第1题: 15赞              

下列关于防火卷帘设置的叙述中,正确的有()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m
B 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m
C 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动
D 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式

   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

对防火卷帘进行自重恒速下降功能检查时,防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于()N。
A 80
B 70
C 100
D 50

   

老妖精消防


  

第3题: 13赞              

钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于(),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于()。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm

   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性分别应不小于()。
A 1.50h,1.00h
B 1.00h,1.50h
C 1.00h,1.00h
D 1.50h,1.50h

   

老妖精消防


  

第5题: 19赞              

下列关于防火阀的设置符合要求的是()。
A 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防烟分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀
B 检查发现某个防火阀周围3m内的风管及其绝热材料采用难燃材料
C 某建筑每个防火分区均有各自对应的通风空调系统,且系统之间互不共用,则系统竖向总管与水平风管交接处可不设置防火阀
D 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面300mm

   

老妖精消防


  

第6题: 9赞              

某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。
A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00h
B 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5m
C 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵
D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层

   

老妖精消防


  

第7题: 21赞              

对某民用建筑内的防火墙进行防火检查,下列防火墙的做法中,错误的是()。
A 防火墙的耐火极限为3.00h
B 与防火墙相连的顶梁耐火极限为2.50h
C 防火墙内转角两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为1m
D 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离为5m,未采取防火分隔措施

   

老妖精消防


  

第8题: 11赞              

某耐火等级二级的多层印刷厂房,按照规范要求划分为东侧和西侧两个防火分区,东侧防火分区设置有存放原材料的中间仓库,为了生产方便,需要在防火分区处设置防火卷帘用于运输原材料的通道,防火分区分隔处的宽度为45m,某设计院提出下列解决方案,方案正确的是()。
A 采用耐火极限3.00h的防火墙和20m宽的防火卷帘划分防火分区
B 采用耐火极限3.00h的防火墙和18m宽的防火卷帘划分防火分区
C 采用耐火极限4.00h的防火墙和20m宽的防火卷帘划分防火分区
D 采用耐火极限4.00h的防火墙和15m宽的防火卷帘划分防火分区

   

老妖精消防


  

第9题: 17赞              

下列关于防火卷帘的检查要求,说法错误的是()。
A 防火卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB
B 垂直安装的防火卷帘自重下降的速度应保持在2~7.5m/min范围内
C 防火卷帘手动控制按钮的底边距地面高度为1.3~1.5m
D 手动控制防火卷帘自重恒速下降,操作臂力不得大于70N

   

老妖精消防


  

第10题: 11赞              

下列关于防火门安装要求的说法中,正确的是()。
A 钢质防火门门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于800mm
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于10mm
C 防火门门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
D 双扇、多扇防火门的门扇之间缝隙不应大于5mm

   

老妖精消防


  

第11题: 12赞              

某民用建筑的疏散通道上需设置防火门用于疏散,某检测单位对该防火门进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 手动开启防火门,弹簧测力计度数为70N
B 防火门采用常闭式的乙级防火门
C 防火门的防烟性能良好,能向疏散方向开启
D 防火门的门扇与上框之间有2mm的配合间隙

   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

在对防火门进行消防检查时,应注意检查防火门的耐火隔热性和耐火完整性是否符合相应要求,下列防火门耐火极限能达到甲级防火门要求的是()。
A 1.00h
B 0.50h
C 1.50h
D 1.25h

   

老妖精消防


  

第13题: 20赞              

下列检查内容中,不属于防火窗检查内容的是()。
A 选型
B 外观
C 安装质量
D 安装位置

   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

对某多层公共建筑的各种分隔构件进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 排烟系统支管上安装的排烟防火阀,自身温度达到280℃时自动关闭
B 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面1.4m
C 在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置动作温度70℃的防火阀
D 通风空调系统在穿越防火分区处设置防火阀

   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

钢质防火门在安装时,门框与墙体才预埋钢件连接固定,固定点的间距不宜大于( ),防火门扇与门框的搭接尺寸不小于( )。
A 600mm,10mm
B 500mm,12mm
C 500mm,10mm
D 600mm,12mm

   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

某商场建筑,内部有多个防火卷帘,用来进行防火分隔,在对防火卷帘进行防火检查中,下列检查测试结果中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。
A 使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m,距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪声,平均噪声为80dB
B 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为40mm
C 垂直卷帘电动启、闭的运行速度为8m/min
D 防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置

   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

防火检查中通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门,优先选用常开防火门
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mm
C 用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启
D 防火门门扇的开启力为80N

   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

对某大型地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是(  )。
A 防火隔间的使用面积为6m2
B 防火隔间的隔墙耐火极限为3.00h
C 防火隔间内部采用不燃材料装修
D 防火隔间采用耐火完整性为1.50h,耐火隔热性为1.00h的防火门

   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

下沉式广场等敞开空间主要用于大型地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的相互相对独立的区域的连通措施,一旦某个着火区域失控时,该空间要能防止火灾蔓延到其他区域。下列下沉式广场设置的防风雨棚的做法中,不正确的是(  )。
A 防风雨篷四周开口部分均匀布置
B 防风雨篷开口高度为0.8m
C 防风雨篷开口的面积为改空间地面面积的25%
D 防风雨篷开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%

   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,下列对下沉式广场的检查结果中,符合要求的是()。
A 不同区域通向下沉式广场的开口,其最近边缘之间的水平距离为12m
B 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的20%
C 设置1部直通地面的疏散楼梯
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为160m2

   

老妖精消防


  

  