第1题: 12赞              

下列关于建筑火灾风险评估常用风险控制措施的说法,不正确的是()。
A 风险规避是控制风险的最有效办法
B 安排人员对动火作业现场进行监护属于风险减少措施
C 风险转移主要通过建筑保险来实现
D 对于建筑而言,通过风险转移可以控制其面临的风险


   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

以下()的火灾危险性类别属于甲类。
A 白酒液态法酿酒车间
B 酒精蒸馏塔
C 白兰地蒸馏车间
D 酒精度为40°的勾兑车间
E 酒精度为37°的灌装车间


   

老妖精消防


  

第3题: 11赞              

某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

第5题: 9赞              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A设备无国家相关证书和检验报告
B控制器无法发出报警信号
C无法实现联动功能
D施工过程质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第6题: 13赞              

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


   

老妖精消防


  

第7题: 8赞              

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

老妖精消防


  

第8题: 17赞              

关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件


   

老妖精消防


  

第9题: 11赞              

某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 12赞              

某工程预作用自动喷水灭火系统的管网安装完成后,施工人员对其进行水压试验,该系统设计工作压力为1.3Mpa,下列关于该系统冲洗、试压的说法中正确的是(   )。
A 试验时环境温度为5℃,未采取防冻措施
B 该系统水压强度试验压力为1.5Mpa
C 该系统水压严密性试验压力为1.3Mpa
D 该系统未做气压严密性试验
E 采用生活用水进行冲洗,先室外后室内,先地下后地上


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

下列关于挡烟垂壁的安装不符合规范要求的是(   )。
A 活动挡烟垂壁距墙面的缝隙为50mm
B 连续性挡烟垂壁,各块之间搭接宽度为50mm
C 活动挡烟垂壁的手动操作按钮距楼地面1.5m 
D 对挡烟垂壁的安装质量进行全数检查 


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

施工单位对某办公楼的防排烟系统进行联动调试,调试结果不符合规范要求的是(    )。 
A 当任何一个常闭送风口开启时,相应的送风机均能联动启动 
B 与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,送风机在15s内启动
C 当任何一个常闭排烟阀开启时,排烟风机均能联动启动 
D 当火灾自动报警系统发出火警信号后,机械排烟系统能启动全楼层的排烟阀 


   

老妖精消防


  

第13题: 9赞              

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,下列关于架空管道的描述中,不符合消防相关技术标准的是(   )。
A 当系统工作压力大于1.20MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管
B 当系统工作压力大于1.60MPa时,采用热浸镀锌无缝钢管
C 当管径小于或等于DN50时,采用螺纹和卡压连接
D 架空充水管道应设置在环境温度不低于4℃的区域


   

老妖精消防


  

第14题: 10赞              

建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,属于每半年检查项目的是(   )。
A 排烟风机    
B 活动挡烟垂壁    
C 排烟防火阀   
D 自动排烟窗


   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于(   )m。
A 1.5  
B 2.5  
C 3.5  
D 4.5


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

下列关于建筑外墙外保温系统的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度45m的写字楼,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用纸面石膏板
B 建筑高度27m的住宅,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
C 建筑高度33m的商场,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用岩棉装饰板
D 建筑高度28m的住宅,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用难燃酚醛塑料


   

老妖精消防


  

第17题: 13赞              

对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于消防水泵验收要求的是()。
A 出流量为设计工作流量的150%时,测得出口压力为设计工作压力的80%
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍
C 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
D 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,属于资料验收内容的是(   )。
A 施工图等设计文件         
B 立项批准文件
C 联动调试记录表           
D 隐藏工程检查验收记录
E 工程划分表


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

下列关于防排烟系统的维护保养周期,属于每半年检查项目是(   )。
A 防排烟风机功能检测          
B 排烟防火阀自动启动试验
C 排烟阀手动启动试验          
D 排烟系统性能检测
E 排烟口的自动和手动启动试验

   

老妖精消防


  

  