第1题: 11赞              

下列说法正确的有(  )。
A 高层住宅与其他使用功能组合建造时,二者之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔
B 常压燃油锅炉房可以布置在屋顶上
C 锅炉房均应设置自动喷水灭火系统
D 设置在建筑内的油浸变压器的总容量不应大于1260kv·A
E 柴油发电机房宜布置在建筑物的首层、地下一、二层


   

作强消防


  

第2题: 7赞              

消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合下列规定的从业资格,下列说法中正确的是(  )。
A 消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理,需持有技师以上等级的职业资格证书
B 消防设施操作、值班、巡查人员,需持有初级技能以上等级的职业资格证书
C 消防设施检测、保养人员,需持有中级技能以上等级的职业资格证书
D 消防设施维修人员,需持有一级或二级注册消防工程师的执业资格证书


   

作强消防


  

第3题: 7赞              

防火分隔的完整性主要通过防火分隔设施实现,分为固定不可活动式和活动可启闭式两大类。下列哪些属于固定式的是(  )。
A 防火门(窗)
B 楼板
C 防火隔间
D 防火卷帘
E 防火墙


   

作强消防


  

第4题: 8赞              

下列房间中,可以只设置一个疏散门的有(  )。
A 某大学的教室,位于袋形走道两侧,建筑面积75㎡
B 某医院住院楼的病房,位于袋形走道尽端,建筑面积75㎡
C 某KTV的一间供5至8人娱乐的小包房,位于两个安全出口之间,建筑面积50㎡
D 某宾馆的客房,位于袋形走道尽端,建筑面积50㎡
E 某幼儿园的教室,位于袋形走道尽端,建筑面积50㎡


   

作强消防


  

第5题: 4赞              

关于稳压泵的设计、安装或调试的要求,下列说法不正确的是(  )。
A 稳压泵不用设置备用泵
B 当稳压泵达到设计启动或停止的压力时,稳压泵应能立即启动或停止运行
C 稳压泵在正常工作时每小时启停次数应符合设计要求,且不应大于15次/h
D 当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行


   

作强消防


  

第6题: 4赞              

关于消防水泵接合器,下列说法正确的是(  )。
A 消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
B 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.10m
C 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行
D 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的混凝土井盖


   

作强消防


  

第7题: 7赞              

下列关于消防给水系统管网试压和冲洗的说法,不正确的是(  )。
A 应按照冲洗--严密性试验--强度试验的顺序进行
B 冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行敲击振动,但不应损伤管道
C 干式消火栓系统气压严密性试验的介质采用氮气,在0.25MPa压力下稳压24h,压力降不大于0.01Mpa
D 系统试压过程中出现泄漏时,为保证试压的连续性,应立即消除缺陷后继续进行试验
E 临时排水管道的管径不应小于被冲洗管道截面面积的60%


   

作强消防


  

第8题: 5赞              

干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于(  )min。
A 1
B 2
C 5
D 10

   

作强消防


  

第9题: 14赞              

某多层商场建筑高度为22.5m,每层建筑面积为1500㎡,消防水泵扬程为1.0MPa,屋顶设有高位消防水箱及增压稳压设施,某消防服务机构的工作人员对建筑内安装完成的湿式室内消火栓系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家技术标准的是(  )。
A 消防水泵启动控制置于自动启动挡
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为1.6MPa 
C 最不利点消火栓处的静水压力为0.1MPa
D 高位消防水箱出水管上旋流防止器的淹没深度为150mm 
E 配水干管与配水管之间采用机械三通连接,开孔间距为2m 


   

作强消防


  

第10题: 13赞              

在自动喷水灭火系统的设备和组件进场检查时,以下说法正确的是(  )。
A 压力开关无需标注水流方向
B 减压阀、止回阀无需设置铭牌
C 水流指示器、水泵接合器无需设置安全操作指示标志
D 过滤器、泄压阀安装前暂不具备现场试验条件的,可在调试阶段进行主要功能检查


   

作强消防


  

