消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第161名:12赞 (综合能力强化-20年08月25日)



某检测公司对某二级耐火等级多层酚醛泡沫塑料厂房进行防火检查,下列检查中不符合要求的(  )。
A 厂房内采用敞开楼梯间
B 厂房内任一点距离最近安全出口的距离为120m
C 厂房首层其中一个安全出口靠墙外侧设置卷帘门进行疏散
D 厂房单个防火分区建筑面积为10000㎡


   

作强消防


  

第162名:12赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据现行国家规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007,4.12, 可燃气体报警控制器调试:下列对其调试及功能检查的描述,不符合规范要求的是(   )
A、可燃气体报警控制器与探测器之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号
B、在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在100s内发出报警信号,并应记录报警时间
C、控制器与备用电源之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号
D、检查可燃气体报警控制器的高限报警或低、高两段报警功能
E、控制器最大负载功能,使至少10只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于10只时,使所有探测器均处于报警状态)

   

顺利消防


  

第163名:11赞 (综合能力强化-20年08月06日)



某消防施工单位采购了一批边墙型喷头,喷头到场后应重点检查其外观、密封性、质量偏差等内容,边墙型喷头上还应有()。
A  性能代号
B  水流指示方向标识
C  生产厂商名称
D  响应时间指数(RTI)


   

老妖精消防


  

第164名:11赞 (综合能力强化-20年08月09日)


消防检测服务机构对某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,符合现行国家标准要求的是(   )
A、采用厚度为1.00mm,熔点为680°C的金属板材作挡烟垂壁
B、挡烟垂壁的单节宽度为5m
C、挡烟垂壁的实际挡烟高度为540mm
D、采用同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的1只独立的感烟火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号

   

顺利消防


  

第165名:11赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据现行国家规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007,对火灾报警控制器进行调试。下列功能检查属于火灾报警控制器的调试内容的是(   )
A、检查屏蔽功能        
B、手动插入优先功能          
C、使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。        
D、主、备用电源的自动转换功能
E、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

   

顺利消防


  

第166名:11赞 (综合能力强化-20年08月02日)


某高层办公楼,建筑内采用湿式自动喷水系统全保护,地上部分室内设置吊顶,共设置了1800个喷头保护吊顶上方空间、2400个喷头保护吊顶下方空间,地下设备用房未设置吊顶,共设置600个喷头。该建筑湿式自动喷水报警阀组设置数量至少为(   )个
A、3
B、4
C、5
D、6

   

顺利消防


  

第167名:11赞 (综合能力强化-20年08月06日)



某高层商业综合楼内设置了湿式自动喷水灭火系统,设置了吊顶,办公室内共安装了1500只吊顶型洒水喷头,下列关于喷头的验收的做法中,正确的是()。
A  对吊顶型喷头的安装间距进行检查,抽查70只喷头,距离偏差为15mm,合格率为96%
B  吊顶型喷头的备用品数量为10只
C  对吊顶型喷头的规格、型号进行检查,抽查160只,合格率应为100%
D  对吊顶型喷头的公称动作温度进行检查,抽查150只,距离偏差为15mm,合格率为96%


   

老妖精消防


  

第168名:11赞 (综合能力强化-20年08月06日)



上海某高层办公建筑,地上1至18层为办公用房,地下1至3层为设备用房和汽车库,室内设置了湿式自动喷水灭火系统,地上楼层设置了吊顶,地下楼层未设置吊顶,室内采用标准响应洒水喷头。对该建筑内自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列做法中,不正确的有()。
A  净空高度为900mm的闷顶内未设置洒水喷头
B  办公用房内一只喷头的保护面积为12.5m2
C  地下汽车库内宽度为1.5m的通风管道下方未设置喷头
D  地下汽车库内洒水喷头正方形布置间距为3.0m
E  密肋梁板下方洒水喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为75mm~150mm


   

老妖精消防


  

第169名:11赞 (综合能力强化-20年07月28日)



下列关于消火栓系统相关组件的安装前检查的说法,符合规范要求的是(   )
A、室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中法兰式的消火栓为1.0MPa,承插式的消火栓为1.6MPa
B、消防水带的分类:按其承压可分为0.8MPA、1.0MpA、1.2MpA、1.6MpA、2.0MpA、2.5Mpa工作压力的消防水带
C、消防接口的抗跌落性能检查:内扣式消防接口以扣爪垂直朝上的位置,将消防接口的最低点离地面1.5±0.05m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接
D、消防直流水枪按喷嘴直径分为13mm、16mm、19mm三种规格

