外
B 消防电梯具有防火、防烟、防爆、防水功能
C 从地下一层运行至顶层的时间为60s
D 消防电梯的供电为消防电源并设备用电源,并在本防火分区的配电间内自动切换
E 消防电梯内部装修材料为不锈钢


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

某建筑公司新建一座建筑高度为54m的综合楼,消防技术服务机构对已完工的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下面是针对喷头安装情况的说法,其中符合现行国家技术标准的有(   )。
A 为保证装修整体美观性,对部分喷头局部进行了装饰性涂层
B 顶板处实体障碍物宽度为于0.8m时,应在障碍物的两侧都安装喷头
C 喷头的公称直径均为10mm,系统配水干管上未安装过滤器
D 对顶板处非实体的建筑构件,喷头与构件侧缘应保持不小于0.3m的水平距离
E 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位


   

老妖精消防


  

第19题: 0赞              

灭火器的配置、外观等全面检查每半月检查1次的场所有(   )。
A 歌舞娱乐放映游艺场所
B 堆场、罐区、石油化工装置区
C 加油站
D 锅炉房
E 灭火器配置


   

老妖精消防


  

第20题: 0赞              

在建筑火灾风险评估中,属于建筑内部消防安全管理组成部分的是(   )
A 消防设施检查与维护
B 消防安全责任制
C 消防团队
D 支援力量
E 消防管理组织机构

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0