第1题: 13赞              

下列关于预作用系统报警阀漏水的常见故障分析及故障处理的说法中,不正确的是()。
A  故障:复位杆损坏,故障处理:更换复位装置
B  故障:报警管路控制阀开启,故障处理:关闭报警管路控制阀
C  故障:排水控制阀门未关紧,故障处理:关紧排水控制阀门
D  故障:阀瓣密封垫老化,故障处理:更换阀瓣密封垫


   

老妖精消防


  

第2题: 12赞              

某冷藏库内安装了由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,保安人员在巡查中发现压力表读不在正常范围内,与此故障原因无关的是()。
A  压力表管路控制阀开启不完全
B  压力表管路堵塞
C  预作用装置的报警阀体漏水
D  报警测试管路控制阀开启


   

老妖精消防


  

第3题: 8赞              

某舞台葡萄架下部安装了雨淋自动喷水灭火系统,雨淋报警阀组调试合格后,复位时雨淋报警阀不能进入伺应状态,下列故障原因分析中,属于雨淋报警阀不能进入伺应状态的故障原因是()。
A  自动滴水阀经常滴水
B  消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
C  误将报警试验管路控制阀常开
D  系统侧管路上安装了水流指示器


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

某消防技术服务机构对湿式自动喷水灭火系统进行检测时,发现系统报警阀组水力警铃在准工作状态下时也会响警报,出现此种情况可能的原因有()。
A  报警阀组安装错误
B  报警管路控制阀开启
C  报警阀组渗漏,水通过报警管路流出
D  报警管路延迟器下部孔板溢出水孔堵塞
E  报警测试管路控制阀开启


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

某高层办公建筑使用管理单位现委托某消防技术检测机构,对该建筑内的湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,关于湿式报警阀组功能检测结果中,不符合要求的有()。
A  报警阀动作后,在距离水力警铃3m处,测量水力警铃声强为65dB
B  开启末端试水装置3min时,消防水泵才自动启动
C  开启末端试水装置后,出水压力为0.10MPa时,水流指示器、湿式报警阀、压力开关才及时动作
D  消防控制设备能准确接收并显示水流指示器、压力开关、流量开关和消防水泵的反馈信号


   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),不属于自动喷水灭火系统巡查内容的是()。
A  末端试验阀门处压力值及现场环境
B  报警阀组外观
C  消防水泵的运行情况
D  现场手动控制装置外观及运行状况


   

老妖精消防


  

第7题: 9赞              

某物业管理公司对自动喷水灭火系统进行维护管理,定期巡视检查测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。
A  模拟自动控制的条件启动消防水泵运转一次
B  室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态
C  应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆
D  应对电源进行检查


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

对自动喷水灭火系统进行维护管理时,下列维护项目中,属于月度检查内容的是()。
A放水试水阀放水测试
B水泵接合器通水测试
C水源供水能力测试
D水泵接合器完好性检查


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。
A  消防储水设备进行检查
B  检测消防水池、高位消防水箱水位及消防储备水不被他用的措施
C  室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态
D  水泵流量性能测试


   

老妖精消防


  

第10题: 3赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,()应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
A  每日
B  每月
C  每季度
D  每年


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的要求,下列检查项目中,属于每月检查项目的是()。
A  过滤器排渣、完好状态
B  利用末端试水装置对水流指示器进行试验
C  目测巡检水源控制阀、报警控制装置的完好状态及开闭状态
D  检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
E  检查信号阀的启闭状态


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

下列关于自动喷水灭火系统维护管理周期的说法中正确的是()。
A  维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程
B  由于市政建设的发展,水源的供水能力可能发生变化,因此,应对每月测定一次
C  钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的角阀,在不进行水位观察时应关闭
D  消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换
E  电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时维修


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

根据《中华人民共和国消防法》规定,单位应当履行相应的消防安全职责,下列说法中,不正确的是()。
A  保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通
B  按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材
C  组织防火检查,及时消除火灾隐患
D  单位对建筑消防设施应每半年至少进行一次全面检测


   

老妖精消防


  

第14题: 7赞              

建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建筑工程的消防设计文件报送消防救援机构审核。下列场所中,属于大型人员密集场所的是()。
A  建筑面积2500m2的大学图书馆
B  建筑面积9000m2的商场
C  建筑面积1200m2的大学生集体宿舍
D  建筑面积500m2的网吧

   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

根据《中华人民共和国消防法》规定,消防安全重点单位除履行一般单位职责外,还应履行的消防安全职责有()。
A  实行每日防火巡查,并建立巡查记录
B  组织防火检查,及时消除火灾隐患
C  建立消防档案,确定消防安全重点部位
D  确定消防安全责任人,组织实施本单位的消防安全管理工作
E  组织进行有针对性的消防演练


   

老妖精消防


  

第16题: 11赞              

某消防技术服务机构的检测人员在对某商场内的消防设施进行检测时,出具了失实文件。根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防技术服务机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。
A  5万元以上10万元以下
B  1万元以上5万元以下
C  给他人造成损失,承担赔偿责任
D  5千元以上5万元以下


   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

上海市某五星级酒店营业前向上海市某消防救援机构申请消防安全检查。根据《中华人民共和国消防法》,消防救援机构应当自受理申请之日起()个工作日内,对该酒店进行消防安全检查。
A  3
B  5
C  7
D  10


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

南京市某区拟建设一座大型商业购物中心,该工程建设单位要求某建筑设计单位降低消防技术标准设计,根据《中华人民共和国消防法》下列罚款处罚中,正确的是()。
A  1万元以上5万元以下
B  5万元以上10万元以下
C  1万元以上10万元以下
D  10万元以上30万元以下


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

某商场需要采购一批灭火器,消防安全责任人把此项重要工作全权交给消防安全管理人统一采购,消防安全管理人为了拿回扣,采购了一批倒置使用型灭火器。根据《中华人民共和国消防法》,消防安全管理人将受到()罚款。
A  300元
B  1500元
C  5000元
D  10000元


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

李某是某消防技术服务机构部门经理,张某在其负责业务范围内出具了对某五星级酒店消防设施检测的虚假文件,根据《中华人民共和国消防法》应责令改正,并对消防技术服务机构和李某处分别处以()罚款。
A  十万元,九万元
B  八万元,八万元
C  七万元,六万元
D  六万元,四万元

   

老妖精消防


  

  