   

顺利消防


  

第170名:11赞 (综合能力强化-20年07月27日)



下列关于供暖管道的设置,符合规定的有(  )。
A 某厂房的供暖管道采用不燃材料隔热后,穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体的房间
B 某厂房内供暖管道表面最高温度为80摄氏度,供暖管道与厂房内可燃物之间距离5cm,未采用不燃材料隔热
C 某丙类厂房采用热分解毒性小的难燃材料作为建筑内供暖管道和设备的绝热材料
D 某厂房内供暖管道表面最高温度为120摄氏度,供暖管道与厂房内可燃物之间距离1cm,管道采用不燃材料隔热
E 某电石厂房的供暖管道表面最高温度为50摄氏度,供暖管道与电石保持50cm的距离,并采用不燃材料隔热


   

作强消防


  

第171名:11赞 (综合能力强化-20年07月24日)



下列关于泡沫灭火系统喷泡沫试验的说法中,正确的是(   )。
A低倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动和手动控制的方式分别进行
B中倍数泡沫灭火系统,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行
C低、中倍数泡沫灭火系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验
D高倍数泡沫灭火系统,应分别以手动和自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验
E对于高倍数泡沫系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验


   

老妖精消防


  

第172名:11赞 (综合能力强化-20年07月28日)



消防水泵属于给水系统的心脏,在灭火过程中起到非常重要的作用,某建筑在地下一层设置消防水泵房,在屋顶设置高位消防水箱,并配置有稳压泵,下列关于水泵的控制和启动,不符合规范要求的是(   )
A、消防水泵上高位消防水箱设置的流量开关应能控制消防水泵的启动
B、屋顶稳压泵设置的电接点压力表应能控制稳压泵的启动和停止
C、消防水泵出水干管设置的电接点压力表应能控制消防水泵的启动和停止
D、消火栓按钮可以作为间接启动消防水泵的信号
E、消防控制室手动控制盘启动消防水泵,启泵信号到正常运转不应大于55s

   

顺利消防


  

第173名:11赞 (综合能力强化-20年08月20日)



某多层斜楼板式汽车库,总建筑面积48000㎡,当设有自动喷水系统时,该汽车库至少应划分(   )个防火分区。
A  5       
B  10      
C  15       
D  20


   

老妖精消防


  

第174名:11赞 (综合能力强化-20年08月21日)


儿童活动场所与医院住院部分设置在民用建筑中时,设置要求不同的是(  )。
A 是否宜独立设置
B 是否不应设置在地下半地下
C 设置在高层建筑中时,是否应设独立疏散楼梯
D 设置在三级耐火等级建筑中时,允许层数是否相同
E 采用四级耐火等级建筑时,是否允许多层建筑


   

作强消防


  

第175名:11赞 (综合能力强化-20年08月13日)



某消防技术服务机构的检测人员在对某商场内的消防设施进行检测时,出具了失实文件。根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防技术服务机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。
A  5万元以上10万元以下
B  1万元以上5万元以下
C  给他人造成损失,承担赔偿责任
D  5千元以上5万元以下


   

老妖精消防


  

第176名:11赞 (综合能力强化-20年08月12日)



某超高层综合楼,地上25层,地下3层,地上层高6m,地下层高5.5m。室内外标高均为±0.00m,地下每层建筑面积为2000㎡,下列做法错误的是(  )。
A 在第9层设置第一个避难层
B 第三层设置儿童游乐场,并设置了独立的疏散楼梯
C 第11层设置多个老年人照料设施的康复活动用房,房间面积50-95㎡不等,每个房间人数为10人
D 建筑设置多部不靠外墙的防烟楼梯间,首层均采用扩大的防烟楼梯间,在楼梯间顶部设置1.5㎡的固定窗


   

作强消防


  

第177名:11赞 (综合能力强化-20年08月24日)


下列关于古建筑的防火安全措施的描述,正确的是(   )。
A  耐火等级低,火灾荷载大的建筑,应改善耐火性能,提高耐火等级
B  组群布局,火势蔓延迅速的建筑,应安装防雷措施
C  形体高大,有效控制火势难的建筑,应开辟防火隔离带,打通消防通道
D  远离城镇,灭火救援困难的建筑,应严格控制火源和各种易燃易爆物品的管理


   

老妖精消防


  

第178名:11赞 (综合能力强化-20年08月19日)



