火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。A 线槽始端、终端及接头处B 吊杆直径不应小于10mmC 线槽转角或分支处D 直线段不大于3m处
老妖精消防
第4402名:1赞 (综合能力强化-20年5月16日)
某多层综合楼建筑,首层设有老年人照料设施,地上其他层为办公室,地下一层设有设备间,下列关于该建筑疏散门的检查结果中,不符合规范要求的是()。A 四层位于袋形走道尽端的房间,建筑面积40m²,设置1个宽度0.9m的疏散门B 首层位于袋形走道尽端的房间,建筑面积30m²,设置1个宽度0.9m的疏散门C 地下一层建筑面积100㎡的设备间,设置1个向疏散方向开启的疏散门D 二层位于两个安全出口之间的房间,建筑面积100㎡,设置1个疏散门
第4403名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
下列设施可以被当做挡烟垂壁的是( )A 楼板下凸出700mm的金属板B 楼板下凸出450mm的无机纤维织物C 吊顶下凸出550mm的难燃烧体复合板D 吊顶下凸出400mm的防火玻璃
鸣乐消防
第4404名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
根据根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017要求,对灭火系统进行验收时,应对喷头的型号、规格、设置场所进行抽查,抽查喷头的数量应为设计喷头数量的( ),总数不少于( )个A 10%,20B 10%,40C 20%,20D 20%,40
第4405名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
高压二氧化碳、低压二氧化碳、IG541气体灭火系统通常分别采用( )检查灭火剂是否泄漏A 称重装置 液位装置 压力显示器B 液位装置 压力显示器 气体检漏仪C 气体检漏仪 压力显示器 压力显示器D 压力显示器 液位装置 称重装置
第4406名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
消防技术人员在对某酒店的消防水系统稳压设施进行季度检查时,发现的下列情况符合《消防给水及消火栓技术规范》的有( )A 稳压泵控制柜处于手动启泵状态B 稳压泵设置了自动停泵功能C 在消防控制室未能显示稳压泵的运行状态D 稳压泵的有效储水容积实测150LE 消防主泵启动时,稳压泵仍然处于运行状态
第4407名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日)
某15层民用建筑,一至五层为商场,每层建筑面积为2000㎡,六至十五层为单元式住宅,每层建筑面积为1200㎡;建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.500m,商场平屋面面层标高为20m,住宅平屋面面层标高为49.5m,女儿墙顶部标高为51m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )A、 一类高层住宅建筑B、 二类高层住宅建筑C、 一类高层公共建筑D、 二类高层公共建筑
顺利消防
第4408名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
开启某防烟分区的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为12m/sB. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室送风口处的风速为10m/sC.开启某防烟分区的全部补风口,补风机启动后测试排烟口处的风速为 7m/sD. 开启某防火分区着火层及其上下相邻层合用前室的全部加压送风口,送风机机启动后测试合用前室与走道之间的压差为30Pa
第4409名:1赞 (综合能力强化-20年5月17日)
方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处( )。A 七日以下拘留B 五日以上十日以下拘留C 十日以上十五日以下拘留D 五日以下拘留
第4410名:1赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
某4层建筑每层划分为1个防火分区,每个防火分区划分为3个防烟分区,对建筑内施工完成的防排烟系统进行调试,调试结果符合现行国家消防技术标准的有( )A 模拟三层发生火灾,三层的前室的常闭式加压送风口全部开启,其他楼层送风口未动作B 模拟三层发生火灾,三层的常闭式排烟口全部开启,其他楼层排烟口未动作C 模拟二层的一个防烟分区发生火灾,该防烟分区的活动挡烟垂壁30s内下降到设计高度D 手动关闭补风机入口的排烟防火阀,补风机继续运行
第4411名:1赞 (综合能力强化-20年5月16日)
某高层家具仓库,耐火等级二级,该建筑设置有室外疏散楼梯,对该建筑进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 扶手的高度为1.10mB 楼梯的倾斜角度为30℃C 楼梯平台采用耐火极限2.00h的难燃材料D 通向室外楼梯的门采用乙级防火门
第4412名:1赞 (综合能力强化-20年4月27日)
某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是( )。A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查
第4413名:1赞 (综合能力强化-20年4月27日)
防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是( )。A 设计审核意见书、竣工图B 工程质量事故处理报告C 安全和功能检验资料的核查记录D 竣工验收申请报告
第4414名:1赞 (综合能力强化-20年4月26日)
关于干粉灭火系统的周期性检查中,下列说法正确的是( )。A 每日应检查一次干粉储存装置部件B 每周应检查一次驱动气体储瓶的充装量C 每月应检查一次防护区及干粉存储装置间D 每年应检查一次管网、支架及喷放组件
