第41名:18赞 (综合能力强化-20年11月05日)



在细水雾灭火系统故障中,经常出现泵组不启动,下列选项中可能是导致这个故障的原因不包括(   )。
A 泵组测试阀未关闭
B高压泵接触器未闭合
C断水水位保护
D联动控制器未执行程序


   

老妖精消防


  

第42名:18赞 (综合能力强化-20年10月26日)



某高层民用建筑,建筑高度52m,一至三层为酒店,四至十七层为住宅,建筑每层层高3m,酒店部分内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑疏散距离的说法正确是()。
A 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
C 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于18.75m
D 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于22m


   

老妖精消防


  

第43名:18赞 (综合能力强化-20年10月30日)



某建筑高度为48m的办公建筑,长为80m,宽为40m,建筑每层均采用双面布房的方式,走道长度为60m。现对该办公建筑的疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是(   )。
A疏散走道的净宽度为1.40m
B疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h
C疏散走道采用矿棉吸声板安装在金属钢龙骨上作为顶棚装修材料
D疏散走道通向防烟楼梯间的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第44名:18赞 (综合能力强化-20年09月09日)



 某7层老年人照料设施建筑,建筑高度25m,每层建筑面积1000㎡。每层设有与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊。对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  袋形走道尽端的房间,建筑面积50㎡,设置了1个疏散门
B  两个安全出口之间的房间,疏散门至最近安全出口的直线距离为30m
C  筑三至五层未设置避难间,在六、七层分别设置了1个避难间
D  筑每层东、西两侧分散设置了封闭楼梯间
E  控制室开向建筑内的门采用乙级防火门


   

老妖精消防


  

第45名:17赞 (综合能力强化-20年08月17日)


当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。现拟建2层建高度5.6m制衣厂房,耐火等级三级,受选址条件所限,与一耐火等级三级的7层建筑高度24m办公楼防火间距最大只能为8m。下列所采取的措施中满足要求的是(  )。
A 将拟建制衣厂房改为仪表装配厂房
B 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,且相邻一面办公楼外墙改为无门、窗、洞口的防火墙
C 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,相邻一面制衣厂房外墙改为无门、窗、洞口的防火墙且屋顶耐火极限1.5h,不设天窗
D 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,且相邻一面办公楼外墙21m及以下均改为无门、窗、洞口的防火墙
E 同时提高厂房和办公楼的耐火等级,使其不低于一级


   

作强消防


  

第46名:17赞 (综合能力强化-20年08月01日)



某办公楼地上3层,建筑高度12m,总建筑面积3600㎡,二级耐火等级,每层均在内走道的南北两侧布置办公室,楼内设有采用进回风管道的集中空气调节系统,并己严格按现行国家规范要求设置了疏散楼梯和消防设施。请问建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应小于(  )m。
A 25.5
B 27.5
C 22.5
D 22


   

作强消防


  

第47名:17赞 (综合能力强化-20年07月28日)



某高层综合楼,地上7层,每层建筑面积为1200m2,层高均为3.5m,采用由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,下列关于该建筑消防水池、消防水箱的施工、安装的做法不正确的是(   )
A、屋顶露天安装的高位消防水箱采用热浸锌镀锌钢板建造
B、消防水池储存室外消防用水,取水口距离该综合楼最近外墙12m
C、高位消防水箱长宽高分别为3.6m、3m、3m
D、高位消防水箱底部高出屋顶高度为4.6m
E、消防水池内消防用水与生活用水合用,生活用水的出水管设在最低有效消防水位之上

   

顺利消防


  

第48名:17赞 (综合能力强化-20年07月28日)



某商场建筑,设置室内消火栓系统,单台室内消火栓泵设计扬程为90m,流量为30L/s,下面关于消火栓泵的流量和压力检测装置设置错误的是(   )
A、压力表的最大量程为2.0 MPa
B、流量表的最大量程为65L/s
C、该泵组应预留测量用压力计接口
D、每台消防水泵出水管上设置DN65的试水管,并采取排水设施
E、该泵组应预留测量用流量计接口

   

顺利消防


  

第49名:17赞 (综合能力强化-20年10月10日)



某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗
B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭未设置防排烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马
E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第50名:17赞 (综合能力强化-20年09月29日)



