第1题: 7赞              

建筑进行装修保温过程中需在建筑外墙和屋面板均设置保温设施,下列关于屋面板外保温系统做法中,不符合相关规范的是(   )
A  屋面板耐火极限为1.00h,保温材料燃烧性能为B2级
B  屋面板耐火极限为1.00h,保温材料燃烧性能为B1级
C  屋面板耐火极限为0.50h,保温材料燃烧性能为B2级
D  屋面板采用B2级保温材料,用不燃材料做防护层,防护层厚度为15mm


   

顺利消防


  

第2题: 2赞              

下列关于建筑外墙装饰材料的做法中,不符合相关规范要求的是(   )
A  某写字楼,建筑高度60m,建筑外墙采用大理石装饰
B  某图书馆,建筑高度30m,建筑外墙采用难燃胶合板装饰
C  某住宅建筑,建筑高度52m,建筑外墙采用防火塑料装饰板装饰
D  某展览馆建筑,建筑高度24m,建筑外墙采用多彩涂料装饰


   

顺利消防


  

第3题: 4赞              

以下建筑中,外墙上门、窗耐火完整性不应低于0.50h的是(   )
A  建筑高度24m,采用B1级无空腔外保温材料的住宅建筑
B  建筑高度120m,采用A级无空腔外保温材料的住宅建筑
C  建筑高度20m,采用B1级无空腔外保温材料的办公楼
D  建筑高度32m,采用B1级无空腔外保温材料的办公楼


   

顺利消防


  

第4题: 6赞              

对建筑外保温系统进行防火检查时,下列检查结果中符合现行国家消防技术标准要求的是(   )
A  某建筑高度为5m的单层KTV采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级
B  某建筑高度为4m的单层幼儿园,采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级
C  建筑高度为80m的住宅,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级
D  建筑高度为32m的写字楼,采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级


   

顺利消防


  

第5题: 2赞              

下列场所中, 外墙外保温与基层墙体、装饰层之间无空腔,关于外保温材料的做法正确的是(   )
A  建筑高度为18m的门诊楼,外保温材料使用B2级材料
B  建筑高度为53m的写字楼,外保温材料使用B1级材料
C  建筑高度为68m的住宅,外保温材料使用B1级材料
D  建筑高度为120m的住宅,外保温材料使用B1级材料


   

顺利消防


  

第6题: 5赞              

对建筑保温系统进行防火检查时,下列有关说法正确的是(   )
A  建筑高度为4m的单层KTV,采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级
B  建筑高度为4m的独立建造的老年人照料设施,外墙外保温材料燃烧性能为B1级
C  现场用钢针插入或用剖开尺量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,允许负偏差不得大于规定值的5%
D  建筑高度25m的住宅,采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统,保温材料燃烧性能应为A级
E  建筑高度32m的酒店,其外墙装饰层采用B1级材料


   

顺利消防


  

第7题: 4赞              

下列选项中关于保温材料要求说法错误的是(   )
A  与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施屋面保温材料应采用A级
B  建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用厚度均不应小于100mm的A级墙体
C  外保温系统应采用不燃或难燃材料做防护层
D  内保温采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm
E  建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵


   

顺利消防


  

第8题: 28赞              

顺利消防技术服务机构对江苏某一商场建筑进行消防检查,该建筑高度为48m,每层建筑面积为2000㎡,地上21层,地下三层,下列该场所建筑保温检查结果符合国家现行消防技术标准的是(   )
A  该建筑外墙开设的门窗耐火极限为0.30h
B  屋面的保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料作为保温材料
C  外墙防护层的厚度为3mm
D  屋面与外墙之间设置宽度为300mm的防火隔离带
E  建筑外墙外保温采用胶粉聚苯颗粒保温材料


   

顺利消防


  

第9题: 3赞              

基层、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,下列做法中不符合规范要求的是(   )
A  建筑高度为27m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B  建筑高度为54m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
C  建筑高度为24m的公共建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
D  建筑高度为50m的公共建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
E  建筑高度为50m的公共建筑,采用A级保温材料


   

顺利消防


  

第10题: 4赞              

在对建筑保温系统进行防火检查时,下列做法中不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )
A  建筑高度为24m的医院门诊楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B  建筑高度为27m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
C  建筑高度为30m的办公楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
D  建筑高度为54m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
E  建筑高度为12m的医院门诊楼,采用燃烧性能为B1级的内保温材料


