第1题: 11赞              

下列关于古建筑的防火安全措施的描述,正确的是(   )。
A  耐火等级低,火灾荷载大的建筑,应改善耐火性能,提高耐火等级
B  组群布局,火势蔓延迅速的建筑,应安装防雷措施
C  形体高大,有效控制火势难的建筑,应开辟防火隔离带,打通消防通道
D  远离城镇,灭火救援困难的建筑,应严格控制火源和各种易燃易爆物品的管理


   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

下列关于水喷雾灭火系统喷头和报警阀组安装的说法中不正确的是(   )。
A  安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求
B  在严寒与寒冷地区室外设置的雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀及其管道,应采取伴热保温措施
C  喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层
D  雨淋报警阀组宜设置在温度不低于5℃并有排水设施的室内


   

老妖精消防


  

第3题: 8赞              

水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,下列关于水压试验不符合要求的是(   )。
A  试验压力应为设计压力的1.5倍
B  管道充水排气,缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,以压力不降、无渗漏为合格
C  环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
D  试验的测试点宜设在系统管网的最不利点,对不能参与试压的设备、阀门及附件,应加以隔离或拆除


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

水喷雾灭火系统管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于(   )mm,与末端水雾喷头之间的距离不宜大于(   )mm。
A  75,150
B  100,150
C  300,500
D  300,750

   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的要求,下列关于水喷雾灭火系统雨淋报警阀调试的说法中,不正确的是(   )。
A  以自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动
B  雨淋报警阀调试宜利用检测、试验管道进行
C  报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声
D  公称直径为200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动

   

老妖精消防


  

第6题: 7赞              

水喷雾灭火系统的调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备调试合格后进行,下列不属于系统调试内容的是(   )。
A  雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试
B  末端试水装置放水试验
C  动力源和备用动力源切换试验
D  消防水泵调试


   

老妖精消防


  

第7题: 8赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)的要求,对水喷雾灭火系统应进行联动试验检查,采用模拟火灾信号启动系统,相应的设备或组件应能及时动作并发出相应的信号,这些设备或组件包括(   )。
A  压力开关              
B  消防水泵           
C  快速排气阀
D  分区雨淋报警阀        
E  水流指示器


   

老妖精消防


  

第8题: 10赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),水喷雾灭火系统应进行(   )试验,除符合规范相关规定外,其响应时间应符合设计要求,并应检查水雾覆盖保护对象的情况。
A  水压强度
B  冷喷
C  严密性
D  热喷


   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

在对水喷雾灭火系统维护管理过程中,下列说法正确的是(   )。
A  每月检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态
B  每周对消防水泵和备用动力进行1次启动试验
C  每日检查电磁阀并进行启动试验,动作失常时应及时更换
D  每半年对系统进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

细水雾灭火系统安装过程中,对喷头进行进场检验,该批次共用150只喷头,则至少需要抽检(   )只喷头。
A  1      
B  5         
C  10         
D  15


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

细水雾灭火系统管道压力试验时,将管网充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验后,稳压(   ),管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压(   ),以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。
A  5min,2.0h
B  30min,0.5h
C  5min,0.5h
D  30min,2.0h


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898)的要求,下列关于细水雾灭火系统调试的结果中,不正确的有(   )。
A  柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为3s
B  闭式系统的分区控制阀采用信号阀时,能及时反馈阀门的启闭状态和故障信号
C  以备用泵切换启动泵组时,泵组的启动时间为5s
D  开式系统的分区控制阀能在接到动作指令后立即启动,并能发出相应的阀门动作信号


   

老妖精消防


  

第13题: 8赞              

下列关于细水雾灭火系统验收内容与要求中正确的有(   )。
A  瓶组系统的水质采用不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的有关规定
B  开式系统分区控制阀组应能采用手动方式或自动方式可靠动作
C  储水容器称重检查按储水容器全数(不足5个按5个计) 的20%检查
D  泵组系统的水质采用不应低于现行国家标准《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》的有关规定


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898)维护管理要求,储水箱应每(   )换水一次。
A  月         
B  季度         
C  半年         
D  年


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

下列符合开门式灭火器箱外观质量检查要求的是(   )。
A  灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于20mm 
B  箱门平面度公差不大于5mm
C  其他各面零部件凸出其外表面高度不大于10mm
D  门与框最大间隙不超过2mm


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

二氧化碳灭火器安装设置包括(   )的安装。
A  灭火器              
B  灭火器箱               
C  挂钩
D  压力表              
E  信号反馈装置


   

老妖精消防


  

第17题: 3赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444)的要求,对灭火器箱体结构及箱门开启性能实施检查,箱门开启操作应轻便灵活,开门型箱门的开启角度不得小于(   ),开启力不大于(   )。
A  100°,50N            
B  100°,80N
C  175°,50N            
D  175°,80N


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

某消防技术检测机构对某多层办公建筑内灭火器进行防火检查。根据现行国家消防技术标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),灭火器箱顶部距地面的高度不应大于(   )m。
A  0.8       
B  1.0       
C  1.2       
D  1.5


   

老妖精消防


  

第19题: 3赞              

建筑内灭火器采用挂钩、托架安装时,挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。应以(   )倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用(   )min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
A  3,3     
B  3,5      
C  5,5      
D  5,6


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

下列关于灭火器配置验收的判定规则中,可判定灭火器为合格的是(   )。
A  A=0,且B=2,且B+C=4
B  A=1,且B=0,且B+C=1
C  A=0,且B=1,且B+C=3
D  A=0,且B=2,且B+C=2

   

老妖精消防


  

  