关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第51名:17赞 (综合能力强化-20年3月25日)


下列关于防火卷帘的检查要求,说法错误的是()。
A 防火卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB
B 垂直安装的防火卷帘自重下降的速度应保持在2~7.5m/min范围内
C 防火卷帘手动控制按钮的底边距地面高度为1.3~1.5m
D 手动控制防火卷帘自重恒速下降,操作臂力不得大于70N

   

老妖精消防


  

第52名:17赞 (综合能力强化-20年4月02日)



某通讯机房,共两层,每层的建筑面积为2000㎡,层高4.2m,采用组合分配气体灭火系统保护所有防护区,防护区的设置直接影响到气体灭火系统释放后的安全,检测人员对本气体灭火系统进行检查发现下列情况,其中说法正确的是(   )。
A 防护区围护结构门窗的耐火极限是0.40h,吊顶的耐火极限是0.35h
B 防护区围护结构承受内压的允许压强达到1000Pa
C 采用一个组合分配系统保护所有防护区
D 防护区的入口处设火灾声报警器,可不设光报警器

   

老妖精消防


  

第53名:17赞 (综合能力强化-20年3月27日)


下列关于生产火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。
A 闪点为28℃的液体的火灾危险性为乙类,闪点为60℃的液体为丙类
B 爆炸下限为10%的气体的火灾危险性为乙类
C 易燃固体的火灾危险性都为甲类
D 可燃固体以及使用可燃固体进行的生产作业,其火灾危险性为丙类
E 强氧化剂的火灾危险性为甲类,非甲类的氧化剂火灾危险性为乙类

   

老妖精消防


  

第54名:16赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某12层办公楼,建筑高度为42m,标准层建筑面积为4000m2,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A 九层、十层外墙上、下层开口之间C类防火玻璃墙的耐火极限为1.0h
B 一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
C 五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔
D 外窗的耐火极限为0.5h
E 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用硅酸铝棉封堵

   

老妖精消防


  

第55名:16赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)



某单层水泥厂轮窑车间,因生产需要,在厂房靠外墙的位置设置了一座甲类1项液体中间仓库,其储量不超过1昼夜的需要量,则该厂房最低可采用(  )耐火等级。
A 三级
B 二级
C 一级
D 四级


   

作强消防


  

第56名:16赞 (综合能力强化-20年08月19日)


儿童活动场所与医院住院部分设置在民用建筑中时,设置要求不同的是(  )。
A 是否宜独立设置
B 是否不应设置在地下半地下
C 设置在高层建筑中时,是否应设独立疏散楼梯
D 设置在三级耐火等级建筑中时,允许层数是否相同
E 采用四级耐火等级建筑时,是否允许多层建筑


   

作强消防


  

第57名:16赞 (综合能力强化-20年07月05日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于仓库安全出口的说法中,正确的是(   )。
A  每座仓库的安全出口不应少于2个
B  一座硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,该仓库可设置1个安全出口
C  仓库防火分区通向疏散走道的门应为乙级防火门
D  地下一层生松香仓库,共划分2个防火分区,防火分区之间利用防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口,但是地下一层直通室外的安全出口至少2个
E  粮食筒仓上层面积小于等于1000m2,且作业人数小于2人时,可设置1个安全出口


   

顺利消防


  

第58名:16赞 (综合能力强化-20年11月05日)



水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(   )s。
A 45
B60
C120
D300


   

老妖精消防


  

第59名:16赞 (综合能力强化-20年11月05日)



下列选项中,属于细水雾灭火系统每月检查项目的有(   )。
A 应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤
B应检查分区控制阀动作是否正常
C应检查管道和支、吊架是否松动,以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象
D应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损
E应进行系统模拟联动功能试验 


   

老妖精消防


  

第60名:16赞 (综合能力强化-20年07月22日)



某拟建市政府办公楼,地上6层,地下3层,建筑高度24m,每层建筑面积均为500m2,采用全水系统集中空气调节系统,已严格按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑的防火检查总,符合现行国家消防标准要求的是(    )。
A 疏散走道两侧的隔墙均采用复合纸面石膏板墙,耐火极限为0.50h
B 该建筑的疏散楼梯均采用封闭楼梯间
C 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的办公室门至最近安全出口的最不利直线距离为50m
D 首层疏散外门的净宽度为0.9m


