第1题: 18赞              

苏州市某区的大型商业综合体建筑,按照国家现行规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50016-2013)设置了相应的消防设施,每层均设置了火灾声报警器,其中二层的使用性质为儿童游乐厅、西式餐厅、电影院,共划分为一个防火分区,其中儿童游乐厅内设置了点型感烟探测器,西式餐厅设置了点型感温探测器,电影院的售票大厅设置了手动火灾报警按钮,电影院内设置了吸气式感烟探测器,下列选项是消防检测人员试验的结果,其中符合规范要求的是(   )
A、用发烟枪对点型感烟探测器加烟测试同时按下手动火灾报警按钮,排烟系统启动
B、模拟火灾信号让感温探测器动作同时按下手动火灾报警按钮,机械加压送风系统启动
C、模拟火灾信号让感温探测器动作同时按下手动火灾报警按钮,火灾声报警器仅在二楼的启动
D、模拟火灾信号吸气式感烟探测器动作同时用发烟枪对点型感烟探测器加烟测试产生动作信号消防电梯未降至首层

   

顺利消防


  

第2题: 9赞              

某城市新建一座写字楼,根据规范要求设置火灾自动报警系统及相关的消防设施,消防施工单位在对大楼的消防设施施工结束后。消防技术检测服务机构对该建筑内火灾探测器的安装质量进行检查,部分检查结果如下,其中不符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007的是(   )
A、探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上
B、安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m
C、安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m
D、顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m
E、宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m

   

顺利消防


  

第3题: 2赞              

根据现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),控制器类设备在消防控制室内的布置,下列哪些说法不符合规范的要求(   )
A、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
B、值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4m
C、设备面盘后的维修距离不宜小于1.5m
D、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1.5m的通道
E、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔

   

顺利消防


  

第4题: 9赞              

对火灾自动报警系统的组件调试,下列各组件的反馈或响应时间的描述,不符合规范要求的是(   )
A、火灾报警控制器与探测器之间连线断路或短路,控制器应在100s内发出故障信号                    B、区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号
C、管路采样吸气式感烟火灾探测器:逐一在采样孔最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号 
D、依次逐个对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在60s内响应

   

顺利消防


  

第5题: 10赞              

施工单位在完成某建筑的火灾自动报警系统的施工后,对其进行检测及调试。根据相关规范要求,下面关于消防设备应急电源的调试的说法错误的是(   )
A、手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源应能同时输出
B、给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入应急工作状态
C、使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光报警信号,声故障信号应能手动消除                 
D、将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间

   

顺利消防


  

第6题: 11赞              

根据现行国家规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007,对火灾报警控制器进行调试。下列功能检查属于火灾报警控制器的调试内容的是(   )
A、检查屏蔽功能        
B、手动插入优先功能          
C、使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。        
D、主、备用电源的自动转换功能
E、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

   

顺利消防


  

第7题: 8赞              

市区新建一座综合性的商业大楼,1~5层为商场,6~7层为餐饮及娱乐。根据建筑设计防火规范,设置了各种消防设施。施工单位在完成火灾自动报警系统及相关的配套设施施工后,对消防联动控制器进行调试,下列调试的说法,不符合规范要求的是(   )
A、当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在60s内发出故障信号
B、检查主、备用电源的自动转换功能
C、检查手动插入优先功能
D、使至少20个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于20个时,使所有模块同时动作),检查消防联动控制器的最大负载功能
E、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

   

顺利消防


  

第8题: 12赞              

根据现行国家规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007,4.12, 可燃气体报警控制器调试:下列对其调试及功能检查的描述,不符合规范要求的是(   )
A、可燃气体报警控制器与探测器之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号
B、在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在100s内发出报警信号,并应记录报警时间
C、控制器与备用电源之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号
D、检查可燃气体报警控制器的高限报警或低、高两段报警功能
E、控制器最大负载功能,使至少10只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于10只时,使所有探测器均处于报警状态)

   

顺利消防


  

第9题: 3赞              

电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所。某大型冶金企业设有独立的变电站给工厂生产供电。拟设立电气火灾监控系统对供电系统进行火灾预警保护。在施工单位完成对系统安装施工后,按《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》(GB14287.1-2014),对电气火灾监控器进行功能检查。下列检查不符合规范要求的是(   )
A、应检查电气火灾控制器的自检功能和操作级别
B、监控器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s内发出故障信号
C、在故障状态下,任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在30s内发出报警信号
D、控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号

