第1题: 18赞              

某建筑高度27m的综合楼,外墙均采用玻璃幕墙,按最低等级配置了消防设施。消防技术服务机构对该建筑进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
A 玻璃幕墙与楼板的缝隙应每隔一层采用防火封堵材料
B 七层与八层之间的外墙开口,设置耐火隔热性不低于0.5h的防火玻璃墙
C 三层与四层之间的开口设置高度不小于1.2m的实体墙
D 一层与二层之间的外墙开口设置挑出宽度0.8m的防火挑檐

   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》,电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝;当必须穿过时,应在穿过处加设()制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
A 不燃材料
B 阻燃套管
C 防水材料
D 难燃材料

   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

下列防火隔间的检查结果中,不符合《建筑设计防火规范》要求的是()。
A 防火隔间间隔4m设置2个甲级防火门
B 防火隔间正方形布置,边长4m
C 防火隔间内堆放了少量的矿棉装修材料
D 防火隔间采用矿棉进行装修

   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0h
B 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡
C 设置了1个直通室外的安全出口
D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体

   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

对某大型地下商业建筑的下沉式广场进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 不同防火分区通向下沉式广场的疏散门,最近水平距离为18m
B 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为165㎡
C 分散设置了2部直通地面的疏散楼梯
D 防风雨篷四周开口的面积占地面面积的1/3

   

老妖精消防


  

第6题: 11赞              

26.某总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间进行分隔,下列关于该楼梯间的设计方案中,错误的是()。
A 楼梯间采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 楼梯间设置自动喷水灭火系统管道
C 楼梯间采用耐火极限1.00h的防火门
D 防烟楼梯间前室的使用面积为6㎡

   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。
A 自动扶梯的宽度
B 防烟前室
C 直通地面出口的数量
D 走道净宽度

   

老妖精消防


  

第8题: 10赞              

某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。
A 一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
B 建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙
C 上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐
D 每层采用防火墙划分为2个防火分区

   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

某高层展览建筑,首层设置的中庭连通至三层,每层建筑面积2000㎡,下列关于该建筑中庭的检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 中庭回廊设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
B 检查当天,中庭地面临时铺设红地毯迎接领导视察
C 中庭四周采用耐火极限3.00h的防火卷帘进行防火分隔
D 与中庭连通的门采用火灾时联动关闭的甲级防火门

   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

对某办公建筑室内的所有竖井进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 靠外墙的楼梯间内设置了排气口开向室外的垃圾道
B 排气道的井壁上设置了乙级防火门
C 电梯井内设置了控制电梯升降的耐火电缆
D 给水管道井采用耐火极限2.00h的不燃性墙体

   

老妖精消防


  

第11题: 12赞              

某高层民用建筑,地上10层、地下1层,裙房4层,裙房与主体之间设置有变形缝,对该建筑的变形缝进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 变形缝处的天防火隔间的门分别采用甲级和乙级防火门然气管道采用金属套管
B 变形缝的构造基层采用水泥砂浆填充
C 变形缝处的裙房一侧设有甲级防火门
D 天然气管道处的缝隙采用防火封堵材料封堵

   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)对下沉式广场进行检查,其中不符合要求的是( )。
A 下沉式广场等室外开敞空间内设置了2部直通地面的疏散楼梯
B 当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要集中布置,使人员能够快速疏散
C 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的30%,开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的70%设置
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为270㎡

   

老妖精消防


  

第13题: 28赞              

某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗
B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭未设置防排烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马
E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔

   

老妖精消防


  

第14题: 11赞              

某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是( )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔

   

老妖精消防


  

第15题: 16赞              

某12层办公楼,建筑高度为42m,标准层建筑面积为4000m2,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A 九层、十层外墙上、下层开口之间C类防火玻璃墙的耐火极限为1.0h
B 一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
C 五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔
D 外窗的耐火极限为0.5h
E 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用硅酸铝棉封堵

   

老妖精消防


  

第16题: 9赞              

某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。
A 二类高层商场建筑
B 二类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 一类高层公共建筑

   

老妖精消防


  

第17题: 7赞              

某高层办公建筑,标准层共10层,层高3.5m,消防检测单位发现该建筑首层室内地面高于室外设计地面1.2m,屋顶设置的常压燃气锅炉房占屋面面积的1/3,局部凸出楼层高4m;则该建筑的建筑高度应确定为()。
A 35m
B 36.2m
C 39m
D 40.2m

   

老妖精消防


  

第18题: 15赞              

某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m

   

老妖精消防


  

第19题: 20赞              

上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。
A 15
B 16
C 17
D 18

   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

根据生产的火灾危险性分类标准,重铬酸钾厂房的火灾危险性类别应确定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类

   

老妖精消防


  

  