第4415名:1赞 (综合能力强化-20年4月27日)
某高层商业综合楼内设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等,使消防联动控制器处于自动状态,下列不能开启加压送风机或排烟风机的是( )。A 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号B —个防烟分区内的一只火灾探测器与另一个防烟分区内的一只手动火灾报警按钮的报警信C 断开排烟风机的直启线,消防联动控制器收到火灾探测器的报警信号后联动开启排烟□,排烟口开启的动作信号D 断开排烟口和消防联动控制器之间的信号线,在消防联动控制器手动控制盘上直接开启排烟风机
第4416名:1赞 (综合能力强化-20年4月26日)
以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救( )。A 植物油 B 冰醋酸 C 家具@ D 甲烷
第4417名:1赞 (综合能力强化-20年4月21日)
下列关于消防设施安装调试与检测的说法中,正确的是()。A 系统的施工应按设计要求编写施工方案,建设单位应组织施工单位进行检查B 设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求C 系统施工过程中,监理单位应做好施工、设计变更等相关记录D 调试前,施工单位按照各消防设施的调试需求,编制相应的调试方案
第4418名:1赞 (综合能力强化-20年4月21日)
下列不属于消防设计文件的是()。A 消防设施设计平面图图样B 消防设施设计系统图图样C 消防设施施工详图图样D 消防设施设计人员名单
第4419名:1赞 (综合能力强化-20年4月21日)
下列关于火灾探测器的安装说法不符合规范要求的是()。A 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器安装在天棚高度大于16m的场所时,应保证至少有2个采样孔低于16mB 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置C 线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不应超过100mD 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离不应大于14m
第4420名:1赞 (综合能力强化-20年4月19日)
下列属于火灾报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。A 电气火灾监控设备的报警功能检查B 防火门监控系统联动控制功能检查C 线型感温火灾探测器的监控报警功能检查D 消防电梯联动控制功能检查
第4421名:1赞 (综合能力强化-20年4月19日)
下列关于火灾自动报警系统中火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件的备品数量的说法中,正确的是( )。A 手动火灾报警按钮应有不少于设备总数5%的备品B 不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数3%的备品C 不同类型的火灾探测器应有不少于设备总数2%的备品D 不同类型的模块应有不少于设备总数1%的备品
第4422名:1赞 (综合能力强化-20年4月19日)
下列关于城市消防远程监控系统安装调试检测与维护的说法中,正确的是( )。A 系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月B 每周进行1次自检功能检查C 传输装置与建筑消防设施间的连接线发生断路、短路,传输装置应在120s内发出故故障信号D 模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验,每个月试验次数不应少于1次
第4423名:1赞 (综合能力强化-20年4月09日)
民用建筑内,设置在走道和大厅等公共场所的火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于3W,对于其距离的要求。下列的表述中哪一项不符合规范的规定()。A 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离20mB 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离25mC 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离30mD 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离15m
第4424名:1赞 (综合能力强化-20年4月09日)
环境噪声大于60dB时,火灾警报器声警报的A计权声压级应高于背景噪声()dB。A 60B 45C 25D 15
第4425名:1赞 (综合能力强化-20年4月14日)
第4426名:1赞 (综合能力强化-20年3月27日)
某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。A 不燃性,耐火极限为1.00hB 不燃性,耐火极限为2.00hC 难燃性,耐火极限为2.00hD 难燃性,耐火极限为1.50h
第4427名:1赞 (综合能力强化-20年4月15日)
某工地取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。系统施工前应具备的条件包括()。A 设计单位设计完成的消防设计文件B 总承包单位向分包单位安全交底完成,确保施工现场消防安全C 与专业施工相关的预留孔洞、预埋件等符合设计要求D 施工人员通过岗前消防安全培训
第4428名:1赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
关于疏散门和疏散走道的宽度,下列说法中正确的有()。A 多层公共建筑疏散走道的最小净宽度为1.2mB 剧场,电影院的观众厅内走道的最小净宽度为1.0mC 高层医疗建筑双面布房疏散走道的最小净宽度为1.4mD 除高层医疗以外的其它高层公共建筑,首层疏散门的最小净宽为1.2mE 建筑高度不大于18层的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m