   

顺利消防


  

第10题: 3赞              

某城市中心有一座大型购物中心,中间有中庭连通地面各层。各楼层均设有防火卷帘进行防火分隔。现检测疏散通道上的设置防火卷帘的联动控制功能,下列哪项描述不符合联动设计规范要求的(   )
A、防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B、防火分区内任一只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C、任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D、任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面
E、在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器

   

顺利消防


  

第11题: 10赞              

某大型购物中心,中间采用中庭设计。建设单位在中庭采用吸气式感烟火灾探测器。下面关于吸气式感烟火灾探测器安装和调试的相关说法,不符合规范要求的是(   )
A、吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m
B、当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者),应设置一个采样孔
C、当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m,孔径为2~5mm
D、单管长度不宜超过100m,单管上的采样孔数量不宜超过25个
E、调试时:在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在120s内发出火灾报警信号

   

顺利消防


  

第12题: 16赞              

某单层大型展览中心,建筑面积为8000m2,室内净空高度为18.2m。安装了线型光束感烟探测器。在施工单位完成安装及调试后,委托有资质的消防技术服务机构对其进行检测和调试。下列检测结果中,符合规范要求的是(   )
A、探测器距离地面的高度为17m                 
B、相邻两组探测器的水平距离为15m
C、探测器至侧墙的水平距离为5m              
D、探测器的发射器和接收器之间的距离为100m
E、用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器发出故障信号

   

顺利消防


  

第13题: 4赞              

下列关于火灾报警控制器的调试内容和说法,符合规范要求的是(   )
A、自检功能和操作级别
B、控制器与备用电源之间连线断路和短路,控制器60s内发出故障信号
C、检查控制器负载功能(任一总线回路上不少于50只探测器同时报警)
D、总线隔离器的隔离保护功能
E、消音和复位功能

   

顺利消防


  

第14题: 2赞              

下列关于消防联动控制器的调试内容和说法,不符合规范要求的是(   )
A、主用、备用电源自动转换功能
B、使至少10个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于10个时,所有模块同时动作)检查消防联动控制器的最大负载功能
C、当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在60s内发出故障信号
D、屏蔽功能
E、当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号

   

顺利消防


  

第15题: 5赞              

下列火灾自动报警系统对应的组件的报警/反应时间的说法,正确的是(   )
A、使火灾报警控制器发出火灾报警信号,防火门监控器应能在60s内向释放器发出启动信号
B、故障状态下,任一非故障部位探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器应在60s内发出火灾报警信号
C、对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在60s内响应
D、使电气火灾监控器与探测器之间的连线短路和断路,监控器应在100s内发出故障信号
E、在管路采样式吸气感烟探测器的采样管的最末端采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在60s内发出火灾报警信号

   

顺利消防


  

第16题: 6赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求对火灾自动报警系统的主、备用电源进行检测、调试。下列关于火灾自动报警系统备用电源检测和调试的做法,符合相关规范要求的是(   )
A、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h
B、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
C、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
D、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h

   

顺利消防


  

第17题: 2赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),下列关于火灾自动报警系统的手动火灾报警按钮的说法,不正确的是(   )
A、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮
B、从一个防火分区内任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于25m。
C、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为0.9 ~1.3m
D、列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位
E、手动报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处

   

顺利消防


  

第18题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是(   )
A、中型幼儿园的儿童用房
B、总建筑面积为3000m2的电子厂
C、老年人照料设施
D、总建筑面积为3000m2的展览建筑
E、总建筑面积为800m2的地下商店

   

顺利消防


  

第19题: 4赞              

下列关于线型感温火灾探测器的设置的说法,错误的是(   )
A、探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用非接触式布置
B、在各种皮带输送装置上设置线型感温火灾探测器时,宜设置在装置的过热点附近
C、设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m
D、探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求,探测器至墙壁的距离宜为0.5~1.5m
E、设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合

   

顺利消防


  

第20题: 1赞              

某城市隧道交通系统,配备了自用的110KV变电站。对该变电站设置了电气火灾监控系统进行保护。下列关于电气火灾监控探测器的描述中,错误的是(   )
A、独立式电气火灾监控探测器,可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备
B、非独立式电气火灾监控探测器,自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统
C、电气火灾监控探测器按工作原理分类可分为:剩余电流保护式电气火灾监控探测器,测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器,故障电弧式电气火灾监控探测器
D、消防配电线路中宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器

   

顺利消防


  

  