第11题: 5赞              

某3层商场,建筑高度为15.2m,每层划分为2个防火分区,设有湿式自动喷水灭火系统。下列有关该系统安装的做法,不正确的是(  )。
A 每个防火分区设置了一个水流指示器,水流指示器前设置了信号阀,信号阀与水流指示器的距离为400mm
B 采用公称直径为20mm,长度为20m的热镀锌钢管连接水力警铃和报警阀
C 压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上
D 水流指示器的电器元件水平安装在水平管道的上侧


   

作强消防


  

第12题: 10赞              

某二级耐火等级木器厂房,2层层高9m(有吊顶,顶板为水平,无任何障碍物,室内净空高度8.4m)。每层建筑面积为15000㎡,关于喷头选型正确的是(  )。
A 喷头型号可选扩大覆盖面积标准响应喷头
B 喷头型号可选扩大覆盖面积特殊响应喷头
C 喷头可选择非仓库型特殊应用喷头
D 喷头可选用K=120,标准覆盖面积标准响应喷头
E 喷头可选用K=120,标准覆盖面积特殊响应喷头


   

作强消防


  

第13题: 13赞              

下列属于气体灭火系统年度检查内容的是(  )。
A 对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充
C 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫
D 对每个防护区进行一次模拟启动试验
E 进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%


   

作强消防


  

第14题: 11赞              

下列关于泡沫比例混合器(装置)安装的描述中,不符合规定的是(  )。
A 环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm
B 压力式比例混合装置应整体安装,并应与基础牢固固定
C 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上
D 管线式比例混合器应安装在压力水的竖向管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区

   

作强消防


  

第15题: 4赞              

下列关于干粉灭火系统的试压和吹扫中,说法正确的是(  )。
A 系统试压和吹扫的顺序是:强度试验一吹扫一严密性试验
B 一般情况下,系统强度试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替
C 一般情况下,系统严密性试验采用清水作为介质,当不具备水压试验条件时,可采用气压强度试验代替
D 水压强度试验:以不大于0.35MPa/s的速率缓慢升压,试验压力为2倍系统最大工作压力,达到试验压力后稳压5min,管网无变形、无泄漏为合格
E 气压强度试验:试验压力取1.15倍系统最大工作压力,压力升至50%时,如未发现异状或泄漏,则以10%的压力梯度逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力管道无变形、无泄漏为合格

   

作强消防


  

第16题: 5赞              

推车式灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于(  )mm。
A 150
B 100
C 200
D 50


   

作强消防


  

第17题: 6赞              

在防烟排烟系统风机的安装中,下列做法不符合要求的是(  )。
A 送风机的进风口与排烟风机的出风口设在同一建筑的不同墙面上
B 风机外壳至墙壁的距离为500mm
C 因建筑物周围环境所限,送风机的进风口与排烟风机的出风口在同一面上垂直布置,排烟出口在送风机进风口正上方17m
D 排烟系统与通风空调系统共用时,使用金属减振器


   

作强消防


  

第18题: 6赞              

下列关于照明器具防火的相关叙述中,不正确的是(  )。
A 产生腐蚀性气体的蓄电池等场所应采用封闭型灯具
B 存储可燃物的仓库的照明应采用冷光源,其垂直下方与堆放可燃物品的水平间距不应小于0.5m
C 90W的白炽灯可以直接安装在可燃材料和可燃构件上
D 灯具的高温部位靠近难燃装修材料时,应采取隔热、散热措施,隔热材料可以用玻璃丝
E 灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级


   

作强消防


  

第19题: 6赞              

关于标志灯安装的相关说法中,不符合要求的是(  )。
A 标志灯的标志面宜与疏散方向垂直
B 出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置
C 方向标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致
D 疏散走道上安装的标志灯,其表面应与地面平行,高于地面距离不应大于2mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm


   

作强消防


  

第20题: 3赞              

下列火灾自动报警系统布线的相关说法中,错误的是(  )。
A 暗敷管路应敷设在不燃结构内
B 槽盒敷设置的吊点,其吊杆直径不应小于6mm
C 控制设备的线路,可采用长度为5m的弯曲金属电气导管保护
D 系统导线敷设结束后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ

   

作强消防


  

  