更新日期:2020年06月18日

  

第1题: 3赞              

下列关于细水雾灭火系统调试的说法符合《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898-2013)规定的是(  )。
A 对于闭式系统,分区控制阀应能在接到动作指令后立即启动,并应发出相应的阀门动作信号
B 对于开式系统,当分区控制阀采用信号阀时,应能反馈阀门的启闭状态和故障信号
C 对于允许喷雾的防护区或保护对象,联动试验应至少在2个防护区进行实际细水雾喷放试验
D 对于不允许喷雾的防护区或保护对象,联动试验应进行模拟细水雾喷放试验


   

张工教育


  

第2题: 2赞              

消防技术服务机构对某办公楼内设置的疏散照明设施进行检测,下列检测结果,不符合现行国家消防技术标准要求的是(  )。
A 灯光疏散指示标志安装在地面时,标志灯具边缘与地面垂直距离不宜大于3mm
B 灯光疏散指示标志设置在餐厅的疏散门的正上方
C 灯光疏散指示标志在袋形走道处设置的间距为9m
D 灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上


   

张工教育


  

第3题: 1赞              

某消办公楼内的火灾自动报警系统要进行系统验收,通过对系统各单元检测,以下说法正确的是(  )。
A 火灾探测器和手动火灾报警按钮,共计安装了200个,检查其中的20个
B 火灾报警控制器和消防联动控制器应按实际安装数量的50%进行功能检验。
C 区域显示器安装了5台,检查其中的4台
D 消防联动控制器的主、备电源的自动转换装置,应进行1-3次转换试验


   

张工教育


  

第4题: 1赞              

下列(  )需要设置环形消防车道。
A 建筑高度24m的办公楼
B 占地面积1500m²的木器仓库
C 2500个座位的会堂
D 占地面积2500m²的商店


   

张工教育


  

第5题: 2赞              

下列关于防烟排烟系统调试,说法正确的是(   )。
A 任一常闭送风口开启,相应的排烟风机联动启动
B 火灾自动报警探测器发出火警信号后,20s内启动送风机
C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机
D 火灾确认后,在50s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统


   

张工教育


  

第6题: 1赞              

某综合楼发生火灾,事后调查发现消防控制室值班人员脱岗导致,造成重大财产损失。根据《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)下列关于消防控制室值班制度的要求说法错误的是(  )。
A 实行每日24h值班制度,每班工作8h,每班人员2人
B 值班人员对火灾报警控制器进行交、接班时填写《消防控制值班记录表》
C 值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况
D 防烟排烟系统设置在手动控制状态


   

张工教育


  

第7题: 1赞              

对施工现场内搭建的临时用房和在建工程应采取相应的防火措施。下列施工现场临时用房和在建工程防火设计不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)的是(  )。
A 宿舍采用芯材的燃烧性能为A级的金属夹芯板
B 2层办公用房,每层300m2设置一部疏散楼梯
C 单层变配电房,建筑面积200m2
D 在建工程临时疏散通道与结构施工保持同步


   

张工教育


  

第8题: 1赞              

某棉花加工厂房通风、空调系统的下列说法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 厂房内空气在循环使用前经净化处理,空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的20%
B 通风设施设置横向按防火分区设置,竖向不超过3层
C 排风系统采用防爆型通风设施
D 在进入排风机前应采用普通的除尘器进行处理


   

张工教育


  

第9题: 1赞              

目前,建筑性能化防火设计和评估方法在各类新型建筑中应用越来越多。下列工程项目可采用性能化防火设计和评估方法的是(  )。
A 某拟建的县级医院门诊楼
B 某拟建在市郊的老年人照料设施
C 某地级市拟建的大型歌剧院
D 某市区拟建的高档住宅小区

   

张工教育


  

第10题: 2赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),水泵接合器的完好状况应(  )进行一次检查。 
A 每月
B 每季度
C 每半年
D 每日


   

张工教育


  

第11题: 2赞              

下列建筑可以设置1个安全出口的是(  )。
A 建筑面积150m2的单层幼儿园
B 建筑面积150m2,人数45人的教学楼的首层
C 建筑面积100m2的单层老年人照料设施
D 建筑高度30m,每层面积250m2的教学楼的首层


   

张工教育


  

第12题: 1赞              

下列灭火器中需要进行送修的是(  )。
A 灭火器器头存在裂纹
B 灭火器被火烧过
C 出厂时间满三年的洁净气体灭火器
D 出厂时间满五年的二氧化碳灭火器


   

张工教育


  

第13题: 2赞              

某单层食品仓库,占地面积3600m2,耐火等级三级。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存休闲食品。因防火检查不符合规定,下列防火分区的整改措施中,正确的是(  )。
A 将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统
B 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动喷水灭火系统保护
C 将该仓库用耐火极限为4. 00h防火墙划分6个防火分区,最大防火分区面积不超过700m2
D 将该仓库用耐火极限为4. 00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动报警及自动喷水灭火


   

张工教育


  

第14题: 2赞              

根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004),关于湿式自动喷水灭火系统检测的技术要求的叙述不正确的是(  )。
A 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作
B 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB
C 应在开启末端试水装置后2min内自动启动消防水泵
D 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号


   

张工教育


  

第15题: 2赞              

下列关于防烟排烟系统调试,说法错误的是(  )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内排烟管道上的其他阀门应联动关闭
B 排烟防火阀关闭后应能联动相应的风机停止
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的送风口应联动开启
D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度


   

张工教育


  

第16题: 4赞              

某沿海城市依据地区优势,拟建造一座大型城市地标建筑,总层数66层,1~8层为经营品牌服装及化妆品等的商场,9~46层为高级办公区,47~66层为高档商务酒店,每层建筑面积为8500~8800m2左右,建筑总高度为266m,依据《建筑高度大于250m民用建筑防火设计加强性技术要求》,则符合规定的有(  )。
A 疏散楼梯根据实际情况不同,分别采用防烟楼梯间、剪刀楼梯等
B 避难区的净面积按不小于0.2m2/人计算
C 酒店的污衣井检修门应采用丙级防火门
D 需要利用首层的公共大堂作为扩大前室通向室外,疏散距离为25m


   

张工教育


  

第17题: 1赞              

确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据单位的实际情况而定。下列可不确定为消防安全重点部位的是(  )。  
A 化工厂的生产车间
B 商场地下汽车库
C 机关办公楼电子计算机房
D 单位内部棋牌活动室


   

张工教育


  

第18题: 2赞              

经过火灾风险评估后,建筑的总体评估结果可能属于极高或高风险,也可能属于中风险及以下。通常极高风险和高风险需要采取一定风险控制措施。下列风险控制措施属于风险降低的是(  )。
A 不在可燃物附近燃放烟花
B 安排适当的人员看管
C 电焊作业时清除附近可燃物
D 购买建筑保险


   

张工教育


  

第19题: 1赞              

在消防给水系统电源的维护管理中,应定期对电源进行检测,对电源的接通状态和电压应(  )。
A 每季度一次
B 每半年一次
C 每月一次
D 每日一次


   

张工教育


  

第20题: 2赞              

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》,机房、除氧间、煤仓间、锅炉房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不应大于(  );集中控制楼最远工作地点到直通室外的安全出口或楼梯间的距离不应大于(  )。
A 25m,20m
B 30m,25m
C 50m,30m
D 75m,50m

   

张工教育


  

  