   

荣胜教育


  

第61名:16赞 (综合能力强化-20年08月03日)



当一座设置有自动喷水灭火系统的单层二级耐火等级U形沥青加工厂房的占地面积15000㎡时,厂房中相邻两翼之间的防火间距可为(  )m。
A 6
B 7
C 8
D 10


   

作强消防


  

第62名:16赞 (综合能力强化-20年08月08日)



某单层大型展览中心,建筑面积为8000m2,室内净空高度为18.2m。安装了线型光束感烟探测器。在施工单位完成安装及调试后,委托有资质的消防技术服务机构对其进行检测和调试。下列检测结果中,符合规范要求的是(   )
A、探测器距离地面的高度为17m                 
B、相邻两组探测器的水平距离为15m
C、探测器至侧墙的水平距离为5m              
D、探测器的发射器和接收器之间的距离为100m
E、用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器发出故障信号

   

顺利消防


  

第63名:16赞 (综合能力强化-20年08月11日)



某消防技术检测机构对某高层综合楼内设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列检测结果中属于重缺陷项B 的有()。
A  报警管路控制阀锁定在常闭位置
B  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启的预作用装置的预作用系统,配水管道充水时间为2min
C  系统验收时,施工单位未提交系统调试记录
D  湿式系统在最不利点做末端试水装置试验时,自放水开始至水泵启动时间为6min
E  以备用泵切换方式启动消防喷淋泵时,消防水泵在3min投入正常运行


   

老妖精消防


  

第64名:15赞 (综合能力强化-20年07月27日)



根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列有关说法正确的有(  )。
A 某高层商店室内净空高度4m,一字内走道2m宽100m长,平均划分两个防烟分区
B 某医院室内净空高度4m,一字内走道3m宽100m长,平均划分为两个防烟分区
C 某净空高度8m的厂房,采用自然排烟方式,防烟分区内任一点距离最近排烟窗的水平距离不应大于30m
D 某净空高度8m的厂房,采用机械排烟方式,防烟分区内任一点距离最近排烟窗的水平距离不应大于30m
E 建筑无论选择自然排烟还是机械排烟,排烟设施均应设置在储烟仓以内


   

作强消防


  

第65名:15赞 (综合能力强化-20年08月29日)



某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗
B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭未设置防排烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马
E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第66名:15赞 (综合能力强化-20年11月05日)



对在配置单元内设置的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中不正确的是(   )。
A 灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散
B灭火器的使用温度范围不得超出灭火器设置点的环境温度
C灭火器箱不应被遮挡、箱门不应有锁或栓系装置
D灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散


   

老妖精消防


  

第67名:15赞 (综合能力强化-20年10月23日)



各类消防设施到达现场后,施工单位要组织设施现场检查。下列关于消防设施现场检查要求中,不正确的是(   )。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段


   

老妖精消防


  

第68名:15赞 (综合能力强化-20年10月28日)



下列关于建筑灭火器配置设计的说法中,正确的是(   )。
A 灭火剂不应采用卤代烷灭火剂
B 最不利点处应至少在1具灭火器保护范围内
C 灭火器可设置在室外,但应采用相应的保护措施
D 灭火器配置场所的危险等级与其自动喷水灭火系统设置场所的危险等级相同
E 汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器


   

老妖精消防


  

第69名:15赞 (综合能力强化-20年09月27日)



下列关于房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,说法正确的是(   )。
A 当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层以上疏散人数最多一层的人数计算
B 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算
C 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定
D 地上一层一级耐火等级歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定
E 办公建筑的门洞口宽度不应小于l.10m,高度不应小于2.00m  


   

老妖精消防


  

第70名:15赞 (综合能力强化-20年10月12日)



某储罐区的火灾自动报警系统中安装了600只感温火灾探测器和200只手动报警按钮,关于该储罐区配备其备用品数量的做法中,不满足规范要求的是()。
A感温火灾探测器备用量不应少于6只,手动报警按钮备用量不应少于2只
B感温火灾探测器备用量不应少于10只,手动报警按钮备用量不应少于5只
C感温火灾探测器备用量不应少于8只,手动报警按钮备用量不应少于6只
D感温火灾探测器备用量不应少于5只,手动报警按钮备用量不应少于5只