消防工程施工单位对某大型商场消防设施进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),说法正确的是(  )。
A 压力表应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
B 稳压泵经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
C 沟槽连接件应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
D 消火栓固定接口进行密封性能试验,试验数量每批抽查1%,但不应少于10个
E 流量开关应能在管道流速为0.1~10m/s时可靠启动


   

作强消防


  

第179名:11赞 (综合能力强化-20年08月31日)



某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是(   )。
A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔
B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔
C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔


   

老妖精消防


  

第180名:11赞 (综合能力强化-20年10月30日)


下列关于水雾喷头的性能及布置要求,说法错误的是(   )。
A当球罐的容积不小于1000m³时,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m
B水雾喷头的工作压力大于0.2MPa时,水雾喷头雾化效果能满足防护冷却的要求
C当保护对象为甲醇储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m
D当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面


   

老妖精消防


  

第181名:11赞 (综合能力强化-20年10月23日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对于不同用途前室的面积要求各不相同,下列关于各类前室面积的说法中,正确的是()。
A  公共建筑的防烟楼梯间前室,建筑面积不应小于6㎡
B  公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,建筑面积不应小于6㎡
C  住宅建筑的防烟楼梯间前室,使用面积不应小于6㎡
D  住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室,使用面积不应小于6㎡


   

老妖精消防


  

第182名:11赞 (综合能力强化-20年10月20日)



上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。
A 15
B 16
C 17
D 18


   

老妖精消防


  

第183名:11赞 (综合能力强化-20年11月05日)



 新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,灭火器基本配置验收合格的要求不包括(   )。
A 配置单元内的灭火器类型、规格符合消防设计要求
B每个配置单元内的灭火器数量不少于2具
C每个设置点灭火器不多于5具
D灭火器铭牌上字体的规格符合国家标准


   

老妖精消防


  

第184名:11赞 (综合能力强化-20年11月02日)



气体灭火系统使用5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次(   ),试验合格方可继续使用。
A 水压严密性试验  
B水压强度试验   
C气压严密性试验
D吹扫            
E清洗

   

老妖精消防


  

第185名:11赞 (综合能力强化-20年10月21日)



某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗
B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭未设置防排烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马
E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第186名:11赞 (综合能力强化-20年10月10日)



下列关于干粉灭火系统的组件说法不正确的是()。
A 对同一规格的干粉储存容器,其高度差不超过20mm
B 信号反馈装置设置在选择阀的出口部位,对于单元独立系统则设置在集流管或释放管网上
C 对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm
D 对同一规格的驱动气体储瓶,其高度差不超过10mm


   

老妖精消防


  

第187名:11赞 (综合能力强化-20年09月29日)



某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


   

老妖精消防


  

第188名:11赞 (综合能力强化-20年09月29日)



某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第189名:11赞 (综合能力强化-20年09月24日)



消防技术服务机构对某计算机中心安装的七氟丙烷气体灭火系统进行系统功能验收,下列流程符合规范要求的有(  )。
A 系统功能验收时,进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换试验三项试验,三项试验合格则系统功能验收就合格
B 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
C 自动模拟启动试验时,人工模拟火警使防护区任意一个火灾探测器动作,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
D 模拟喷气试验时,气体防护区门的气体喷放指示灯亮,试验气体喷入被保护防护区或对象上
E 模拟切换试验时,对与储存容器连接在同一集流管上的备用灭火剂瓶进行试验,将系统从主用量切换到备用量,稳压进行模拟喷气试验


   

作强消防


  

第190名:11赞 (综合能力强化-20年09月26日)



下列关于泡沫比例混合器(装置)安装的描述中,不符合规定的是(  )。
A 环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm
B 压力式比例混合装置应整体安装,并应与基础牢固固定
C 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上
D 管线式比例混合器应安装在压力水的竖向管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区

   

作强消防


  

第191名:11赞 (综合能力强化-20年09月26日)


下列说法正确的有(  )。
A 高层住宅与其他使用功能组合建造时,二者之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔
B 常压燃油锅炉房可以布置在屋顶上
C 锅炉房均应设置自动喷水灭火系统
D 设置在建筑内的油浸变压器的总容量不应大于1260kv·A
E 柴油发电机房宜布置在建筑物的首层、地下一、二层


   

作强消防


  

第192名:11赞 (综合能力强化-20年09月25日)



