消防技术服务机构对某办公楼内设置的疏散照明设施进行检测,下列检测结果,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。
A 安装在地面的灯光疏散指示标志灯边缘与地面垂直距离高度为1mm
B 灯光疏散指示标志设置在餐厅的疏散门的正上方
C 灯光疏散指示标志在袋形走道处设置的间距为10.5m
D 灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度0.8m的墙面上


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

下列关于气体灭火系统组件安装的做法中不符合规范要求的是()。
A 系统管道安装后仅对灭火剂输送管道做气压严密性试验,并合格
B 气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,间距为0.5m
C 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,连接管管端螺纹露出吊顶2丝
D 手动、自动转换开关安装在防护区入口部位,安装高度为中心点距地面1.5m
E 选择阀操作手柄安装高度为1.5m,未采取便于操作的措施

   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某高层展览建筑,首层设置的中庭连通至三层,每层建筑面积2000㎡,下列关于该建筑中庭的检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
B 检查当天,中庭地面临时铺设红地毯迎接领导视察
C 中庭四周采用耐火极限3.00h的防火卷帘进行防火分隔
D 与中庭连通的门采用火灾时联动关闭的甲级防火门

   

老妖精消防


  

第4题: 11赞              

上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。
A 15
B 16
C 17
D 18


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

有关单位按照规范要求对一座单层汽车装配厂房进行防火检查,建筑面积为2000㎡,其中油漆工段的建筑面积为300㎡,油漆工段区和厂房其它部位之间采取了有效的防火分隔措施,并且厂房内的设置了符合规范要求的自动灭火系统和火灾自动报警系统,该厂房的火灾危险性应判定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丁类
D 戊类

   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。
A 吊顶耐火极限为0.15h
B 承重墙耐火极限为2.50h
C 电梯井的墙耐火极限为2.00h
D 疏散楼梯耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

某二级耐火等级的家具生产厂房,其房间隔墙欲采用难燃性墙体,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该构件的耐火极限不应低于()。
A 0.25h
B 0.5h
C 0.75h
D 1.00h


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

某多层木工厂房,厂房内设置有多种用途场所,下列关于该厂房平面布置及防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A 厂房内设有员工宿舍,与厂房其他部位之间采用防火墙分隔
B 厂房内设有办公室,与厂房其他部位之间采用2.00h的防火隔墙分隔
C 厂房内设有储存木板的中间仓库,采用2.00h的防火隔墙与厂房其他部位分隔,中间仓库的储存量可供厂房使用一周
D 厂房内设有储存油漆的中间仓库,采用防火墙与厂房其他部位分隔,中间仓库的储存量可供厂房使用一昼夜


   

老妖精消防


  

第9题: 8赞              

系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,下列属于气体灭火系统年度检查内容的是()。
A 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫
B 对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充
C 对每个防护区进行一次模拟启动试验
D 对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
E 进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为100%


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

下列关于消防应急灯具的安装要求,正确的是()。
A 酒店等场所的集中控制型系统中,自带电源型的消防应急照明中的双头灯可以使用插头直接连接
B 作为辅助指示的蓄光型标志牌可以代替标志灯具
C 疏散走道上的消防应急照明灯具采用吸顶式安装
D 消防应急灯具宜安装在不燃烧或难燃的材料上


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

下列关于灭火剂储存装置安装的说法中,正确的是(   )。
A灭火剂储存装置的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面        
B集流管上泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
C低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过专用的泄压管接到室外                      
D集流管上泄压装置的泄压方向应朝向操作面
E低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过公用的泄压管接到室外  


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。调试项目包括(   )。
A模拟联动试验
B模拟启动试验
C模拟喷气试验
D模拟切换操作试验
E强制停止试验


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前(   )m内不得有阻碍气体释放的障碍物。
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5

   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

根据《气体灭火系统施工验收规范》,每年应对每个防护区进行(   )次模拟启动试验。
A3
B1
C2
D4

   

老妖精消防


  

第15题: 2赞              

气体灭火系统使用5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次(   ),试验合格方可继续使用。
A水压严密性试验
B水压强度试验
C气压严密性试验
D吹扫
E清洗

   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

干粉灭火系统的干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的(   ) 。
A1/2
B1/3
C2/3
D2/5

   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

下列项目中,至少每日检查1次的是(   )。
A干粉储存装置部件
B干粉储存装置外观
C模拟启动检查
D驱动气体储瓶充装量

   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于年度检测项目的
是(   )。
A气瓶和干粉储罐充装量
B模拟启动检查
C备用瓶组切换功能检测
D模拟紧急启停功能
E喷头的数量

   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

下列关于泡沫灭火系统施工质量验收结果符合规范要求的是(   )。
A泡沫液储罐周围检修通道,其宽度为0.5m 
B管线式比例混合器吸液口与泡沫液桶最低液面的高度为1.2m
C泡沫喷头的设置高度为12m,支、吊架的间距为3.5m
D泡沫混合液管道设置在地上,控制阀的安装高度为1.1m

   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

下列关于泡沫灭火系统进场检验的要求中,不正确的是(   )。
A泡沫液进场应由监理工程师组织,现场取样留存
B材料和系统组件的进场抽样检查时有1件不合格时,判定此批产品不合格
C组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等
D对于泡沫液用量较多的情况,需要送至具备相应资质的检测单位进行检测

   

老妖精消防


  

  