   

老妖精消防


  

第71名:15赞 (综合能力强化-20年09月16日)



某耐火等级二级的五层商场建筑,总建筑面积为5000m2,每层建筑面积1000m2,该建筑首层疏散楼梯的最小总净宽度为()m。
A 3.0
B 3.5
C 3.9
D 4.3


   

老妖精消防


  

第72名:15赞 (综合能力强化-20年09月24日)



某消防施工单位为一栋全玻璃幕墙的高层建筑安装消防水泵接合器。下列做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 对组装式水泵接合器进行安装时,施工人员按接口、本体、连接管、安全阀,止回阀、放空管、控制阀的顺序进行
B 水泵接合器的接口的位置,距离室外消火栓的距离为30m
C 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.3m,其中井盖的直径为0.7m 
D 消防水泵接合器永久性固定标志能识别其所对应的消防给水系统和水灭火系统
E 墙壁式水泵接合器安装高度距地面为0.7m 


   

作强消防


  

第73名:15赞 (综合能力强化-20年09月17日)



某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m


   

老妖精消防


  

第74名:15赞 (综合能力强化-20年09月17日)



某工业厂区,占地面积为200hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为140L/s、1.2MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为600m。验收时,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(   )。
A 消防水泵房设有一个可以搬运设备的门
B 室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1000m
C 稳压泵设计流量4.5L/s
D 消防水泵二用一备


   

老妖精消防


  

第75名:15赞 (综合能力强化-20年07月14日-2)



根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列关于建筑消防车道的说法中,符合现行消防技术标准的(   )
A  消防车道与建筑之间不应设置树木、架空管线等障碍物
B  环行消防车道至少应有一处与其他车道连通
C  消防车道不靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于9m
D  消防车道坡度不应小于3%
E  消防车道边缘距离取水点不宜大于2m


   

顺利消防


  

第76名:15赞 (综合能力强化-20年3月25日)

下列关于防火卷帘设置的叙述中,正确的有()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m
B 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m
C 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动
D 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式

   

老妖精消防


  

第77名:15赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m

   

老妖精消防


  

第78名:15赞 (综合能力强化-20年05月30日)



对厂房、仓库进行防火检查时,下列做法中,不符合规范要求的有()。
A 某单层的樟脑仓库,占地面积为400㎡,三级耐火等级
B 某松香提炼厂房,柱的耐火极限为2.50h, 共7层高
C 某单层的润滑油仓库,占地面积为1300㎡,吊顶为难燃性材料,耐火极限为0.15h,未设置自动灭火系统
D 某三层的酚醛泡沫塑料工厂,二级耐火等级,非承重外墙采用不燃性材料, 耐火极限为0.10h
E 某两层的蜡仓库,屋顶承重构件为难燃性材料,耐火极限0.50h


   

鸣乐消防


  

第79名:14赞 (综合能力强化-20年07月14日-2)



某五层已内酰胺厂房,每层建筑高度4.85m,建筑长度为200m,宽度为30m,每层建筑面积相同,耐火等级二级,该厂房按照现行国家标准,设置了室内消火栓系统、自动喷水灭火系统全保护、火灾自动报警系统,建筑内部均采用不燃材料装修,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版),下列选项描述符合标准的是(   )
A  该厂房的楼板采用预应力钢筋混凝土,其耐火极限不应低于0.75h
B  该厂房至少应设置10个防火分区
C  厂房内任一点至安全出口的直线距离不应超过37.5m
D  该厂房至少应设置20个灭火救援窗

   

顺利消防


  

第80名:14赞 (综合能力强化-20年06月29日)



以下防火间距可以小于6m的是(  )。
A 一座二级耐火等级占地面积4000㎡的“山”形服装厂房中相邻两翼之间的防火间距
B 专为A选项中厂房服务的更衣休息室与A选项中厂房之间的防火间距
C 成组布置的建筑高度6m的机械装配厂房之间的防火间距
D 两座相邻外墙均为防火墙、占地面积均为8000㎡的实木桌椅仓库之间的防火间距


   

作强消防


  