第1题: 4赞              

下列关于防火间距不足时的处理对策,在满足防火间距要求并考虑经济合理的前提下,正确的是()。
A 改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;彻底改变房屋结构的耐火性能,将耐火等级改为一级
B 调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;更换全部构件,使所有构件的耐火性能和燃烧性能达到最高
C 将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙
D 拆除所有耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

某二级耐火等级的多层酚醛泡沫塑料加工厂,周围拟新建一座二级耐火等级的多层电视机装配厂,两座厂房的外墙均为不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,相邻两面墙体上的开口面积之和均为各自外墙面积5%,墙上开口错位设置。为了消防验收能顺利通过,该电视机装配厂房至少与酚醛泡沫塑料厂房保持()m的距离。
A 10
B 7.5
C 5
D 12


   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。
A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00h
B 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5m
C 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵
D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层


   

老妖精消防


  

第4题: 1赞              

对某大型地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是()。
A 防火隔间的使用面积为6m²
B 防火隔间的隔墙耐火极限为3.00h
C 防火隔间内部采用不燃材料装修
D 防火隔间采用耐火完整性为1.50h,耐火隔热性为1.00h的防火门


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

某地下总建筑面积30000㎡的商场建筑,采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为2个面积15000㎡的区域,2个区域之间采用避难走道进行连通,下列关于避难走道的检查结果中,符合规范要求的是()。
A 防火分区通向防烟前室的门耐火极限为1.0h
B 经测量,防烟前室的建筑面积为6.0㎡
C 设置了1个直通室外的安全出口
D 防火隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

某建筑高度28m的展览建筑,耐火等级为一级,其外墙均采用防火墙,屋顶的耐火极限为1.00h,且无开口。消防检查单位对该建筑与其四周相邻建筑的防火间距进行测量,周围建筑耐火等级均为一级,外墙均未设置防火墙。测量结果如下,其中不符合要求的是()。
A 与建筑高度35m的办公楼,防火间距为3.5m
B 与建筑高度为28m的商场,防火间距为3.5m
C 与建筑高度54m的单身公寓,防火间距为3.5m
D 与建筑高度为28m的医院,防火间距为3.5m
E 与建筑高度为112m金融大楼,防火间距为3.5m


   

老妖精消防


  

第7题: 4赞              

下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有()。
A 两座重油仓库,其中相邻一座仓库外墙为防火墙,则两座仓库之间的防火间距不得小于6m
B 两座民用建筑,较高一座高出相邻较低一座的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙,其防火间距可不限
C 相邻两座高层民用建筑,两座建筑高度相同且相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低l.00h时,其防火间距可不限。
D 相邻两座多层民用建筑中较高一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,其防火间距不应小于3.5m
E 两座一级汽车库之间的防火间距设为10m


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

在进行建筑火灾风险评估时,首先要确定建筑物可能面临的火灾风险来自哪些方面,主要从以下()方面进行识别。
A 影响火灾发生的因素
B 影响火灾后果的因素
C 气象因素的火灾风险
D 建筑所在区域的消防安全布局
E 建筑的消防安全措施的有效性


   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

下列关于建筑火灾风险评估常用风险控制措施的说法,不正确的是()。
A 风险规避是控制风险的最有效办法
B 安排人员对动火作业现场进行监护属于风险减少措施
C 风险转移主要通过建筑保险来实现
D 对于建筑而言,通过风险转移可以控制其面临的风险


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

在进行区域火灾风险评估时应遵循一定的步骤,下列关于区域消防安全评估流程的排序,正确的是()。①确定评估结论;②信息采集;③评估指标体系建立;④风险识别;⑤风险分析与计算;⑥风险控制
A ③⑤④①②⑥
B ②④③⑤①⑥
C ③⑤②⑥④①
D ②④⑤⑥①③


   

老妖精消防


  

第11题: 1赞              

下列关于建筑火灾风险评估流程顺序的描述中正确的是()。
A 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险等级判断→风险分析与计算→风险控制措施
B 信息采集→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施→评估指标体系建立
C 信息采集→评估指标体系建立→风险识别→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施
D 信息采集→风险识别→评估指标体系建立→风险分析与计算→风险等级判断→风险控制措施


   

老妖精消防


  

第12题: 0赞              

建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全程度。建筑火灾风险评估的流程不包括()。
A 信息采集
B 风险识别
C 确定风险等级
D 评估指标体系建立


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半


   

老妖精消防


  

第16题: 1赞              

某机械制造厂在厂房内设置单独的房间,作为中间仓库用于存储机油,下列关于该中间仓库的做法不正确的是()。
A 中间仓库的防火隔墙耐火极限为2.50h
B 中间仓库的楼板为1.50h
C 中间仓库采用甲级防火门
D 机油一昼夜的用量为5m³,储量为4.7m³


   

老妖精消防


  

第17题: 1赞              

某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是(   )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第18题: 1赞              

某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m


   

老妖精消防


  

第19题: 1赞              

2

以下()的火灾危险性类别属于甲类。
A 白酒液态法酿酒车间
B 酒精蒸馏塔
C 白兰地蒸馏车间
D 酒精度为40°的勾兑车间
E 酒精度为37°的灌装车间


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m³,可燃固体的体积大约为300m³;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类
B 丁类
C 丙类
D 戊类

   

老妖精消防


  

  