第1题: 8赞              

在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。
A 四层设置了一个建筑面积3100m2的电影院,划分为2个防火分区。其中1个防火分区设置了4个观众厅,其中最大的观众厅座位数232个,建筑面积355m2
B 三层设有一座儿童乐园,有独立的出口
C 四层一个建筑面积为350m2的会议室,设置了一个2m的疏散门
D 建筑一层设置建筑面积为895m2的幼儿园,与地下一层车库的楼板耐火极限为2.00h


   

荣胜教育


  

第2题: 5赞              

总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部水平或竖向连通时,可采用符合下列(    )条件的防烟楼梯间进行连通。
A 防烟楼梯间及其前室的门均应采用甲级防火门
B 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门,其前室的门可采用乙级防火门
C 防烟楼梯间及其前室的门均可采用乙级防火门
D 防烟楼梯间的门可采用乙级防火门,其前室的门应采用甲级防火门


   

荣胜教育


  

第3题: 8赞              

某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积20000m2,同时工作人数8人。饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层面积300m2,同时工作人数3人,对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准的是(    )。
A 饲料仓库室外疏散楼梯周围1.5m处的外墙面上设置一个通风窗
B 饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间
C 饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯
D 饲料加工车间疏散楼梯净宽为1.1m


   

荣胜教育


  

第4题: 7赞              

民用建筑防火检查应重点注意查看一些特殊的场所,下列关于幼儿园、儿童活动场所和老年人照料设施平面布置的说法中,正确的有(    )。
A 某独立建造的老年人照料设施耐火等级为二级,建筑层数为3层
B 某儿童游乐场布置在建筑高度为28m商场的地上二层
C 某老年人照料设施设置在地上四层设置了老年人公共活动用房,每间用房的建筑面积198㎡,共设置了10张麻将桌
D 某儿童游乐厅设置高层建筑的三层时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯
E 某幼儿园采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所分隔


   

荣胜教育


  

第5题: 5赞              

某建筑高度为45m,占地面积为2800m2的商场,在设置灭火救援设施时做法不正确的是(    )。
A 沿该建筑两条长边设置消防车道
B 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙距离为6m
C 建筑灭火救援场地间隔布置,其中间隔最大尺寸为25m
D 在消防车道尽头设置12m×12m的回车场


   

荣胜教育


  

第6题: 16赞              

某拟建市政府办公楼,地上6层,地下3层,建筑高度24m,每层建筑面积均为500m2,采用全水系统集中空气调节系统,已严格按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑的防火检查总,符合现行国家消防标准要求的是(    )。
A 疏散走道两侧的隔墙均采用复合纸面石膏板墙,耐火极限为0.50h
B 该建筑的疏散楼梯均采用封闭楼梯间
C 位于两个安全出口之间的直通疏散走道的办公室门至最近安全出口的最不利直线距离为50m
D 首层疏散外门的净宽度为0.9m


   

荣胜教育


  

第7题: 10赞              

某多功能组合建筑内全部设置有自动喷水灭火系统。建筑地下4层,地上26层,每层层高3.8m,其中地下部分为停车场和设备用房,地上1层到9层为商业酒店综合体,10层及以上为住宅,地下一层为停车场下列检查结果中,不符合规范要求的是(    )。
A 该建筑办公部分和住宅部分之间采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板完全分隔
B 该建筑商业酒店部分设置了封闭楼梯间
C 地下汽车库与地上部分共用了楼梯间,并在首层采用了耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔,分隔处设置了明显的标志
D 该建筑商场部分防火分区的面积为2000m2
E 9层和10层相连接处开口之间设置高度0.9m的实体墙


   

荣胜教育


  

第8题: 4赞              

下列关于消防车道设置的做法,正确的是(    )。
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧长边设置净宽度为3.50m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.30m,洞口顶部的标高为3.90m,门洞净宽度为4.20m
C 占地面积为2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12×13m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道


   

荣胜教育


  

第9题: 9赞              

下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的检查结果中,错误的是(    )。
A 某一级耐火等级的3层卫生院门诊楼,层高3.3m,每层核定人数150人,采用敞开式外廊,设置2座1.1m的敞开楼梯间与外廊相连
B 每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C 高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D 单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口


   

荣胜教育


  

第10题: 5赞              

某玩具厂,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m,建筑面积25000m2,在第四层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2。对该建筑进行防火检查,下列符合规定的是(    )。
A 将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔
B 在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部分分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯疏散
C 丙类润滑油中间储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
D 在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔


   

荣胜教育


  