某消防技术检测机构对某大型商场设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)系统中安装的各种规格喷头均无备用品;(2)对系统模拟灭火功能试验时,压力开关动作后,消防水泵未启动且无反馈信号;(3)在末端试水装置处放水,流量达到报警阀组动作流量时,带延迟器的报警阀在100s压力开关才动作;(4)消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵未互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A该项目整体质量合格
B该项目整体质量不合格
C检查结果中有轻缺陷2项
D检测结果中有重缺陷1项
E检测结果中有严重缺陷1项


   

老妖精消防


  

第193名:11赞 (综合能力强化-20年09月27日)



对某建筑设置的消防增稳压设施进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-50974,关于消防稳压泵安装调试和检测验收的说法中,正确的是(   )。
A 稳压泵设计流量不应使得水箱出水管流量开关动作
B 稳压泵设计流量不应使得报警阀压力开关动作
C 稳压泵设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求
D 消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
E 稳压泵在1h内的启停次数为12次/h


   

老妖精消防


  

第194名:11赞 (综合能力强化-20年09月27日)



根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列不属于消防水泵调试要求的是()。
A 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在1.5min投入正常运行
B 以手动直接启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
C 机械应急启动时,消防水泵在报警3.0min时正常工作
D 以自动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行


   

老妖精消防


  

第195名:11赞 (综合能力强化-20年09月27日)


某检测机构对水喷雾灭火系统进行系统调试,下列关于水喷雾系统调试过程的描述中,不符合消防相关标准要求的是(   )。
A 以自动或手动方式进行1次~2次系统的主动力源和备用动力源进行切换试验
B 自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动
C 公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动
D 雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声


   

老妖精消防


  

第196名:11赞 (综合能力强化-20年09月12日)



下列气体灭火系统的维护管理检查项目中,不属于每月进行的检查项目是(   )。
A 预制灭火系统的设备状态和运行状况检查                  
B 高压二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查
C 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查                 
D 低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态检查


   

老妖精消防


  

第197名:11赞 (综合能力强化-20年09月12日)



下列关于泡沫灭火系统管网及管道安装的说法中,不正确的是(   )。
A 管道支、吊架安装应平整牢固,间距应符合设计要求,并按安装总数的5%进行抽查,且不得少于5个
B 泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不宜小于0.5m ;与末端泡沫喷头之间的距离不宜大于0.75m
C 管道穿过楼板时,需要安装套管,穿楼板套管长度要高出楼板50mm 
D 半固定式系统的泡沫管道,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应该水平安装


   

老妖精消防


  

第198名:11赞 (综合能力强化-20年09月12日)



下列不属于干粉灭火系统储存容器现场外观检查内容的是()。
A 有无碰撞变形及其他机械性损伤
B 核查产品出厂合格证
C 外露非机械加工表面保护涂层是否完好
D 检查接口螺纹和法兰密封面有无损伤


   

老妖精消防


  

第199名:11赞 (综合能力强化-20年09月15日)



对某工业区中的多家工厂内设置的办公室休息室、中间仓库、中间储罐、变配电站等进行防火检查时,发现以下情况,不符合规定的是(  )。
A 某植物油浸出车间贴邻设有一个办公室,该办公室耐火等级二级,采用防火墙与厂房分隔,设有独立安全出口
B 某木工厂房内设有一间工人休息室,采用耐火极限2.0h的防火隔墙和耐火极限为1.0h的楼板与其他部位分隔,设有独立的安全出口,同时在防火隔墙上开设有与生产区域相通的乙级防火门
C 某手表厂因工艺需要,在厂内设置有一个中间仓库用于存放清洗手表器件的汽油。该厂一昼夜的生产需要用20kg汽油,检查时发现该中间仓库内共存放有38kg的汽油
D 某印刷厂房里设置有一个存放印刷用纸的中间仓库,采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和耐火极限为1.0h的楼板与其他部位分隔
E 某植物油精炼厂房内设置有一个存放初榨油的中间储罐,该储罐容积为5m3并放置在单独的房间里,采用耐火极限为3.0h的防火隔墙和耐火极限1.5h的楼板与其他部分相隔,房间门采用乙级防火门

   

作强消防


  

第200名:11赞 (综合能力强化-20年09月15日)



下列工业建筑中,划分防火分区的防火墙不可以采用防火卷帘或防火水幕替代的有(  )。
A 三级耐火等级的沥青、石蜡仓库
B 二级耐火等级的次氯酸钙生产厂房
C 二级耐火等级的硝酸铵仓库
D 二级耐火等级的松香提炼厂房
E 二级耐火等级的赛璐珞厂房

   

作强消防


  

34567跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119