第1题: 11赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对于不同用途前室的面积要求各不相同,下列关于各类前室面积的说法中,正确的是()。
A  公共建筑的防烟楼梯间前室,建筑面积不应小于6㎡
B  公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,建筑面积不应小于6㎡
C  住宅建筑的防烟楼梯间前室,使用面积不应小于6㎡
D  住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,使用面积不应小于6㎡


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

对某超高层建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中符合规范要求的是()。
A  层的净面积按照0.25㎡/人确定
B  管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙与避难区分隔
C  间的乙级防火门与避难区出入口的距离为5m
D  层每隔30m设置一个消防专用电话分机


   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

以下关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计,不正确的是(   )。
A 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,声光报警器应由火灾报警控制器控制
C 消防应急广播系统的联动控制信号只能由消防联动控制器发出
D 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s


   

老妖精消防


  

第4题: 15赞              

各类消防设施到达现场后,施工单位要组织设施现场检查。下列关于消防设施现场检查要求中,不正确的是(   )。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段


   

老妖精消防


  

第5题: 8赞              

下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是(   )。
A 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角
B 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mm
C 按安装数量抽查20%,但不应小于10个
D 试验用消火栓栓口处应设置压力表


   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

下列关于水雾喷头的性能及布置要求,说法错误的是(   )。
A 当球罐的容积不小于1000m³时,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m
B 水雾喷头的工作压力大于0.2MPa时,水雾喷头雾化效果能满足防护冷却的要求
C 当保护对象为甲醇储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m
D 当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面

   

老妖精消防


  

第7题: 4赞              

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A 穿越不同的防火分区处 
B 沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C 电缆桥架转弯处 
D 穿越建筑物的外墙处


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

对医院高层病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 每个避难间为2个护理单元服务
B 利用消防电梯前室做避难间
C 避难间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 在二层及以上的每个病房楼层和洁净手术部设置避难间


   

老妖精消防


  

第9题: 5赞              

某多层面粉厂房,室内设有面粉碾磨车间,该车间与楼梯间相通,该建筑室内并设置有其他相应的防爆措施,下列有关该建筑室内防爆的措施,做法正确的是(   )。
A 碾磨车间布置在首层靠外墙部位
B 碾磨车间内表面采用表面光滑、平整的水泥地面
C 碾磨车间与楼梯间连通位置设有门斗,门斗的疏散门采用甲级防火门
D 碾磨车间内设置有地沟,在地沟上敷设带网孔的盖板,方便使用吸尘器清除地沟内的粉尘


   

老妖精消防


  

第10题: 10赞              

某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

内扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,将消防接口的最低点离地面(   )高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行()后,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。
A(1.5±0.05)m,6次
B(1.5±0.05)m,5次
C(2.0±0.02)m,6次
D(2.0±0.02)m,5次


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目严重缺陷项的有(   )。
A减压阀的水头损失大于设计阀后静压和动压差
B消防水泵接合器数量及进水管位置不符合设计要求
C室内消火栓的安装高度为1.3m
D稳压泵的型号性能不符合设计要求
E消防水泵启动控制置于手动启动挡


   

老妖精消防


  

第13题: 6赞              

消火栓系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。下列关于消火栓系统的检查保养的说法中,不正确的是(   )。
A室内消火栓箱至少每年进行一次全面的检查维修
B每年开春后、入冬前对地上式室外消火栓逐一进行出水试验,出水压力应满足要求
C每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
D重点部位地下室外消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求
E地下室外消火栓应每半年进行一次检查保养


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

下列关于消防施工现场的设置,不符合规范要求的是(   )。
A 固定动火作业点与在建工程的防火间距为9m
B 办公用房成组布置时,每组7栋,则组与组之间的防火间距12m
C 临时的宿舍建筑层数为2层,每层建筑面积250㎡
D 临时的发电机房建筑层数为1层,每层建筑面积190㎡


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

下列关于室外消火栓安装调试与检测验收的要求中,不正确的是(   )。
A地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口
B顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于0.5m
C地下式室外消火栓应设置永久性固定标志
D同一建筑物外设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

下列建筑中,应设置环形消防车道的是(   )。
A占地面积为3000m2的4层展览建筑,建筑高度为24m
B占地面积为1600m2的白兰地成品库
C占地面积为1600m2的住宅建筑,建筑高度为27m
D占地面积为3000m2的沥青加工厂房


   

老妖精消防


  

第17题: 8赞              

消防机构对某大型商业建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合规定的是(   )。
A消防电梯轿厢内采用金属复合板装修
B消防电梯从地下一层至顶层的运行时间为60s
C消防电梯轿厢尺寸为1.4×2.4m
D消防电梯的载重量为800kg,可供10个成年人使用


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

某二级耐火等级的多层苯乙酮厂房,在对其建筑构件进行检查时发现以下结果,下列结果中,不符合现行国家标准规范要求的是(   )。
A 楼板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
B 非承重外墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.25h
C 房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50h
D 疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

下列关于灭火救援设施的说法中,不正确的是(   )。
A建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的住宅建筑,其屋顶宜设置直升机停机坪
B设在屋顶平台上的直升机停机坪,与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等凸出物的距离不小于5m
C从建筑主体通向直升机停机坪的出口不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于1.0m
D洁净厂房在设置专用消防口时,专用消防口的宽度应不小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志
E在对消防电梯进行检查时,要使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次的通话试验,通话语音清晰


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

某城市建成区靠近城市道路拟新建一座汽车加油加气站,关于其防火要求,下列说法错误的是(   )。
A 站区内道路的坡度为5%,且坡向站外
B 作业区内开设经营性餐厅及厨房,厨房采用燃气灶烹饪
C 电动汽车充电设施布置在加油加气站辅助服务区内
D 站区设置了高度2.2m的不燃烧体实体围墙

   

老妖精消防


  

  