第1题: 2赞              

某建筑高度为24m的商店建筑,耐火等级为一级,地上4层,每层建筑面积15000㎡,各层使用功能均为商店营业厅,均采用不燃或难燃材料装修,且己按现行国家规范要求全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。该建筑首层防火分区的最大允许建筑面积应为(   )㎡
A3000  
B5000 
C4000 
D10000


   

顺利消防


  

第2题: 8赞              

某一级耐火等级的丁醚仓库,建筑高度18m,建筑层数4层,每层建筑面积1600㎡,库房内未设置自动灭火和报警设施。防火检查时提出的下列整改措施中,正确的是(   )。
A采用耐火极限4.00h的防火墙将该仓库每层平均划分6个防火分区
B将该仓库重新改造,使建筑层数必须在原来的基础上至少减少一层
C将该仓库用耐火极限为4.00h且同时满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分3个防火分区,并且增设自动喷水灭火系统
D将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
E将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动灭火系统


   

顺利消防


  

第3题: 1赞              

防火分区之间应采用防火墙分隔,下列二级耐火等级的不同建筑中可以采用防火卷帘分隔的是(   )
A硝化棉厂房 
B氯酸钾仓库 
C养老院
D赛璐珞板仓库
E电动车库


   

顺利消防


  

第4题: 2赞              

下列有关下沉式广场的设置正确的是(   )
A不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应大于13m
B为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于2部
C疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
D防风雨篷不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的20%,开口高度不得小于1.0m

   

顺利消防


  

第5题: 1赞              

关于防火隔间的检查结果符合规范要求的是(   )
A防火隔间内设有供人员休息的座椅
B防火隔间的建筑面积为5㎡
C采用3.00h的防火隔墙甲级防火门与其他部位分隔
D地面采用氯丁橡胶地板装修


   

顺利消防


  

第6题: 1赞              

防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,开向前室的门应采用(   )级防火门,前室开向避难走道的门应采用(   )级防火门
A甲,乙
B乙,乙
C甲,甲
D乙,甲


   

顺利消防


  

第7题: 2赞              

江苏某消防支队对其辖区内某下沉式广场进行防火检查,下列检查结果中不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)的是(   )
A不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离为20m
B下沉式广场用于疏散的净面积为400㎡。
C防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的20%
D防风雨棚开口高度为1.5m


   

顺利消防


  

第8题: 10赞              

某商场建筑,地上3层,地下2层,地上一到三层为商场,地下一层设置避难走道,地下二层为汽车库,顺利消防机构对避难走道进行防火检查,下列检查结果符合现行国家规范的是(   )
A避难走道采用3.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他场所分隔
B避难走道内的疏散照明最低水平照度为5.0lx
C避难走道开向防烟前室的门为甲级防火门
D避难走道长度为120m,在走道两尽端各设一个直通地面的出口


   

顺利消防


  

第9题: 1赞              

南通市某地下30000㎡的商业广场采用防火隔间连通。下列对防火隔间的检查结果中,符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是(   )
A防火隔间的建筑面积为4.0㎡
B防火隔间顶棚和墙面采用不燃材料装修,地面采用难燃材料装修
C防火隔间的门的最小间距为6m
D防火隔间内设置1张供人员休息的座椅


   

顺利消防


  

第10题: 2赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于下沉式广场和防火隔间的检查结果不符合规范要求的是(   )
A不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为15m
B下沉式广场室外开敞空间用于疏散的建筑面积为169m2
C下沉式广场设置防风雨篷时,四周开口部位应均匀布置,开口的面积为该空间地面面积的20%
D防火隔间的建筑面积为4.0m2
E防火隔间内部地面采用氯丁橡胶地板装修


   

顺利消防


  

第11题: 1赞              

某大型地下商场,采用了敞开空间的下沉式广场进行连通,下列关于下沉式广场的做法中,正确的是(   )
A广场防风雨棚的开口均匀布置,开口面积为室外敞开空间的30%
B疏散楼梯的总净宽度大于最大防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
C只有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
D防风雨棚四周开口高度为0.9m
E室外敞开空间用于疏散的净面积为196㎡


   

顺利消防


  

第12题: 1赞              

对某地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(   )
A防火隔间内采用阻燃地板装修地面
B不同防火分区通向防火隔间门的间距为5m
C防火隔间的建筑面积为6㎡
D防火隔间内设置供人员休息的座椅
E防火隔间内门为甲级防火门


   

顺利消防


  

第13题: 3赞              

下列关于常见防火分隔构件温控释放装置的设置不符合规范要求的是(   )
A 防火卷帘的装配温控释放装置的感温元件周围温度达到74℃时,释放装置动作,卷帘下降至全闭
B 活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在64℃的温度下5.0min内不动作,在74℃的温度下1.0min内能动作
C 公共建筑的卫生间的竖向排风管在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
D 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀

   

顺利消防


  

第14题: 4赞              

防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。下列关于防火卷帘的检查内容中,正确的是(   )
A防火卷帘的耐火极限小于设置部位墙体的耐火极限
B当释放装置的感温元件周围温度达到70℃时,释放装置动作
C防火卷帘手动按钮盒的安装应牢固可靠,其中心距地面高度宜为1.3m
D垂直卷帘的自动下降速度为7.5m/min


   

顺利消防


  

第15题: 1赞              

下列建筑和场所中,划分防火分区的防火墙上不应开设门、窗、洞口的有(   )
A乙炔站 
B氨压缩机房
C丙烯仓库
D润滑油仓库


   

顺利消防


  

第16题: 3赞              

防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于空调、通风管道内阻火的活动式封闭装置,下列关于防火阀的设置要求说法错误的是(   )
A穿越防火分隔处的变形缝两侧都应设置防火阀
B贯通防火分区的部位应设置防火阀
C公共浴室的竖向风管应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度70℃的防火阀
D厨房的竖向风管应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为150℃的防火阀


   

顺利消防


  

第17题: 1赞              

下列通风、空气调节系统中,送回风管道上不需要设置防火阀的部位是(   )
A穿越变形缝的两侧
B穿越防火分区的防火墙
C穿越火灾危险性大的楼板
D竖向风管与每层水平风管交接的垂直管段上


   

顺利消防


  

第18题: 1赞              

根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列关于防火墙的做法不正确的是(   )
A甲胺仓库防火分隔处防火墙上设置发生火灾时能够自行关闭的常开甲级防火门
B高层厂房屋顶承重结构和屋面板耐火极限为1.00h时,防火墙高出屋面0.4m
C防火墙设置在内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离为5.0m
D建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙未凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为2.0m

   

顺利消防


  

第19题: 1赞              

下列关于防火门安装说法,不符合规范要求的是(   )
A门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm
B钢制防火门门框内应充填水泥砂浆
C门扇与下框或地面的活动间隙不应大于3mm
D防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm


   

顺利消防


  

第20题: 2赞              

防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门,下列关于防火门的检查结果不符合规范要求的是(   )
A门框和墙体采用膨胀螺栓连接固定,固定点间距为500mm
B防火门门扇与门框的搭接尺寸为15mm
C门扇与下框的活动间隙为10mm
D多扇门的门扇之间缝隙为2mm

   

顺利消防


  

  