   

顺利消防


  

第11题: 7赞              

某8层建筑,建筑高度25m,每层建筑面积1000㎡,耐火等级一级,首层分隔为每个建筑面积为400㎡的分隔单元,且每个单元主要经营的为:理发店、瑜伽馆、粮油店,儿童早教中心等,2-8层为住宅,据《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版),下列检查结果符合规范要求的是(   )
A  住宅与非住宅部分共用安全出口和疏散楼梯
B  住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
C  该建筑外墙上、下层开口的部位设置挑出宽度为1.50m,长度不大于开口宽度的防火挑檐的防火挑檐
D  其中儿童早教中心与粮油店的分隔采用耐火极限为2.50h防火隔墙进行完全分隔
E  该建筑外墙无空腔,建筑外墙外保温材料为泡沫玻璃,其门窗的耐火极限为0.25h


   

顺利消防


  

第12题: 2赞              

南通开发区在进行区域规划时,考虑到街区内道路消防车的通行,道路中心线的距离不宜大于(   )m。
A  120                      
B  150
C  160                      
D  220


   

顺利消防


  

第13题: 2赞              

下列有关消防车道检查的说法,错误的是(   )
A  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,其坡度不宜大于3%
B  消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力
C  普通消防车转弯半径为9m,登高车转弯半径为12m,特种车辆转弯半径为16-20m
D  尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m


   

顺利消防


  

第14题: 3赞              

消防车道是指供消防车灭火时通行的道路,下列场所应设置环形消防车道的是(   )
A  占地面积4000㎡的单层石棉加工车间
B  建筑高度20m的5层办公室
C  停车数量50辆,总建筑面积2000㎡的汽车库
D  建筑高度25m的氟利昂厂房


   

顺利消防


  

第15题: 10赞              

江苏南通市有一座商业综合体高度32m,长120m,宽40m,四周布置环行消防车道,沿一条长边布置消防救援场地,现对该消防车道进行检查,下列检查结果不符合现行国家规范要求的是(   )
A  消防车道的宽度最小为3.9m
B  消防车道靠近外墙一侧的边缘距离为5m
C  环行消防车道的坡度均为7%
D  消防车道有三处与其他车道连通


   

顺利消防


  

第16题: 15赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列关于建筑消防车道的说法中,符合现行消防技术标准的(   )
A  消防车道与建筑之间不应设置树木、架空管线等障碍物
B  环行消防车道至少应有一处与其他车道连通
C  消防车道不靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于9m
D  消防车道坡度不应小于3%
E  消防车道边缘距离取水点不宜大于2m


   

顺利消防


  

第17题: 10赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列工业建筑中,应设置环形车道的是(   )
A  建筑高度25m的5层水泥刨花板仓库
B  建筑高度25m的5层氟利昂厂房
C  地上1层且占地面积为2000㎡的酚醛泡沫仓库
D  地上3层且占地面积为2000㎡的水泥刨花板仓库
E  地上1层且占地面积为4000㎡的空分厂房


   

顺利消防


  

第18题: 4赞              

某新建高度为30m的服装厂房,间隔布置消防车登高操作场地,每个消防车登高操作场地的最小平面尺寸为(   )
A  10m×10m                        
B  15m×10m
C  20m×10m                        
D  30m×10m           


   

顺利消防


  

第19题: 2赞              

下列关于消防救援窗的设置要求正确的是(   )
A  救援窗的净高度和净宽度均不应小于1.2m,下沿距室内地面不宜大于1.0m,
B  间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于1个,
C  设置位置应与消防车登高操作场地相对应。
D  窗口的玻璃应坚固不易破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志


   

顺利消防


  

第20题: 14赞              

某五层已内酰胺厂房,每层建筑高度4.85m,建筑长度为200m,宽度为30m,每层建筑面积相同,耐火等级二级,该厂房按照现行国家标准,设置了室内消火栓系统、自动喷水灭火系统全保护、火灾自动报警系统,建筑内部均采用不燃材料装修,据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版),下列选项描述符合标准的是(   )
A  该厂房的楼板采用预应力钢筋混凝土,其耐火极限不应低于0.75h
B  该厂房至少应设置10个防火分区
C  厂房内任一点至安全出口的直线距离不应超过37.5m
D  该厂房至少应设置20个灭火救援窗

   

顺利消防


  

  