第1题: 12赞              

下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有()。
A两座重油仓库,其中相邻一座仓库外墙为防火墙,则两座仓库之间的防火间距不得小于6m
B两座民用建筑,较高一座高出相邻较低一座的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙,其防火间距可不限
C相邻两座高层民用建筑,两座建筑高度相同且相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低l.00h时,其防火间距可不限。
D相邻两座多层民用建筑中较高一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,其防火间距不应小于3.5m
E两座一级汽车库之间的防火间距设为10m


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B 录音文件的保存周期不应少于6个月
C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A 锅炉房               
B 休息室
C 通信设备机房         
D 托儿所


   

老妖精消防


  

第4题: 6赞              

下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


   

老妖精消防


  

第5题: 6赞              

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第6题: 10赞              

下列关于水喷雾灭火系统喷头和报警阀组安装的说法中不正确的是(   )。
A 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求
B 在严寒与寒冷地区室外设置的雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀及其管道,应采取伴热保温措施
C 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层
D 雨淋报警阀组宜设置在温度不低于5℃并有排水设施的室内


   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A 出厂期满5年的水基型火火器
B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C 出厂期满8年的洁净气体灭火器
D 出厂期满10年的干粉灭火器

   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分


   

老妖精消防


  

第10题: 9赞              

下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A探测器安装位置与设计图纸不一致
B其中1只探测器无法发出报警信号
C检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D部分设备缺少检验报告及相关材料
E施工现场质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

某大型服装加工生产厂房需要配备一套自动喷水灭火系统,下列有关喷头的安装要求中,正确的是()。
A采用专用工具安装喷头,在影响安装的情况下可利用喷头的框架施拧
B喷头安装必须在系统试压、冲洗合格前进行
C喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动
D当喷头的公称直径为8mm,在系统配水干管上安装了过滤器


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列建筑或场所关于湿式自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,不正确的有()。
A建筑面积为1500m2的地下商店采用快速响应喷头
B中庭环廊采用标准响应喷头
C建筑高度为16m的会展中心采用非仓库型特殊应用喷头
D设置吊顶的综合楼内采用下垂型喷头


   

老妖精消防


  

第13题: 8赞              

某消防技术检测机构对自动喷水灭火系统进行系统检测验收,下列关于自动喷水灭火系统压力开关及报警阀组动作时间的说法中,不正确的是()。
A湿式报警阀及时动作后,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作
B雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作
C测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
D湿式报警阀及时动作后,带延迟器的报警阀应在2~90s内压力开关动作


   

老妖精消防


  

第14题: 11赞              

某消防技术检测机构对某大型商场设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)系统中安装的各种规格喷头均无备用品;(2)对系统模拟灭火功能试验时,压力开关动作后,消防水泵未启动且无反馈信号;(3)在末端试水装置处放水,流量达到报警阀组动作流量时,带延迟器的报警阀在100s压力开关才动作;(4)消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵未互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A该项目整体质量合格
B该项目整体质量不合格
C检查结果中有轻缺陷2项
D检测结果中有重缺陷1项
E检测结果中有严重缺陷1项


   

老妖精消防


  

第15题: 6赞              

某冷藏库内安装了由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,保安人员在巡查中发现压力表读不在正常范围内,与此故障原因无关的是()。
A压力表管路控制阀开启不完全
B压力表管路堵塞
C预作用装置的报警阀体漏水
D报警测试管路控制阀开启


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

下列关于自动喷水灭火系统维护管理周期的说法中正确的是()。
A维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程
B由于市政建设的发展,水源的供水能力可能发生变化,因此,应对每月测定一次
C钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的角阀,在不进行水位观察时应关闭
D消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换
E电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时维修


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

某商业综合楼一至三层为某中餐厅,开业以来生意每天都非常火爆,用餐时间段人员非常多,为了满足用餐顾客停车需求,保安队长安排用餐顾客把汽车都停在消防车通道上。根据《中华人民共和国消防法》,消防部门应责令中餐厅经营单位进行改正,应处()。
A五百元以上二千元以下罚款
B一千元以上五千元以下罚款
C五千元以上五万元以下罚款
D一万元以上十万元以下罚款


   

老妖精消防


  

第18题: 7赞              

注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,相关的途径和方法包括()。
A业务知识修养
B向榜样学习
C提高道德选择能力
D自我反思
E职业道德品质修养


   

老妖精消防


  

第19题: 7赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),在社会单位消防安全管理中,属于消防安全责任人的消防安全职责的有()。
A组织灭火和应急疏散预案的实施和演练
B组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
C组织制定灭火和应急疏散预案
D确保疏散通道和安全出口畅通


   

老妖精消防


  

第20题: 10赞              

对容易造成群死群伤易燃易爆火灾的高危单位来说,除履行一般单位职责、消防安全重点单位职责外,还要履行的职责有()。
A消防控制室实行24h值班制度,每班不少于2人,并持证上岗
B按照国家标准配备应急逃生设施设备和疏散引导器材
C定期召开消防安全工作例会
D建立消防安全评估制度
E定期组织消防安全培训和疏散演练

   

老妖精消防


  

  