第1题: 21赞              

某建筑高度28m的展览建筑,耐火等级为一级,其外墙均采用防火墙,屋顶的耐火极限为1.00h,且无开口。消防检查单位对该建筑与其四周相邻建筑的防火间距进行测量,周围建筑耐火等级均为一级,外墙均未设置防火墙。测量结果如下,其中不符合要求的是()。
A 与建筑高度35m的办公楼,防火间距为3.5m
B 与建筑高度为28m的商场,防火间距为3.5m
C 与建筑高度54m的单身公寓,防火间距为3.5m
D 与建筑高度为28m的医院,防火间距为3.5m
E 与建筑高度为112m金融大楼,防火间距为3.5m


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

某机械制造厂在厂房内设置单独的房间,作为中间仓库用于存储机油,下列关于该中间仓库的做法不正确的是()。
A中间仓库的防火隔墙耐火极限为2.50h
B中间仓库的楼板为1.50h
C中间仓库采用甲级防火门
D机油一昼夜的用量为5m³,储量为4.7m³


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 布置在地下二层的油浸变压器采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
B 布置在地下一层的消防水泵房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C 布置在地上一层的消防控制室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
D 布置在锅炉房内的储油间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

对区域进行火灾风险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。评估的内容主要包括()。
A 分析区域范围内可能存在的火灾危险源,合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系
B 对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重体系
C 构建区域火灾风险评估指标体系
D 对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论
E 收集所需的各种资料


   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中不正确的是()。
A用户信息传输装置落地安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
B城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月
C模拟与监控中心间的报警传输网络故障,传输装置应在100s内发出故障信号
D城市消防远程监控系统竣工后,选择的测试联网用户数量为1~5个
E用户信息传输装置应每日进行1次自检功能检查


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

消防安全重点部位是指容易发生火灾,一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全,以及对消防安全有重大影响的部位,下列不属于消防安全重点部位的是(   )。
A 某小区停放自行车的自行车棚
B 某办公楼的消防水泵房
C 某小区地下汽车库
D 某大型超市的商品货场


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A线槽始端、终端及接头处
B吊杆直径不应小于10mm
C线槽转角或分支处
D直线段不大于3m处 


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B电气火灾监控设备的报警功能检查
C扬声器应急广播功能检查
D消防应急广播控制设备的应急广播功能检查


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

某建筑高度为55m的综合楼,根据相关要求安装了自动喷水灭火系统,但系统在没有火灾情况下出现误报警,下列湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,不符合相关消防设计要求的是(   )。
A 当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动
B 不带延迟器的水力警铃30s内发出报警铃声
C 带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声
D 压力开关动作及时反馈信号并启动消防水泵


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

某建筑将消防水泵和控制柜均安装在消防水泵房内,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于消防施工单位安装的消防水泵控制柜符合规范要求的有()。
A 每只柜安装3只螺栓
B 控制柜的基座其水平度误差为±3mm,并采取了防腐处理及防水措施
C 控制柜与基座采用Φ15mm的螺栓固定
D 控制柜上下进出线穿控制柜后,测得控制柜防护等级为IP30


   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

系统调试是一项技术性很强的工作,其质量直接影响到系统功能的实现和性能参数。下列关于防排烟系统的调试描述不正确的是(    )。 
A 系统调试应在系统施工完成及与工程有关的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行
B 调试结束后,施工单位必须提供完整的调试资料和报告  
C 系统调试应由施工单位负责、建设单位监督,设计单位与监理单位参与和配合
D 系统调试前,施工单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准 


   

老妖精消防


  

第13题: 24赞              

某住宅小区,有10栋24层住宅,建筑高度为70m,24层楼板标高为67m,高位消防水箱底标高为76m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量70L/s,室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管,长3000m,漏水率为1.20L/min·km,室内管网总的漏水量为0.30L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的是(   )。
A 临时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
D 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.40L/s


   

老妖精消防


  

第14题: 18赞              

某高层民用建筑,建筑高度52m,一至三层为酒店,四至十七层为住宅,建筑每层层高3m,酒店部分内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑疏散距离的说法正确是()。
A 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
C 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于18.75m
D 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于22m


   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是(   )。
A 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定
B 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定
C 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
D 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

某建筑高度为27m的综合楼建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积5000m2,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于防排烟系统应满足要求的说法中,正确的有(   )。
A 防烟楼梯间和合用前室一定要设置机械加压送系统
B 地下室的加压送风机设置在风机房内时,风机房应采用2h的防火隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门隔开
C 排烟口为常闭,应能现场手动或远程电动开启
D 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于200mm的距离


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

下列关于消防增(稳)压设施安装、验收的结果中,不符合相关规定的是()。
A 经检测,稳压泵的启停次数为5min/次
B 消防气压给水设备顶部至楼板底的距离为0.7m
C 气压水罐四周的设检修通道的宽度为0.6m
D 稳压泵的设计压力保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值为0.90MPa


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

对某地下商场的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(  )。
A 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,自然补风口的风速为5m/s
B 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为8.5m/s
C 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,机械补风口的风速为5m/s
D 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为3m/s


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

防排烟工程竣工验收时,施工单位应提供下列资料(   )。
A 竣工验收申请报告
B 工程质量事故报告
C 施工人员施工登记记录
D 防烟、排烟系统施工过程质量检查记录
E 防排烟系统调试记录


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于(),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于()。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm

   

老妖精消防


  

  