消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月11日

更新日期:2020年08月11日

  

第1题: 5赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对某施工单位安装的湿式报警阀组及组件检查时,不符合规范要求的是()。
A  报警阀组凸出部位之间的距离为1.2m
B  水力警铃采用公称直径为20mm的热镀锌钢管,其长度为15m
C  报警阀组距室内地面高度为1.1m
D  安装报警阀组的室内地面应有排水设施


   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

某消防技术检测机构对自动喷水灭火系统进行系统检测验收,下列关于自动喷水灭火系统压力开关及报警阀组动作时间的说法中,不正确的是()。
A  湿式报警阀及时动作后,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作
B  雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作
C  测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
D  湿式报警阀及时动作后,带延迟器的报警阀应在2~90s内压力开关动作


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列关于自动喷水灭火系统系统联动调试要求的做法,错误的是()。
A  湿式系统启动一只喷头后,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并发出相应的信号
B  传动管启动的雨淋系统采用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号,并启动自动喷水灭火系统
C  干式系统模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号
D  湿式系统以1.2L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并发出相应的信号


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

某大型展览建筑,建筑高度为35m,共8层,每层建筑面积为8000m2,防火分区之间采用火灾延续时间为4.00h防火分隔水幕进行分隔,并设置了火灾自动报警系统,消防技术检测机构在对建筑防火分隔水幕系统进行检测时,应检测防火分隔水幕的联动控制功能,根据现行国家消防技术标准,下列关于防火分隔水幕的联动触发信号的说法中,正确的有()。
A  由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号
B  由该报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
C  由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号
D  由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号


   

老妖精消防


  

第5题: 6赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为150mm的雨淋阀调试时,在10s启动
B  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀启动,不带延迟器的水力警铃在5s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号
C  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在55s启动
D  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量1.2L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在60s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号


   

老妖精消防


  

第6题: 9赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列关于管网验收结果中不符合规范要求的是()。
A  管网上安装的止回阀、减压阀、泄压阀和电磁阀等应抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
B  仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,测得配水管道充水时间为100s
C  信号阀、水流指示器、柔性接头和排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
D  测得干式系统配水管道充水时间为55s


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

下列关于报警阀组的调试要求及功能性检测的说法中,正确的是()。
A  湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B  报警阀及时启动后,带延迟器的水力警铃应在2s~90s内发出报警铃声
C  干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为2min
D  公称直径为150mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动


   

老妖精消防


  

第8题: 13赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列不属于系统调试前应具备的条件的是()。
A  湿式喷水灭火系统管网内已充满水
B  消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
C  消防气压给水设备的水位、气压符合行业标准要求
D  预作用喷水灭火系统配水管道内的气压值为0.04MPa


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

某高层综合建筑,室内设置了自动喷火灭火系统和火灾自动报警系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于系统调试的主要内容是()。
A  报警阀调试
B  湿式消火栓调试
C  排水设施调试
D  消防水泵调试


   

老妖精消防


  

第10题: 7赞              

某地新建一座综合楼室内安装自动喷水灭火系统,委托消防检测机构对该系统进行验收检查,下列检查结果中,符合消防相关技术标准要求的是()。
A  经测量,管道横向安装坡度为0.02~0.05,且坡向排水管
B  各种规格喷头备用量不小于安装总数的1%,且不少于10个
C  在湿式系统末端试水装置处放水,自放水开始至水泵启动时间为4mim
D  在距水力警铃3m远处测量警铃的声强为65dB
E  消防水泵停泵时,测量水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.5倍


   

老妖精消防


  

第11题: 16赞              

某消防技术检测机构对某高层综合楼内设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列检测结果中属于重缺陷项B 的有()。
A  报警管路控制阀锁定在常闭位置
B  由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启的预作用装置的预作用系统,配水管道充水时间为2min
C  系统验收时,施工单位未提交系统调试记录
D  湿式系统在最不利点做末端试水装置试验时,自放水开始至水泵启动时间为6min
E  以备用泵切换方式启动消防喷淋泵时,消防水泵在3min投入正常运行


   

老妖精消防


  

第12题: 8赞              

某消防技术检测机构对某大型商场设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)系统中安装的各种规格喷头均无备用品;(2)对系统模拟灭火功能试验时,压力开关动作后,消防水泵未启动且无反馈信号;(3)在末端试水装置处放水,流量达到报警阀组动作流量时,带延迟器的报警阀在100s压力开关才动作;(4)消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵未互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A  该项目整体质量合格
B  该项目整体质量不合格
C  检查结果中有轻缺陷2项
D  检测结果中有重缺陷1项
E  检测结果中有严重缺陷1项


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

在自动喷水灭火系统中,下列关于水流指示器的说法中正确的是()。
A  水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位
B  具有延迟功能的水流指示器,达到延时设定的时间后,桨片自动复位
C  水流指示器水平安装在水平管上侧,动作方向与水流方向一致
D  水流指示器安装在信号阀前,与信号阀距离不小于300mm


   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

对某高层公共建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检查,下列关于系统组件安装的做法中,错误的是()。
A  末端试水装置的试水阀距地面的安装高度为1.5m,其下方设置拖把池,方便保洁人员洗拖把
B  报警阀处安装DN100的排水立管
C  减压阀处安装直径为DN150压力试验排水管道
D  末端试水装置排水立管安装管径为80mm伸顶通气管


   

老妖精消防


  

第15题: 6赞              

下列关于自动喷水灭火系统管网组件安装的做法中,不正确的是()。
A  配水干管与配水管采用沟槽式管件连接
B  沟槽式管件机械四通连接时,开孔间距为1.0m
C  吊架与末端喷头之间的距离为800mm
D  沟槽式管件机械三通连接时,开孔间距为1.0m


   

老妖精消防


  

第16题: 5赞              

某消防施工单位对自动喷火灭火系统组件及附件进行安装,下列做法错误的是()。
A  排气阀在系统管网试压和冲洗合格后进行安装
B  压力开关水平安装在通往水力警铃的管道上,且在安装中未拆装改动
C  压力开关、信号阀、水流指示器的引出线采用防水套管锁定
D  水流指示器在管道试压和冲洗合格后进行安装
E  湿式报警阀组报警管路的过滤器安装在延迟器后,且方便排渣操作的位置


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

自动喷水灭火系统的管网安装完毕后进行试压试验和管网冲洗,下列关于系统管网试压前应具备的条件和试压时的说法中,正确的是()。
A  试压过程中若出现泄漏或者超过规定压降时停止试压,放空管网中试验用水后,开始重新试验
B  试压用压力表的量程应为工作压力值的1.5倍~2.0倍
C  冲洗直径大于80mm的管道时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道
D  应隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

下列关于自动喷水灭火系统管网试压和冲洗要求的说法,不正确的是()。
A  气压试验的介质采用压缩空气,气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.05MPa
B  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
C  管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗
D  预作用喷水灭火系统应分别做水压试验和气压试验


   

老妖精消防


  

第19题: 8赞              

自动喷水灭火系统的管网安装完毕后进行系统管网进行试压和冲洗,下列关于系统试压和冲洗的要求中,属于水压试验一般项目的是()。
A  水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对管网注水排气,并缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
B  水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
C  当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
D  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
E  自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

某消防技术检测机构对湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,开启末端试水装置处放水,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有正常自动启动,机械应急启动可以正常启动消防水泵,可排除消防水泵未启动的原因是()。
A  水泵控制柜启动控制置于手动启动档
B  主电源故障
C  压力开关至消防水泵控制柜的控制线路故障
D  控制柜电气元件损坏

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0