第4429名:1赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
某10层商业综合体建筑,二级耐火等级,裙房与塔楼连通部位采用无门、窗、洞口的防火墙分隔,裙房地上3层,地下2层,建筑面积35000m2,主要功能为营业厅,裙房第三层百人宽度指标应为()m /百人。A 0.65B 0.75C 1.0D 1.25
第4430名:1赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
在进行疏散门和安全出口检查时,下列做法正确的是()。A 某医院,总共有20个房间位于袋形走道两侧或尽端,这20个房间均不大于75m2,设置了1个疏散门B 某商场,有10个房间位于走道尽端,这10个房间建筑面积均为100m2,门宽均为1.4m,房间内最远点到疏散门的距离为18m,设置了1个疏散门C 某地下一层歌厅,所有包间建筑面积在10~50m2,同一时间容纳人数不超过为4~10人,设置了一个疏散门D 某地下一层网吧,防火分区建筑面积为40m2且同一时间容纳人数为10人,设置了一部楼梯间直通室外
第4431名:1赞 (综合能力强化-20年3月28日)
某耐火等级二级歌舞娱乐建筑,地下一层,地上三层,地下一层为KTV,地上一层为歌舞厅,地上二至三层为网吧;每层建筑面积2000㎡;验收单位对该建筑进行验收前检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是( )。A 厅室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔B 相邻厅室之间设置有耐火极限为1.00h的防火门C 地上二至三层网吧包间建筑面积为100㎡D 地下一层与室外出入口的高差大于10m
第4432名:0赞 (综合能力强化-20年06月09日-3)
建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全程度。建筑火灾风险评估的流程不包括()。A 信息采集B 风险识别C 确定风险等级D 评估指标体系建立
第4433名:0赞 (综合能力强化-20年06月06日)
某建筑高度为54m的公寓,每层划分为3个防火分区,内部采用防烟楼梯间进行疏散,其中一部消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用,对消防电梯及其前室进行防火检查,下列检查结果中,符合标准的有( )。A 每层设置2部消防电梯B 消防电梯能在每个楼层停靠C 消防电梯前室与防烟楼梯间的合用前室采用耐火极限为1.00h的防火门D 合用前室的建筑面积10m2,且短边距离为2.5mE 消防电梯内部设置消防专用对讲电话
第4434名:0赞 (综合能力强化-20年05月27日)
某两层仓库,二级耐火等级,仓库内存放橡胶轮胎、水泥刨花板和钢材,未设置自动喷水灭火系统,该仓库防火分区的最大允许建筑面积为()m²。A 6000B 4800C 150D 1200
第4435名:0赞 (综合能力强化-20年05月27日)
某木器加工单层厂房,二级耐火等级,设有自动喷水灭火系统,内设置一个中间仓库来摆放成品家具,木器厂房单层的建筑面积为16000m²,该厂房应至少划分()个防火分区,中间仓库最大允许建筑面积为()m²。A 2 1500B 1 1200C 1 3000D 2 2400
第4436名:0赞 (综合能力强化-20年05月26日)
在建筑火灾风险评估中,属于建筑内部消防安全管理组成部分的是( )A 消防设施检查与维护B 消防安全责任制C 消防团队D 支援力量E 消防管理组织机构
第4437名:0赞 (综合能力强化-20年05月26日)
灭火器的配置、外观等全面检查每半月检查1次的场所有( )。A 歌舞娱乐放映游艺场所B 堆场、罐区、石油化工装置区C 加油站D 锅炉房E 灭火器配置
第4438名:0赞 (综合能力强化-20年05月26日)
在对某办公大楼进行防火检查中,需要对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井等情况进行核查,下列情况符合规定的是( )。A 消防电梯前室靠外墙设置,在首层经过长度为35m的通道通向室外B 消防电梯具有防火、防烟、防爆、防水功能C 从地下一层运行至顶层的时间为60sD 消防电梯的供电为消防电源并设备用电源,并在本防火分区的配电间内自动切换E 消防电梯内部装修材料为不锈钢
第4439名:0赞 (综合能力强化-20年4月20日)
下列关于消防设施竣工验收时质量验收判定标准的叙述中,错误的是()。A 消防给水及消火栓系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为5项,判定为验收不合格B 自动喷水灭火系统,严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格C 建筑灭火器配置验收,严重缺陷项为0项,重缺陷项为2项,轻缺陷项为2项,判定为验收合格D 气体灭火系统,按照《气体灭火系统施工及验收规范》规定内容进行竣工验收,验收项目有两项为不合格时,系统验收判定为不合格E 火灾自动报警系统严重缺陷项为0项,重缺陷项为3项,轻缺陷项为2项,判定为验收不合格
第4440名:0赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置符合现行国家工程消防技术标准的是( )。A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙泄压设施或多层厂房顶层靠外墙泄压设施附近B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置C 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内E 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的排风设备,当在地下或半地下建筑(室)室内外地坪高差不大于10m,可布置在其中
张工教育
每日一练,功力自见!