第11题: 6赞              

建筑进行装修保温过程中需在建筑外墙和屋面板均设置保温设施,下列关于对屋面外保温系统的检查结果中不正确的是(    )。
A 屋面板耐火极限为1.00h,保温材料燃烧性能采用B2级
B 屋面板耐火极限为1.00h,保温材料燃烧性能采用B1级
C 屋面板耐火极限为0.75h,保温材料燃烧性能采用B2级
D 采用B2级保温材料时,用不燃材料做防护层,防护层厚度为10mm


   

荣胜教育


  

第12题: 6赞              

下列无敞开式外廊的建筑中疏散楼梯的设置形式检查中符合现行有关国家工程建设消防技术标准规定的是(    )。
A 建筑高度32m的会议中心,设置了封闭楼梯间
B 地上9层,建筑高度为28m,每层建筑面积均为1000m2,首层至三层主要使用功能为商场营业厅,四层及其以上层主要使用功能为办公室的综合楼,应设置防烟楼梯间
C 一类高层公共建筑的裙房,与主体采用防火卷帘分隔,设置了敞开楼梯间
D 地上2层的图书馆,设置了敞开楼梯间
E 地上3层的医院门诊楼,设置了封闭楼梯间


   

荣胜教育


  

第13题: 4赞              

中间仓库是为满足厂房日常生产的需要,从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。下列关于中间仓库消防安全检查结果错误的是(    )。
A 生产车间内设置中间仓库储存硝酸,靠外墙布置,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
B 丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的面积符合丙类仓库的相关规定
C 某生产车间内设置了一个丙类固体中间仓库,该生产车间的耐火等级为一级,该中间仓库的耐火等级定为为二级
D 在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,中间仓库建筑面积1200m2,其所服务车间的允许建筑面积均不大于6000m2
E 某厂房内预设置存储水泥刨花板的中间仓库,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h楼板


   

荣胜教育


  

第14题: 10赞              

关于建筑外墙玻璃幕墙上设置的防火分隔措施中,下列设置正确的是(    )。
A 某建筑高度为52m的办公楼,外墙上设置玻璃幕墙,在上下层之间设置了高度为0.8m的实体墙,实体墙耐火完整性为1.00h
B 某建筑高度为27m的办公楼,外墙上设置玻璃幕墙,在上下层开口之间设置了高度为1.2m的防火玻璃墙,玻璃墙耐火完整性为1.00h
C 某建筑高度为24m的办公楼,上下层开口之间设置了宽度为0.8m,长度不小于靠口宽度的的防火挑檐,防火挑檐的耐火完整性为0.50h
D 某建筑高度为32m的办公楼,上层开口之间设置了宽度为1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐,防火挑檐耐火完整性为0.5h


   

荣胜教育


  

第15题: 5赞              

某采用敞开式外廊的教学建筑,耐火等级为二级,建筑高度12m,共4层,每层9间教室。每间教室设计人数为56个,设有两个疏散门。下列关于该建筑安全疏散检查中,不符合现行国家标准要求的是(    )。
A 该建筑均采用敞开楼梯间
B 位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的测量距离为36m
C 该建筑疏散楼梯总净宽度为4.5m
D 教室的疏散门向内开启


   

荣胜教育


  

第16题: 7赞              

某面粉加工厂,拟新建一面粉碾磨厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套丁类中间仓库、总控制室、办公室和专用10kV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置检查时,正确的有(    )。
A 中间仓库在厂房内居中布置,并用2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
B 总控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔
C 配电站设置在厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,观察窗应采用不燃材料制作的不能开启的甲级防火窗
D 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为4.00h的防火隔墙和1.50h楼板进行分隔,且设置独立安全出口


   

荣胜教育


  

第17题: 3赞              

下列关于防火墙设置的做法中,错误的是(    )。
A 某多层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙高出屋面0.4m
B 某多层住宅建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m,且防火墙两侧外墙的不燃性墙体的宽度均为2.5m
C 某多层办公建筑外墙为不燃性墙体,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为1.5m
D 某多层商店建筑内设置在转角处的防火墙,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为4.0m
E 某漂白粉仓库不同防火分区的防火墙上设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗


   

荣胜教育


  

第18题: 3赞              

下列对住宅建筑安全出口、疏散楼梯和户门的防火检查结果中,符合现行国家消防标准《建筑设计防火规范》的要求的有(    )。
A 建筑高度27m住宅,各单元每层建筑面积700m2,每层设1个安全出口
B 建筑高度18m住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门
C 建筑高度36m住宅,采用封闭楼梯间
D 建筑高度56m住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门
E 建筑高度30m住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级门


   

荣胜教育


  

第19题: 4赞              

防火门、窗检查时,以下操作正确的是(    )。
A 查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N
B 从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号能反馈到消防控制室
C 触发常开防火门一侧的火灾探测器,发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况
D 安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在30s内自动关闭
E 防火门在安装时门扇与下框或地面的活动间不应大于9mm

   

荣胜教育


  

  